编辑: 865397499 2013-03-17
国环评证乙字第

1086 号 建设项目环境影响报告表 (报批稿) 项目名称:益阳市中医医院综合门诊住院楼建设项目 建设单位(盖章): 益阳市中医医院 北京华清佰利环保工程有限公司 二0一八年十二月 修改清单 序号 修改意见 修改情况 页码

1 细化项目由来、核实主要环境保护目标.

补充 放射科的项目与设备需明确位置;

完善项目施 工期环境影响分析特别是原建筑拆除过程中 的环境影响分析 已按要求细化 补充 详见 P

2、

3、

5、

19、34

2 核实项目用水量补充废水处置工艺及工艺的 可行性分析;

污水处理后去向落实、核实项目 是否存在特殊医疗废水中及特殊医疗废水的 处理工艺 已核实 详见 P

28、

29、

39、40

3 核实项目是否有柴油发电机、如有补充发电机 组位置及环境影响分析;

细化项目的大气环境 影响分析及防治措施.核实是否设置食堂及相 关产排污、防治措施;

补充完善污水处理站恶 臭气体的影响 已核实补充 详见 P

25、 P

27、36

4 核实污水处理站产生的污泥处置方式,核实现 状监测数据补充现状监测数据质保单.完善风 险分析 已核实完善 详见 P17-

18、

32、P

44、

45、

48 目录

一、建设项目基本情况.1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况.12

三、环境质量状况及环境保护目标.16

四、评价适用标准.20

五、建设项目工程分析.23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况.33

七、环境影响分析.34

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.56

九、结论和建议.57 附件: 附件 1:基础信息表 附件 2:建设项目环境影响评价委托书 附件 3:专家评审意见 附件 4:签到表 附件 5:土地使用证 附件 6:营业执照 附件 7:执行标准函 附件 8:发改委文件 附件 9:规划局例会纪要 附件 10:医废处置合同 附件 11:监测报告 附图: 附图 1:建设项目地理位置图 附图 2:项目平面布局图 附图 3:项目周围环境保护目标分布图 附图 4:项目周边环境照片

1

一、建设项目基本情况 项目名称 益阳市中医医院综合门诊住院楼建设项目 建设单位 益阳市中医医院 法人代表 崔光辉 联系人 谭新颜 通讯地址 湖南省益阳市资阳区五一东路

90 号 联系电话

18907370826 传真 / 邮政编码 建设地点 湖南省益阳市资阳区五一东路

90 号 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 改扩建 行业类别 及代码 Q84 卫生 占地面积 (平方米) 1183.8 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

6000 其中:环保投 资(万元) 70.05 环保投资占 总投资比例 1.17% 评价经费 (万元) 投产日期

2019 年1月

1、项目背景 益阳市中医医院始建于

1954 年,坐落于资阳区商贸繁华的汽车路段,是我市一 所集医疗、预防、教学、科研为一体的综合性国家二级甲等中医院.医院占地面积为 13.93 亩,总建筑面积 6289.8m2 ,其中医疗业务用房建筑面积 4800m2 .医院现有在职 职工

300 人;

编制病床

300 张,实际开放

210 张.开设有内科、外科、骨伤科、妇、 儿科、中医正骨科、中风康复科、痔痿科、急症科、影像、功能检验科等

22 个临床 医科技室和一个可生产

29 种中药制剂品种的制剂中心.医院担负着益阳市中医事业 的发展,全市人民的中医诊疗和预防、保健责任,是湖南中医药大学临床实习基地, 益阳市、区两级医疗保险定点医院、农村合作医疗定点医院及多家商业保险机构定点 医疗单位. 由于益阳市中医医院建院早、办院时间长,羁于当时的特定条件,医院现行建设 规模与设备设施已不符合社会发展的需要和城市规划建设的要求.近年来,随着区域 旧城改造和沿江风光带修建规划,医院临街建筑已与之要求不相适应.生活、医疗区 混杂,现有门诊部系六十年代末期危房改造,场地局限.医技科室分别设置与实习生 楼、住院部、门诊楼、办公楼,医院总体布局无法规范,无法满足新时期中医院基本

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题