第四章 功能参数说明 E0.00 设定压力 0.0 C 25.0 Bar 3.0

181 E0.01 换醒压力偏差 0.0 C 25.0 Bar 0.3

182 E0.02 传感器量程选 择0:0.0 C 10.0 1:0.0 C 16.0 2:0.0 C 25.0 Bar

0 183 E0.03 高压报警压力 0.0 C 25.0 Bar 9.0

184 E0.04 低压报警压力 0.0 C 25.0 Bar 0.0

185 E0.05 传感器类型 0:电压型传感器 1:电流型传感器 无0186 E0.06 压力校准 0.0 -200.0 %

100 187 E0.07 电机转向选择 0:正向 1:反向 无0188 E0.08 起停信号选择 0:键盘起停 1:端子起停 2:通讯控制起停 无0189 E0.09 上电自动启动 功能 0:关闭 1:开启 无0190 E0.10 上电自动启动 延时时间 0.0 C 120.0 秒1191 E0.11 缺水保护功能 选择 0:关闭 1:以压力判断 2:以频率压力电流判断 无1192 E0.12 缺水故障检测 阀值 0.0 C 25.0 Bar 0.5

193 E0.13 缺水保护频率 0.00 C 50.00 HZ

50 194 E0.14 缺水保护检测 电流百分比 0.00 C 100.0 %

40 195 E0.15 缺水保护自动 重启延时 0-120.0 秒30

196 E0.16 缺水保护自动 复位次数 0-50 无3197 E0.17 水压异常报警 延时时间 0.0-120.0 秒30

198 6 功能码 功能说明 设置范围和说明 单位 出厂值 通信E0 组基本参数区

第四章 功能参数说明 E0.18 漏水系数大小 0.0 C 100.0 秒0199 E0.19 加速时间 0.1~3600.0s 秒5.0s

200 E0.20 减速时间 0.1~3600.0s 秒5.0s

201 E0.21 VI1 下限值 0.00V~10.00V 伏特 0.00V

202 E0.22 VI1 下限对应设 定-100.0~100.0% % 0.0%

203 E0.23 VI1 上限值 0.00V~10.00V 伏特 10.00V

204 E0.24 VI1 上限对应设 定-100.0~100.0% % 100.0%

205 E0.25 VI1 输入滤波时 间0.00s~10.00s 秒0.10s

206 E0.26 AI2 下限值 0.00V~10.00V 伏特 0.00V

207 E0.27 AI2 下限对应设 定-100.0~100.0% % 0.0%

208 E0.28 AI2 上限值 0.00V~10.00V 伏特 10.00V

209 E0.29 AI2 上限对应设 定-100.0~100.0% % 100.0%

210 E0.30 AI2 输入滤波时 间0.00s~10.00s 秒0.10s

211 E0.31 恢复缺省值 0:无操作 1:恢复缺省值 无0212 E0.32 继电器输出

0 -

10 无7213 E0.33 继电器闭合延 时时间 0.0 C 3600.0 秒0214 E0.34 继电器断开延 时时间 0.0 C 3600.0 秒0215 E0.35 参数显示选择 0:显示所有参数组 1:只显示 E0,E2 参数组 无1216 E2 组PID 参数区 E2.00 比例增益(Kp) 0.00~100.00 无5.00

217 E2.01 积分时间(Ti) 0.01~10.00s 秒0.36s

218 7

第四章 功能参数说明 E2.02 微分时间(Td) 0.00~10.00s 秒0.00s

219 E2.03 采样周期(T) 0.01~100.00s 秒0.01s

220 E2.04 PID控制偏差极限 0.0~100.0% % 0.1%

221 E2.05 PID 给定源选 择0:键盘设定 无0222 E2.06 PID输出特性选择 0:PID输出为正特性 1:PID 输出为负特性 无0223 E2.07 PID 反馈断线 故障检测时间 (保留) 0.0 C 100.0 秒15

224 E2.08 PID 休眠功能 选择 0:休眠无效 1:休眠有效 无1225 E2.09 PID 唤醒侦测 延时 0.0 C 120.0 秒0.0

226 E2.10 PID 休眠侦测 延时 0.0 C 120.0 秒10.0

227 E2.11 PID 休眠偏差 压力 0.0 -10.0 Bar 0.1

228 E2.12 PID 休眠保持 频率 0.00 C 50.00 HZ

30 229 E2.13 下限频率 0.00 C 50.00 HZ 00.00

230 E2.14 PID 输出频率 滤波时间 0.00 C 10.00 秒0.01

231 E2.15 漏水系数 0-100 秒0.1

232 E2.16 漏水时间 0-100 秒30

233 P7 组故障参数区 P7.12 前两次故障类型 0:无故障 1:逆变单元 U 相保护(ERR1) 2:逆变单元 V 相保护(ERR2) 3:逆变单元 W 相保护(ERR3) 无8

第四章 功能参数说明 P7.13 前一次故障类型 4:加速过电流(OC1) 5:减速过电流(OC2) 6:恒速过电流(OC3) 7:加速过电压(OU1) 8:减速过电压(OU2) 9:恒速过电压(OU3) 10:母线欠压故障(LU) 11:电机过载(OL1) 12:变频器过载(OL2) 13:输入侧缺相(SPI) 14:输出侧缺相(SPO) 15:整流块过热(OH1) 16:逆变模块过热故障(OH2)........