一般场所和安装需求 安全建议 和警告 为安全地安装和操作 Network VirusWall Enforcer,请确保在开始安装硬件之前对安装场所做好准备.

检查您的场所的电源以确保使用的是"清洁"的电源(没有尖峰干扰和噪声干扰).如果需要, 请安装电源调节器. 选择环境温度为

0 到40o C(32 到104o F)的场所.Network VirusWall Enforcer 用于普通办公环 境.对于更极端的条件,请验证温度、湿度和电源条件是否符合规格.有关规格,请参阅所附 CD 上的《Network VirusWall Enforcer

2500 入门指南》. Network VirusWall Enforcer 依靠建筑物的安全功能保护短路、电流过大和接地故障.确保正确 评估了建筑物的安全功能以保护设备. 现场预防措施 可以将 Network VirusWall Enforcer 放在平面或安装在支架中.机架的位置和设备支架或布线房间 的布局对于正确操作系统至关重要.设备放置太近将导致通风不足,以及系统故障期间不容易进 行系统维修或关机. 当规划场所布局和设备位置时,请遵循下面描述的预防措施以避免设备故障,并减少由于环境而 导致关机的可能性.如果现有设备遇到关机或异常严重的错误,以下预防措施可能帮助您隔离故 障原因并防止将来发生问题. 确保您操作系统的房间有足够的空气流通.电气设备会产生热量.如果没有额外的通风系统, 自然空气的温度不足以将设备冷却到可以接受的操作温度. 选择一个干燥、清洁、通风良好和备有空调装置的场所. 本指南中的说明警告您在什么情况下可能会受到人身伤害.在使用任何设备前,要了解使用电子电路可 能产生的危险,并熟悉标准的操作流程以规避事故. 在安装或操作 Network VirusWall Enforcer 时要谨记以下准则: 在执行以下操作之前请务必断开所有的电源连接: 更改以太网或串口连接 拆除底盘 更换熔断器 确定您工作的区域中紧急电闸的位置. 通给予足够的空气流通,并注意不要将本设备堆叠或依靠在其他设备上,从而避免设备翻倒损坏.请确 保安装牢固. 仔细观察在工作区域可能存在的危险,如潮湿的地板、未埋地下的电源延长线和缺少安全接地. 不要执行对人有潜在危害或使设备不安全的任何操作. 不要在有潜在危险的情况下单独工作. 安全警告 为了保护您和您身边的人,请确保遵守下面的一组安全警告. 机架警告 ― 支架安装和维修 为了在支架中安装或维修本机时避免人身伤害,必须采取特殊预防措施以确保系统保持稳定.遵守以下 准则以确保您的安全: 如果本机是支架中的唯一机器,则必须将其安装在支架的底部. 当在安装了其他机器的支架中安装本机时,要在支架中将组件按从重到轻的顺序从下到上安装. 如果支架有稳定装置,则在安装或维修支架中的机器之前先安装稳定装置. 断路器 (15A) 警告 产品依赖建筑物安装的短路(电流过大)保护.确保在火线中使用不大于

240 VAC、10A(国际,对于美 国为

120 VAC、15A)的保险丝或断路开关. 安装警告 在将系统连接到电源之前请先阅读安装说明.请参阅《Network VirusWall TM Enforcer

1200 入门指南》. 取下首饰警告 在使用连接电源线的设备之前,请先取下首饰(包括戒指、项链和手表).金属物品会在连接电源线和地 面时变热,引起严重的灼伤或会将金属物品焊接到端子上. 雷电天气警告 不要在雷电天气期间使用系统及连接或断开电缆. 过热警告 为避免设备过热,请不要在超过推荐的最高 40o C (104o F) 环境温度的区域中操作.为避免气 流受阻,在通风口四周允许至少 7.6 厘米(3 英寸)的间隙. 电源断开警告 在使用机架或在接近电源的地方工作之前,请先拔下电源. 电源警告 当连接电源线时,请不要触摸电源.电源开关关闭但电源线连接的时候,电线电压依然存在. 产品弃置警告 产品的最终弃置必须按照国家的所有法律和法规操作. 受限区域警告 本机可在受限检修区域安装.受限检修区是维修人员只有通过使用特殊的工具、锁和钥匙或 其他安全手段才能进行检修的区域,并且该位置是由有关负责部门控制的. 设备支架安装 以下信息将帮助您正确配置设备支架. 请不要将设备堆叠或依靠在其他设备之上以避免绊倒电线和电缆,以及使空气流通.验证 安装是否牢固. 尽量在开放式支架中安装设备.如果在封闭支架中安装设备,则要确保有足够的通风.确 保支架不要太过拥挤,因为每个机器都会产生热量.封闭的支架必须要有装百叶窗的面和 风扇以提供散热. 当在开放支架中安装机架时,确保支架框架不会阻塞进风口或排气口.如果将机架安装到 滑槽上,请在它完全放入支架时检查机架的位置. 在顶部有通风扇的封闭支架中,由靠近支架底部设备所产生的过多热量会被支架中在它上 方的设备的进风端口向上吸进去.确保为支架底部的设备提供充足的通风. 隔板可以帮助将排气和进风隔离开,也可以帮助通过机架吸出冷气.隔板的最佳位置取决 于支架中气流的模式,这可以通过实验不同的安装排列中找到. 电源注意事项 请不要让配线超负荷;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题