编辑: bingyan8 2013-03-20
1 ?主体 安装类型 端子形状 订购型号 指定编码 : ? (线圈额定电压)

1 极(1NO 触点)

2 极(2NO 触点) 顶部凸缘型 翼片端子型 RL1B-T-? RL2B-T-? A24(24V AC) A100(100-120V AC) A200(200-240V AC) D12(12V DC) D24(24V DC) 接线螺丝型 RL1N-T-? RL2N-T-? DIN 导轨安装型 翼片端子型 RL1B-D-? RL2B-D-? 接线螺丝型 RL1N-D-? RL2N-D-? ?保养用附件 名称 订购型号 接线螺丝端子罩 RL9Z-C 品名 订购型号 最小起订数量 盒装表示数量 备注 DIN 导轨 (1000mm*35mm) BAA1000

1 盒(10 根) BAA1000PN10 ? 铝制 ? 重量 : 约200g BAP1000 BAP1000PN10 ? 钢板制 ? 重量 : 约320g 固定夹 BNL6

1 盒(10 个) BNL6PN10 ? 金属制(钢・镀锌) ? 重量 : 约15g ?线圈容量 线圈额定电压 (V) 额定电流(mA)DC±10%、 AC + 15% / - 25% at 20° C 线圈电阻(Ω) ±10% at 20° C 动作特性(at 20° C 相对于额定值) 功率消耗 50Hz 60Hz

1 极2极最小吸合电压 (初始值) 释放电压 (初始值) 最大允许电压 AC 50/60Hz

24 71.

0 69.5 ` 80%以下 15% 以上 110% 1.7 ~ 2.5VA 100-120 17.0 16.6 ` 200-240 8.5 8.1 ` DC

12 160

75 10% 以上 1.9W

24 79

303 ?触点容量 极数 触点允许容量 额定负载 触点允许电流 触点允许电压 电阻性负载 电感性负载 电压 电阻性负载 电感性负载 cos? = 0.4

1 极7500VA 6250VA 250V AC 30A 25A 30A 277V AC

2 极6250VA 5000VA 250V AC 25A 20A 25A ?

1 极30A、2 极25A 的高容量功率继电器. ? 即使发生瞬间电压下降也能持续稳定工作. ? 线圈触点间8mm,同极触点间 3mm 的安全设计. ? 通过 IDEC 独特设计的 DIN 导轨安装结构,可将继电器直接安 装在 DIN 导轨上. 无需另购附件即可实现低高度,低成本化. ? 安装方向不受限制,即使安装空间受限制的场所也可使用,为 控制盘的小型化作贡献. 对应标准 认证标志 认证机关 / 认证编码 UL508 CSA C22.0 No.14 UL/c-UL Recognition File No.E66043 EN61810-1 T?V Rheinland 30A (1极) 高容量功率继电器! 安装接线螺丝端子罩时 顶部凸缘型 DIN 导轨安装型

2 ?对应标准 ? UL/c-UL 标准额定值 ? T?V 标准额定值 (T?V Rheinland) 触点额定电压 一般负载 马力额定负载 触点额定电压 电阻性负载 电感性负载(cos? = 0.4) RL1 RL2 RL1 RL2 RL1 RL2 RL1 RL2 120V AC ` ` 1.5HP 1.5HP 250V AC 30A 25A 30A 25A 277V AC 30A 25A 3HP 3HP ? 特性 类型 RL1? RL2? 极数

1 极2极触点材质 Ag 合金 接触电阻(初始值) ?1 50mΩ 以下 吸合时间 ?2 30ms 以下 释放时间 ?2 30ms 以下 绝缘电阻 100MΩ 以上 耐电压 触点与线圈间 4,000V AC・1 分钟 触点电路间 ` 2,000V AC・1 分钟 同极触点间 2,000V AC・1 分钟 耐振动 误动作 频率

10 ~ 55Hz 单振幅 0.75mm 耐久性 频率

10 ~ 55Hz 单振幅 0.75mm 抗冲击性 误动作 100m/s2 耐久性 1,000m/s2 使用寿命 电气性(额定负载)

10 万次以上 (切换频率 1,200 次/小时) 机械性(无负载)

100 万次以上(切换频率 10,800 次/小时) 推荐拧紧扭矩 (接线螺丝型) 1.0 ~ 1.4N・m(触点端子) 0.7 ~ 0.9N・m(线圈端子) 使用环境温度 -25 ~+55° C (不结冰) 使用环境湿度

5 ~ 85% RH (不结露) 保存环境温度 -55 ~+85° C (不结冰) 保存环境湿度

5 ~ 85% RH (不结露) 重量(约) 翼片端子型 : 90g 接线螺丝型 : 130g 翼片端子型 : 95g 接线螺丝型 : 135g 注:初始值. ?1 : 使用 6V DC・1A 电压下降法测量. ?2 : 施加额定电压时(at 20° C) ,不计波动. ?各种特性图(参考) ? 电气性使用寿命曲线图 RL1型0.1