编辑: xwl西瓜xym 2019-08-30

100 万元95%(≥5um) ;

2.2.1.2.5.防火等级:UL-2(UL900) ,产品上应带防火等级标识;

2.2.1.2.6.耐湿性:≤100%,使用 2~3 个月后不变形;

项目名称;

广东省人民医院中央空调系统清洗及维保服务社会化项目 招标编号:0809-1441GDG31315 广东华伦招标有限公司 编制

29 2.2.1.2.7.褶数与过滤面积:过滤器内滤料的褶数大于

15 褶/英尺(1 英尺=305mm)或20~25mm/褶;

提交过滤器技术参数时应注明过滤器有效过滤面积、风量/初 阻力等参数. 2.2.1.3.F8/F9 中效 W 型过滤器制作技术参数: 2.2.1.3.1.滤料:超细玻璃纤维滤纸;

2.2.1.3.2.外框:聚丙烯塑料外框,符合环保燃烧条件;

2.2.1.3.3.分隔胶:热熔胶;

2.2.1.3.4.密封胶:聚氨酯;

2.2.1.3.5.效率规格:F8-95%@0.4um 平均效率,符合 EN779 标准;

2.2.1.3.6.连续运行温度:≤70℃;

2.2.1.3.7.最大耐湿:100%RH;

2.2.1.3.8.防火等级:UL-2(UL900),产品上应带防火等级表示;

2.2.1.3.9.考虑到抗水型过滤器能更有效地阻挡细菌和病毒等生物活性粒子,因此能抗 水的玻璃纤维滤料制作的过滤器将优先考虑. 2.2.2.过滤器更换服务包括:现场安装、拆除、检测、运送、处理等,保证符合招标人 要求. 2.2.3.过滤器需采用国际、国内知名品牌的产品:康菲尔、科德宝、日本剑桥等.非制 造商的报价人必须有制造商或代理商的授权书. 2.2.4.更换下来的过滤器必须在现场打包,由中标人负责送到医疗废物处理机构进行处 理,不可与招标人其他废弃物混合.每次处理完

1 个月内,向招标人提交第三方 处理证明. 2.2.5.每半个月对招标人所有机组的压差检测一次,或检测过滤器的实际使用情况,表 格交招标人存档. 2.2.6.中标人安装人员须经过安装技术培训和工作安全教育(在本市内设有常驻技术人 员) . 2.2.7.按更换周期完成后结算,结算时需提供相关的更换记录、检测报告、产品合格证、 旧过滤器处理证明等. 2.3.中央空调系统初效、新回风过滤网清洗 2.3.1.按表

3 内容制定清洗计划,定期清洗过滤网.服务包括人工(不包括材料费) . 2.3.2.清洗人员需常驻医院,驻场人数不少于

6 人,现场主管需具有

5 年以上主管工作 经验. 项目名称;

广东省人民医院中央空调系统清洗及维保服务社会化项目 招标编号:0809-1441GDG31315 广东华伦招标有限公司 编制

30 2.3.3.按每季度结算一次,结算时需提供相关的清洗记录、清洗报告等. 2.4.分体空调维保 2.4.1.按表

4 中所列设备数量提供全保服务:包括人工、材料、........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题