HRJS7000 异频介损测试仪 武汉华瑞远大电力设备有限公司

1 目录

一、概述2

二、工作原理

3

三、主要技术参数.

4

四、面板说明.5 4.

1、紧急停机按钮及高压指示灯.6 4.

2、复位按钮

6 4.

3、U 盘接口.6 4.

4、总电源开关.6 4.

5、电源输入插座.6 4.

6、试品低压输入 Cx 插座.7 4.

7、触摸显示屏.7 4.

8、接地接线柱.7 4.

9、ES 自激输出

7 4.

10、打印机.8 4.

11、高压输出 HV 插座

8 五 使用说明

9 六 参考接线

12 七 使用注意事项

18 附录 A:随机配件

18 HRJS7000 异频介损测试仪 武汉华瑞远大电力设备有限公司

2 一概述DX7000 异频全自动介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实 验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器.仪 器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和 SF6 高稳定度标准电容器.测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变 压器升压后用于被试品测试.频率可变为 50Hz、47.5Hz52.5Hz、 45Hz55Hz、60Hz、57.5Hz62.5Hz、55Hz65Hz,采用数字陷波技术,避 开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的 难题.同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合.该仪器配以绝 缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗. 仪器主要具有如下特点: ? 超大液晶中文显示 操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程 都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用.轻轻点击一下就能 完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备. ? 海量存储数据 仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据

200 组,能将检测结果按时 间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出. ? 科学先进的数据管理 仪器数据可以通过 U 盘导出,可在任意一台 PC 机上通过我公司专用软件,查看 和管理数据. ? 多种测试模式 仪器使用内高压、内标准的方式测试,正接法、反接法、自激法. ? CVT 测试一步到位 该仪器还可以测试全密封的 CVT(电容式电压互感器)C

1、C2 的介损和电容量. ? 不拆高压引线测量 CVT 仪器可在不拆除 CVT 高压引线的情况下正确测量 CVT 的介质损耗值和电容值. ? CVT 反接屏蔽法测量 C0 仪器可采用反接屏蔽法测量 CVT 上端 C0 的介质损耗值和电容值. HRJS7000 异频介损测试仪 武汉华瑞远大电力设备有限公司

3 ? 高速采样信号 仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调. ? 多重保护安全可靠 仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等 多重保护措施,保证了仪器安全、可靠.仪器还具备设置接地检测功能,确保不 接地设备不允许升压. 二 工作原理 在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗. 这种能量损耗叫做电介质的损耗.当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间 成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切 tgδ称为介质损耗角正切.tgδ值 是用来衡量电介质损耗的参数.仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx), 如图 2―1 所示.标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试 品和测量线路组成. 测量线路由取样电阻与前置放大器和 A/D 转换器组成. 通过测量电路 分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差, 再由数字信号处理器运用数字化 实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值.仪器内部已经采用了 抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量. 图2―1 测量原理图 HRJS7000 异频介损测试仪 武汉华瑞远大电力设备有限公司

4 三 主要技术参数

1 使用条件 -15℃∽40℃ RH