7 GUANGGAO 广告(上接第六版) 危险化学品企业安全生产隐患和问题公示 序号

5 6 企业名称 神木 市鑫义能 源化工有 限公司 陕西 神木银泉 煤业发展 有限公司 检查发现的隐患和问题 装置

2 台往复式二硫化碳泵出口管道未设置安全阀;

爆炸危险区域内的空冷器使用皮带传 动, 无皮带防静电证明;

新氢压缩机联轴节防护罩覆盖面积不足.

(10) P1101A 机械密封泄漏 严重, 大约

40 滴/分钟;

未对加热炉 F1101 炉管测厚数据进行整理分析;

吸附塔入口管道导淋 阀为单阀, V4404 液位计排液阀未安装丝堵. (11) V4402 蒸汽管道导淋盲法兰处漏蒸汽, F1202 燃料气管道伴热有两处蒸汽漏点, 未挂漏点牌;

运行中的新氢压缩机置换氮气管道的

8 字盲板未置于隔断状态;

V4401B 排液管法兰

8 个螺栓孔只安装

4 条螺栓. (12) E1203 进料 管振动较大;

V4601 旁氮气储罐无铭牌;

D

1205、 V4401 液位计无上下限标识. (13) V4401B 设备基础地脚数量与设备底座地脚螺栓孔严重不对称, 未提供变更资料;

V4401B 安装后未 进行二次灌浆. (14) 脱硫化氢塔 C3101 裙座防火层脱落严重;

消防水稳压泵出口管安全阀下 次校验日期为

2018 年8月, 已超期;

消防泡沫罐顶部安全阀无检验合格牌. (15) D1206 安全 阀前后截止阀未加铅封;

V4402 压力表指示超出 1.6MPa 上限, 三阀组阀门已关闭, 存在设备 超压风险, 无控制方案和审批手续;

P

6202、 P6203 等多台可燃液体泵入口管道过滤器未进行 静电接地;

F1201 燃料气管道

4 条螺栓的法兰未进行静电跨接. (16) 变换装置和加氢装置设 置的人体静电释放器不是防爆型.变换装置靠近螺杆压缩机厂房侧入口处, 未设置人体静 电释放器, D1205 旁人体静电释放器接地点连接在平台梯子上,

4 号泵房门口人体静电释放 器接地点已断开. (17) 罐区现场设置未配置空气泡沫枪;

罐区消防柜内无消防栓开关扳手;

泡沫罐处缺少泡沫剂生产日期和充装日期等信息. (18) 未进行安全仪表功能的 SIL 定级和验 证工作;

未提供 《联锁设备检修安全作业证》 , 不能确定联锁变更执行的符合性;

未进行安全 仪表回路的试验;

SIS、 DCS 是一级负荷中特别重要电源, 现采用一路 UPS 和一路市电供电. (19) 变换装置 LV-4403 阀位开关未使用橡皮胶塞封堵;

变换装置区域 4000-AT-

4425、

4422、

4402 仪表电缆保护管自上向下敷设未设置排水三通 (共性问题) . (20) 加氢装置热高 分D

1207、

1203 联锁仪表液位计无联锁标志警示牌;

动力车间煤气锅炉房内可燃气体检测报 警器未实现声光报警;

无可燃气体和有毒气体检测系统报警设定值资料, 无法检查确认设定 值的符合性;

110KV 变电站控制室无火灾自动报警系统探头;

联合配电室、 制氢配电室火灾 自动报警系统探头设置数量不足. (21) 加氢配电室控制室内门向高压侧打开;

脱盐水开车泵 房P4402B电机接地线未安装接线端子;

蒽油储罐T6205 液位LT10501 低报与低低报液位均 设定为

1600 毫米;

无成品罐区水喷淋冷却系统喷嘴除锈排渣记录. (22) 未建立危化品装卸 作业时接口连接可靠性确认的制度;

企业消防控制系统存在故障 (公共故障、 联运故障) ;