编辑: 夸张的诗人 2013-04-15

2、参数:采用钢材结构 ,表面经过镀黑亚光处理 的,防刮伤、褪色,符合 T568A和T568B线序,使用 标准的110打线工具;

适 用于22-24AWG线缆,耐用 性为支持不少于250次插 拔;

标准卡接口,符合 ISO/IEC 11801和EIA/TIA-568B 标准,安 装于标准19 机柜;

带宽 应用:250MHz以上;

外壳 材质:优质1mm冷轧钢板 ;

IDC端子:满足FCC第68.5部分关于镀金层厚度 的要求;

耐压强度 :1000V(AC750V),1min 无击穿和飞弧 个147 994.41 146178.27 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额(元) 综合单价 合价 其中 暂估价

5 030502009001 跳线

1、名称:六类非屏蔽跳 线 2米

2、参数:渐变型受力原 理的灌胶护套,符合并超 过T568A或T568B标准,带 宽应用250MHz以上;

线缆 外皮可选CM PVC型材料 ;

水晶头50μm整体镀金 ,耐腐蚀设计,确保优异 性能;

线规:24AWG;

导 体规格:7/0.20mm*4P+十 字骨架;

外护套直径 :6.0±0.2mm 条1626 28.78 46796.28

6 030502010003 配线架

1、名称:机架式24口光 纤配线架

2、参数:满足ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准 要求;

插拔寿命≥1000次 ;

标准单元结构尺寸 ,19英寸宽度;

结构件采 用加厚镀锌钝化处理冷轧 钢板或表面喷涂工艺;

光 纤分配单元结构分为上下 两部分,上下层通过导轨 连接,可分开操作;

规格 :24口;

抽拉式盖面设计 个146 414.99 60588.54

7 030502015002 光缆终端盒

1、名称:8口光纤熔接盒

2、参数:规格:8芯,满配 耦合器和尾纤;

集熔接与 配线于一体;

模块化设计 ,全正面操作;

适用于带 状纤和非带状纤;

适用于 上走线或下走线 个67 704.45 47198.15

8 030502016002 布放尾纤

1、名称:单模光纤尾纤 1.5M

2、参数:1)外层覆被直 径:3mm,芯直径 :9/125μm;

2)跳线保证 指标:插入损耗 ≤0.2dB(PC);

回波损耗 ≥26 dB(PC),规格:单 工单模LC 1.5米根4528 40.24 182206.72

9 030502016003 布放尾纤

1、名称:单模机柜光纤 跳线3米

2、参数:1)外层覆被直 径:3mm,芯直径 :9/125μm;

2)跳线保证 指标:插入损耗 ≤0.2dB(PC);

回波损耗 ≥26 dB(PC),规格:双 工单模LC/LC 3米根2264 47.29 107064.56

10 030502014001 耦合器

1、名称:LC型单模适配 器 双工

2、参数 :9/125μm,LC单模双工 个2264 78.49 177701.36 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额(元) 综合单价 合价 其中 暂估价

11 030502001001 机柜、机架

1、名称 :600*600*2000标准立柜

2、参数:符合ANSI/EIA RS-310-D DIN41491 PART1 IEC297-2 DIN41494 PART7 GB/T3047.2-92标准,兼容 19英寸国际标准,公制标 准和EISI标准;

选用优质冷轧钢板材质制 作;

采用高强度粉沫静电 喷涂,高温烤h表面处理 工艺,防锈,美观;

高载 重底座一体化设计,同时 安装活动脚轮和支撑固定 脚;

结构坚固,调整方便 灵活;

可拆卸的左右侧板 和前后门,全方位操作 ;

模块式设计,可自由组 合,适应不同接口的运用 ;

顶部、底部多种走线通 道,灵活方便;

良好的通 风散热性能 台34 2534.79 86182.86

12 030502001009 机柜、机架

1、名称:12U标准机柜

2、参数:墙柜 12U 600*600*650mm 台67 1097.02 73500.34

13 030502001010 机柜、机架

1、名称:9U标准机柜

2、参数:墙柜 9U 600*600*450mm 台47 1010.54 47495.38

14 030502014002 光纤连接

1、名称:光纤熔接 点4528 55.84 252843.52

15 030404017003 不锈钢防水箱

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题