7、项目污水管网走向详见附图 8. 2.4 环境功能区划及评价标准 2.4.1 功能区划和环境质量标准 (1)水环境 项目南侧 140m 为新店溪,根据福建省人民政府关于同意《福建省水(环境)功能 区划》的批复(闽政文[2004]3 号),福州城市内河水环境功能区划类别为 V 类区,执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中V类标准.标准限值见表 2-1. 表2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)V类水质标准值摘录 单位:除pH外,均为mg/L 污染物名称 pH CODCr BOD5 NH3-N 石油类 标准值 6~9 ≤40 ≤10 ≤2.0 ≤1.0 (2)大气环境 根据 《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能 区划的通知》(榕政综[2014]30 号),项目所在地大气环境功能区规划为二类区,环境 空气质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准.标准限值见表 2-2. 表2-2 环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准值

6 污染物名称 取值时间 浓度限值 浓度单位 PM10 年平均

70 μg/m3 (标准状态)

24 小时平均

150 SO2 年平均

60 μg/m3 (标准状态)

24 小时平均

150 1 小时平均

500 NO2 年平均

40 μg/m3 (标准状态)

24 小时平均

80 1 小时平均

200 TSP 年平均

200 μg/m3 (标准状态)

24 小时平均

300 CO

24 小时平均

4 mg/m3 (标准状态)

1 小时平均

10 (3)声环境 根据 GB3096-2008《声环境质量标准》噪声功能分区区划,评价区域执行噪声功能 区划为

2 类区.项目北侧、东侧声环境质量执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的

2 类标准;

西侧靠近龙头路、南侧靠近坂中路,声环境质量执行 GB3096-2008《声环境 质量标准》中的 4a 类标准.标准限值见表 2-3. 表2-3 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位:dB(A) 类别 昼间 夜间

2 类60

50 4a 类65

55 2.4.2 污染物排放标准 (1)废水排放标准 施工期施工人员生活区大部分就近就外租房, 其生活污水就近排入当地居民房生活 污水处理、排放系统;

施工废水经隔油沉淀处理后尽量回用于场地洒水和绿化,不向环 境排放. 运营期生活污水经化粪池处理后,排入浮村污水处理厂,化粪池出口污水执行 GB8978-96《污水综合排放标准》表4中的三级标准.详见表 2-4. 表2-4 污水综合排放标准(GB8978-1996)中的三级排放标准 单位:除pH外,均为mg/L 污染物 名称 pH CODCr BOD5 ss NH3-N 动植物油 标准值 6~9

500 300

400 25*

100 *氨氮排放浓度参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表1中C等级标

7 准. (2)废气排放标准 项目施工期污染源为主要为施工扬尘,扬尘执行 GB16297-1996《大气污染物综合 排放标准》表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值(即颗粒物........