5 钢筋加工、连接 5.1 钢筋在加工弯制前应调直,且符合下列规定: a、钢筋表面无油渍 、漆污、水泥浆、锈迹. b、钢筋应平直、无局部折曲. c、加工后的钢筋表面不应有削弱钢筋截面的伤痕. 5.2 钢筋调直一律使用机械调直,不得采用冷拉调直. 5.3 所有钢筋的连接均应采用闪光对焊的方法进行. 从事钢筋焊接的焊工必须持有 焊工考试合格证,才能上岗操作,过隧梁翼缘板连接钢筋采用双面搭接焊,焊接长度不 小于 10d. 直径 16mm 以下 HPB

235、直径 14mm 以下 HRB335 钢筋、应使用容量为 80KV.A 对焊机采用 闪光焊 的方式进行焊接;

直径 18~20mmHPB

235、 直径 16~18mm HRB335 作业指导书 Q/ Q/ Q/ Q/ZT21Q ZT21Q ZT21Q ZT21Q― ― ― ―B B B B― ― ― ―200

200 200

2007 7

7 7 中铁二十一局一公司晋江制梁场 地址:福建省晋江市内坑镇前洪东路 邮编:362268 Tel:0595―88326663

3 3

3 3 钢筋应使用容量为 100KV.A 对焊机采用 连续闪光焊 的方式进行焊接;

直径 20~22mm 的HPB235 或HRB335 钢筋应使用容量为 160KV.A 对焊机采用 连续闪光焊 的方式进行 焊接;

直径为 25mm 以上的各类钢筋应使用容量为 160KV.A 对焊机采用 预热闪光焊 (端面平整时)或 闪光―预热闪光焊 (端面不平整时) . 钢筋对焊接头的质量按批进行外观检验及力学性能检验. 合格后方可进入下一道工 序.检验批量频次及合格判定按 TZ210-2005《铁路混凝土工程施工技术指南》 在同条 件下(指钢筋生产厂家、批号、级别、直径、焊工、焊接工艺和焊机等均相同)完成外 观检查合格的焊接接头,以200 个作为一批(不足

200 个也按一批计) ,从中切取

6 个 试件,3 个做拉力试验,3 个做冷弯试验,进行质量检验的规定执行 .力学性能实验方 法及检验报告均应符合 JGJ/T27-2001《钢筋焊接接头试验方法标准》的要求. 每班同一焊工,焊接同品种、同直径的钢筋、开班前均应焊接

2 个试件,经冷弯检 验合格后,方能按所选定的焊接参数进行批量焊接. 依据规范布置接头的位置,使构件 同一截面 内受力钢筋接头的截面面积与受力钢 筋总截面面积百分率不超过 50%. 同一截面 系指:两焊接接头在钢筋直径

35 倍范围 以内且不小于 500mm.钢筋接头位置设在钢筋承受应力较小处,并应分散布置. 5.4 同一钢筋上少设接头,同一截面内同一根钢筋上接头不得超过

1 个,同一根钢 筋接头不应超过

2 个. 5.5 冬期钢筋的闪光对焊宜在室内进行,焊接时的环境气温不低于 0℃,对焊接头 的抗拉强度不低于该级别的规定值. 5.6 每批钢筋闪光对焊前,应先选定焊接工艺和参数,按实际条件进行试焊,并检 验接头外观质量及规定的力学性能,仅在试焊质量合格和焊接工艺(参数)确定之后, 方可成批焊接. 5.7.1 搭接接头钢筋的端部应预弯,搭接钢筋的轴线应位于同一直线上. 5.7.2 搭接焊焊缝高度 h 应等于或大于 0.3d,并不得小于 4mm,焊缝宽度 b 应等于或 大于 0.7d,并不得小于 8mm. 5.7.3 搭接焊时,应在钢筋的一端引弧,在搭接钢筋端头上收弧,弧坑应填满. 5.7.4 搭接接头应逐个进行外观检查,并符合下列规定: a、 用小锤敲击接头时,钢筋发出与基本钢材同样的清脆声. 作业指导书 Q/ Q/ Q/ Q/ZT21Q ZT21Q ZT21Q ZT21Q― ― ― ―B B B B― ― ― ―200

200 200

2007 7

7 7 中铁二十一局一公司晋江制梁场 地址:福建省晋江市内坑镇前洪东路 邮编:362268 Tel:0595―88326663