编辑: 匕趟臃39 2013-05-16

4 -

20 mA DC(可设定为任何量程值以进行分程) 最小驱动电流:3.84 mA 如果 AVP301 型的信号输入小于 3.85 mA,则输出电流将烧坏. 输出信号

4 -

20 mA DC(开度变送) 输入阻抗 通常为

300 Ω /

20 mA DC(AVP300/301 型) 通常为

400 Ω /

20 mA DC(AVP302 型) 避雷保护 电压浪涌的峰值:12 kV 电流浪涌峰值:1000 A 流量特性 线性、等百分比、快开 用户可自行设定

15 档 手动操作 自动/手动外部开关(仅限单作用执行机构) 供气压力

140 -

700 kPa 耗气量 单作用执行机构

4 L/min (N) 或以下:140 kPa {1.4 kgf/cm?} 稳定供气压力,输出

50 %

5 L/min (N) 或以下:280 kPa {2.8 kgf/cm?} 稳定供气压力,输出

50 %

6 L/min (N) 或以下:500 kPa {5.0 kgf/cm?} 稳定供气压力,输出

50 % 双作用执行机构

10 L/min (N) 或以下:400 kPa {4.0 kgf/cm?} 稳定供气压力 输出平衡压力 55±5 %(仅限双作用执行机构) 最大空气输送 流动率 单作用执行机构 在140 kPa {1.4 kgf/cm?} 下最大为

110 L/min (N) 双作用执行机构 在400 kPa {4.0 kgf/cm?} 下最大为

250 L/min (N) 空气配管连接 Rc1/4 或1/4NPT 内螺纹 电气连接 G1/

2、1/2NPT 或M20 * 1.5 内螺纹 环境温度限制 普通型号为 -40 - +80°C TIIS 隔爆:-20 - +55°C NEPSI 隔爆:-40 - +60°C KOSHA 隔爆 NEPSI 本质安全 主机型号"S":-20 - +55°C Ex ia IIC T6:?40 - +40°C 主机型号"H":?40 - +75°C Ex ia IIC T5:?40 - +60°C FM 隔爆:?40 - +80°C Ex ia IIC T4:?40 - +80°C FM 本质安全:?40 - +80°C IECEx 隔爆:?40 - +75°C ATEX 隔爆:?40 - +75°C INMETRO 隔爆:?40 - +75°C ATEX 本质安全:?40 - +60°C EAC 隔爆:?40 - +75°C EAC 本质安全:?40 - +60°C CNS 隔爆:?40 - +75°C 环境湿度限制

10 - 90% RH 涂装 丙烯烘漆 颜色 深蓝 材料 铸铝 重量 单作用执行机构 分离减压阀(不带过滤器):2.5 kg 一体式减压阀(带过滤器):3.2 kg 双作用执行机构 分离减压阀(不带过滤器):2.8 kg 一体式减压阀(带过滤器):3.5 kg 性能 精度

8 mA ≤ 输入信号量程 <

16 mA 时:±1 %F.S.(用户自定义流量特性为 ±2.5 %)

4 mA ≤ 输入信号量程 <

8 mA 时:±1.5 %F.S.(请参见表 1.根据执行机构尺寸和开度的组 合,精度有所不同.) 开度变送精度* ±1 %F.S.(用户自定义流量特性为 ±2.5 %) 阀杆行程范围 14.3 -

100 mm 行程(反馈杆角度 ± 4° - ± 20°) SS4-AVP300-0100

4 项目 规格 外壳分类 JIS C0920 防渗透,NEMA 4X 型,IP66 认证 TIIS隔爆 Ex d IIC T6 X KOSHA隔爆 Ex d IIC T6 隔爆电缆填料压盖必须经过 Ex d IIC 认证. FM 耐压防爆 防爆:I 级,1 区,A、B、C、D 组 粉尘防爆:II 级,1 区,E、F、G 组 适合:III 级,1 区 隔爆:I 级,1 区,AEx d IIC T6 (Tamb

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题