电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 表是否误差偏大或损坏,发现问题必须整改后再充装,严禁超限量充装,带故障充装. 5.5 充装过程中,必须熟悉岗位各种事故预案;

出现险情能够作到及时关气、断电,排除故 障,安全操作. 5.6 积极参加班组及上级主管部门组织的一切安全、技术培训和技能竞赛等活动.熟悉 消 防法 ,能正确使用岗位配置的各种消防设施.

6、气体充装前后检查员安全职责 6.1 气体充装前应确认气瓶无凹陷、裂纹等缺陷. 6.2 气体充装前应检查气瓶阀门、压力表及连接管线等符合要求,无异常. 6.3 充装检查期间必须穿戴劳动保护用品. 6.4 充装后应确认气瓶无超压、无泄露. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载

三、气瓶检查登记及不合格气瓶处理制度

1、总则 CNG 汽车充气钢瓶是盛装高压、易燃易爆物品的压力容器,为保证人身、财产安全,必 须对钢瓶在使用前进行仔细的检查,为防止不合格钢瓶的使用,特制定钢瓶检查及不合格气 瓶处理制度.

2、钢瓶的检查制度 2.1 检查登记气瓶制造标志和检验标志.登记内容包括制造国别、制造厂名或代号、出厂编 号、出厂年月、公称工作压力、水压试验压力、实际容积、实际重量、上次检验日期. 2.2 未经质量技术监督局认可的厂商制造的气瓶、制造标识不符合《气瓶安全监察规程》规 定的气瓶、制造标志模糊不清或项目不全而又无据可查的气瓶、有关政府文件规定不准再用 的气瓶,登记后通知气瓶产权单位按报废处理. 2.3 对首次充装或检验后首次投入使用的天然气气瓶,应该用天然气对瓶内气体进行抽真空 置换后才可以正常使用. 2.4 充装前要对瓶体进行检查,检查外表面及其焊缝是否存在缺陷、阀座、塞座是否有裂纹、 倾斜、塌陷等. 2.5 发现属于检验范围内的气瓶,应做出记号,通知气瓶产权单位进行检验确认. 2.6 检查气瓶原始标示是否符合标准和规程的规定,钢印字迹是否清晰可辩,否则不予充装 使用. 2.7 气瓶是否在检验有效期限内,其检验色标志是否符合规定,过期气瓶不得充装使用.

3、不合格气瓶处理制度 3.1 发现不符合要求的气瓶要及时上报,记录下钢瓶号和车号,通知其他各站,不给予充装;

并通知气瓶产权单位按国家相关规定处理. 3.2 报废气瓶由检验单位负责销毁,销毁方式为压扁或锯切,并按《气瓶安全监察规程》规 定填写《气瓶判废通知书》通知气瓶产权单位. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组