编辑: 静看花开花落 2013-03-19
114 AM4 微机保护装置 操作说明书 V2.

1 安科瑞电气股份有限公司 申明版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任 何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负. 本公司保留一切法律权利. 本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知. 订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格. 目录

第一章 装置介绍.1

1 概述.1

2 装置功能对照表.1

第二章 技术参数.3

1 额定参数.3 1.1 工作电源.3 1.2 输入激励电压.3 1.3 输入激励电流(保护电流)3 1.4 频率.3 1.5 开关量输入.3 1.6 开关量输出.3

2 正常工作环境条件.3

第三章 装置操作说明.4

1 前面板说明.4

2 按键说明.4

3 菜单说明.4 3.1 快速导航.5 3.2 配置.6 3.3 定值.6 3.4 调试.7 3.5 记录.7 3.6 通讯.8 3.7 控制.9 3.8 时间.9 3.9 信息.9

第四章 装置外形尺寸及安装方法.10

1 外形及开孔尺.10

2 安装方法.10

第五章 装置背部端子图及接线方法.11

1 电气接线图.11

2 接线方法.13

第六章 维护及其他问题处理.15 附录 A 装置出厂默认定值表.16 附录 B 装置事件记录清单.21 安科瑞电气股份有限公司

1

第一章 装置介绍

1 概述 AM4 系列微机保护装置集保护、控制于一体,适用于 35kV 及以下电压等级的用户终端 变电站(所),可实现用户变电站的全面保护和控制.应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业. 保护装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方 式灵活, 通讯采用冗余设计. 装置具备

12 路开关量采集和

5 路继电器输出, 能与 Acrel-2000 电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统.

2 装置功能对照表 用途 型号 功能 电流型 电压型 AM4-I AM4-U AM4-U1 AM4-U2 电流采集

4 0 电压采集

4 4

8 开关量采集

12 12 继电器输出

5 5 保护功能 过流(三段、反时限) √ 零序过流(两段、反时限) √ 负序过流(两段、反时限) √ 重合闸 √ 过负荷跳闸/告警 √ 低频减载 √ 后加速过流 √ 过电压跳闸 √ 低电压跳闸 √ FC 闭锁 √ 控故障告警 √ 非电量跳闸/告警 √ 低电压告警 √ √ 过电压告警 √ √ 零序过压告警 √ √ PT 断线告警 √ √ 自产零序过压告警 √ I 母/II 母低电压告警 √ I 母/II 母过电压告警 √ I 母/II 母零序过压告警 √ I 母/II 母自产零序过压告警 √ I 母/II 母PT 断线告警 √ 通讯规约 安科瑞电气股份有限公司

2 注:√表示具备此功能,表示可选功能, 空白表示无此功能. ModBus-RTU √ √ IEC60870-5-103 √ √ 辅助功能 故障录波 √ 安科瑞电气股份有限公司

3

第二章 技术参数

1 额定参数 1.1 工作电源 额定电压:AC/DC220V 或AC/DC110V,或DC48V(见装置接线图) 范围:额定电压*(1±20%) 最大功耗:≤10W (直流) 1.2 输入激励电压 额定值:AC 100V 或100/

3 V 测量范围:1~120V 准确度:±0.5% 功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA 过载能力:1.2 倍额定电压,连续工作;

2 倍热过载,允许 10s. 1.3 输入激励电流(保护电流) 额定值:AC 5A 或1A(见装置接线图) 测量范围:0.04In~15In 功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA 过载能力:2 倍额定电流,连续工作;

40 倍额定电流,允许 1s. 1.4 频率 额定频率:50Hz 或60Hz 频率范围:45~55Hz 或60Hz 准确度:±0.1Hz 1.5 开关量输入 额定电压:AC/DC220V,AC/DC110V,DC48V(同工作电源) 电压范围:额定电压*(1±20%) 功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V) 1.6 开关量输出 机械寿命:≥10000 次 接通容量:≥1000W,L/R = 40ms 导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A 断开容量:≥30W,L/R = 40ms

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题