NM7LE系列 剩余电流动作断路器 第三级保护: 连接导线: 铜芯塑料绝缘导线截面积为1.

5~4mm 额定工作电流:40A、32A、20A 额定剩余动作电流:30mA或更小 剩余分断时间:t≤0.1s或更快 可选用的剩余电流动作断路器有: NM7LE-125,NL18-

20、32 DZL18-20,DZ12LE-60

2 第一级保护: 连接导线:

2 铜芯塑料绝缘导线截面积为50mm 额定工作电流:250A 额定剩余动作电流:300mA~500mA 剩余分断时间:0.6s≤t≤0.8s 可选用的剩余电流动作断路器有: NM7LE-

250、400,DZ20L-250 第二级保护: 连接导线:

2 铜芯塑料绝缘导线截面积为4~16mm 额定工作电流:100A、80A、63A、40A 额定剩余动作电流:100mA~300mA 剩余分断时间:0.2s≤t≤0.4s 可选用的剩余电流动作断路器有: NM7LE-

125、225,DZ20L-160 DZ15LE-

40、100 第四级保护: 连接导线:

2 铜芯塑料绝缘导线截面积为1~2.5mm 额定工作电流:32A、20A 额定剩余动作电流:10mA或更小 剩余分断时间:快速动作型 C2 B2 A2 N2 N0 A0 B0 C0 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 负载负载特殊负载 剩余电流动作断路器 负载负载特殊负载 负载C1 B1 A1 N1 NM7LE系列剩余电流动作断路器(以下简称剩余电流动作断路器)是本公司综合采用国际先进技术设计、 开发的新型剩余电流动作断路器之一.适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流16A至630A的电路 中. 其主要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护.额定剩余动作电流不超过0.03A的剩余 电流动作断路器在其他保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保 护.同时,还可用来防止由于接触故障电流而引起的电气火灾.并可用来保护线路的过载、短路,亦可 作为线路的不频繁转换之用. 该剩余电流动作断路器具有体积小(和相对应的塑壳断路器体积相等)、分断高、飞弧短及剩余动作 电流、剩余电流动作时间可调节等特点,同时可带报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助触头、 旋转手柄操作机构、电动操作机构等附件,是用户使用的理想产品. 剩余电流动作断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装 (即横装). 符合标准:GB 14048.

2、IEC 60947-2. 剩余电流动作断路器分级保护配合结构图 以第一级保护剩余电流动作断路器额定电流为250A为例:

1 适用范围 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 剩余电流动作断路器 C2 B2 A2 N2 配电电器 A - A

270 2 型号及含义 N M

7 LE- / 四极断路器的N极类型* 用途代号:配电用剩余电流动作断路器无代号;

保护电动机用剩余电流动作断路器用2表示 脱扣器方式及附件代号(见表1) 极数:3:三极;

4:四极 操作方式代号:手柄直接操作无代号;

电动操作用P表示;

转动手柄用Z表示 分断能力特征代号:标准型用S表示;

较高型用H表示;

壳架等级额定电流 特殊派生代号(电子式剩余电流动作断路器) 设计序号 塑料外壳式断路器代号 企业特征代号 注*:四极产品中性极(N极)的类型 A型N极不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分;

B型N极不安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;

(N极先合后分). 表1 附件名称 附件代号 无附件 报警触头 分励脱扣器 辅助触头 辅助触头, 报警触头 欠电压脱扣器 分励脱扣器, 辅助触头 附件安装及引线方式 二组辅助触头 欠电压脱扣器, 辅助触头 二组辅助触头, 报警触头 电磁式 脱扣器