编辑: 赵志强 2013-02-05

2192 万m?. 1.3.4 水源取水水量 根据《村镇供水工程设计规范》 (SL687-2014) ,水源取水流量按供水规模加 水厂自用水量、输水管道漏失水量确定,本工程水厂自用水量按最高日用水量的 5%计算, 同时考虑输水管道漏失水量按照最高日用水量的 5%计算. 则项目取水量 约2200m3 /d. 1.4 工程情况 1.4.1 工程基本概况 项目名称:丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划湛普水厂工程 项目业主:丰都县湛普自来水站 行业类别:自来水生产和供应 建设性质:新建 建设规模:水厂制水规模为 2000m3 /d 建设工期:12 个月 项目投资:2535.24 万元,其中环保投资

40 万1.4.2 项目建设内容 拟建项目包括净水厂和输水配水管线两个部分,其中净水厂采用 原水→(加药)穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池→重力式无阀滤池→(加ClO2)清水池 工艺, 新建建(构)筑物包括穿孔旋流絮凝斜管沉淀池、重力式无阀滤池、清水池、废 水回收池/污泥干化池、管理房、加氯加药间及附属工程;

输水配水管线包括输水 管线以及配水管网.具体建设内容如下: (1)新建弹子台水库至湛普水厂输水管道 11.223km;

丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划湛普水厂工程环境影响报告表 重庆渝佳环境影响评价有限公司 第 6页 (2)新建一座标准化水厂制水规模 2000m?/d;

(3)新建配水主管网 29.68km,改建配水管网 17.02km. 拟建项目建设内容见表 1.4-1. 表1.4-1 项目组成表 工程 分类 工程名称 主要建设内容及功能 备注 主体 工程 取水工程 取水工程:工程水源为弹子台水库,本次直接从电站 压力钢管处取水,不新建取水口. 输水工程:输水工程采用管道输水,输水管道长 11.223km. 采用刚芯 PE100/DN250/1.6MPa~2.5Mpa, 其中压力等级 1.6MPa 管3532m,2.0MPa 管1851m, 2.5MPa 管5840m. 其中 ZS0+00.00 0―― ZS4+500.0

00 段约 4.5km 位 于自然保 护区实验 区. 净水厂工程配水井 设配水井一座,功能:将原水均匀分配至各组净水构 筑物. 与絮凝旋流反应、 斜管沉淀池合建, 采用 C25 钢筋混 凝土结构,平面尺寸:2.5*1.2m,总高度 1.6m,有效 水深 1.0m, 有效容积 2.5m?, 水力停留时间约 1.5min. 水厂占地 面积 2214m2 , 制水 能力为 2000m?/d 穿孔旋 流絮凝 斜管沉 淀池 设沉淀池一座,絮凝与沉淀部分合建,分为两组,采用C25 钢筋混凝土结构,平面尺寸 11.1*7.6m,高度 4.95m.絮凝部分采用穿孔旋流絮凝池,絮凝时间为 25min.沉淀部分的清水区上升流速为 2.0mm/s,沉 淀区有效停留时间(不包括泥斗)为30min. 重力式 无阀滤 池设1座改进型重力式无阀滤池,分为

2 格,单格平面 尺寸为 2.4*2.4m. 反冲洗强度取 15L/s・m?. 重力式无 阀滤池采用 C25 钢筋混凝土结构. 清水池 设清水池一座,分为

2 组,尺寸为:长*宽*高(米) =10.0*14.3*4.0m,采用 C25 钢筋混凝土结构,蓄水 量560m? 废水收 集/污泥 干化池 设废水收集池/污泥干化池一座,分为两格,其中废 水回收沉淀池容积为 100m

3、 污泥干化池容积为 30m3 加药间 采用砖混结构, 建筑面积 43.2m?. 加药间分为加氯间 和加药间两部分. 加氯间:加氯间内设有成套二氧化氯设备,设计消毒 投加量为 1.0~2.0mg/L,与水的接触时间不小于 30min.投加点一个,位于清水池进水总管. 加药间:药剂采用聚合氯化铝(PAC) .加药采用湿 式投加,加药间内设成套药剂投加装置二套.设二个 投加点,位于沉淀池前端管式混合器处.投加量按 10~20mg/L 计. 配水管网 工程管道主要沿道路铺设,新建配水管网总长 29.68km,改建配水管网总长 17.02km(改建配水 丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划湛普水厂工程环境影响报告表 重庆渝佳环境影响评价有限公司 第 7页 管网主要为现状........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题