3 级中性点钳位 (NPC) HV-IGBT 逆变器容量 L20-HLx3

425 A,

3300 V, 2.4 MVA*

340 A,

4160 V, 2.4 MVA* L30-HLx3

640 A,

3300 V, 3.7 MVA*

510 A,

4160 V, 3.7 MVA* * 通过逆变器并联获得更高的容量 输入电压

3300 V,3 相±10 %

4160 V,3 相±10 % 输入频率

50 Hz ±

5 % (3300 V) 或60 Hz ±

5 % (4160 V) 整流器 有源前端 AFE 二极管前端 12脉和24脉整流DFE 输入电流 THD AFE 0.95 输出电压电平 3(5 相相间) 输出频率 0-120 Hz 加速/减速时间 0.1-3600 s 接地 如未安装专用变压器,则电阻接地中性点,电源高阻接地系统. 在无专用变压器情况下运行于 IT 网络中时,请联系 Danfoss Drives. 开关频率 AFE:

1050 Hz (50 Hz) 和1260 Hz (60 Hz) INU: 带有 SoftSync 的900 Hz 同步 PWM 电机控制方法 异步(感应)电机 U/f 控制 开环控制 间接闭环控制 闭环控制 通讯 AI/O,DI/O,现场总线(例如:PROFIBUS DPV1,DeviceNet),工业以太网协议 (PROFINET IO 和EtherNet IP?),VACON? PC 工具 主要保护功能 扭矩和功率限制,电流限制,过流,过压,欠压,辅助电源损失,通信中断, 接地故障检测 效率 AFE + INU > 98% DFE + INU > 98.5%,不包含输入变压器 温度 操作(环境)

0 °C 至+45 °C(+30 °F 至+113 °F) 存储(环境) -40 °C 至+70 °C(-40 °F 至+158 °F);

在0°C (+32 °F) 以下时,散热片中无液体 电源模块入口冷却液

0 °C 至+43 °C(+32 °F 至+109 °F). 露点以上允许的最低冷却液温度为

2 °C (3.6 °F). 相对湿度 < 95% RH,无冷凝、无腐蚀 冷却 电源模块(相模块,整流器) 液体冷却,水/乙二醇 (70/30),含有抑制剂 电抗器 空气冷却,混合冷却,强制气体-液体热交换 标准 IEC**, UL** 认证等待中, 船级社标准** ** 认证待定