编辑: xiaoshou 2019-08-29
1 基本情况 项目名称 南县第二污水处理厂工程建设项目 建设单位 南县城镇建设投资开发有限责任公司 法人代表 吴齐放 联系人 周龙 通讯地址 南县南洲镇兴盛东路 联系电话

15673779900 邮政编码

413200 建设地点 南县南洲镇张公塘村十四组 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建 行业类别 及代码 污水处理及其再生利用 D4620 占地面积 (平方米) 19796.

6 绿化面积 (平方米)

6000 总投资 (万元)

15000 其中:环保投 资(万元)

200 环保投资占 总投资比例 1.3% 评价经费 (万元) 预期投产 日期

2017 年12 月 工程内容及规模: (1)项目由来 南县污水处理厂位于湖南省南县南洲镇大洲村, 一期规模为

2 万m3 /d, 服务范围 为整个南县县城.随着南县经济的快速发展以及城镇人口不断增加,污水排放总量不 断增加,南县污水处理厂已经满负荷运转.南洲镇以西居民区的生活污水以及南县经 济开发区西园区废水处理问题已日益严重. 因此, 为了适应南县经济社会发展的需要, 南县城镇建设投资开发有限责任公司拟计划在南县南洲镇张公塘村十四组建设南县 第二污水处理厂工程建设项目. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第

253 号令《建设项目环境保 护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定,2015 年12 月南县城镇建设投资开 发有限责任公司委托我单位对南县第二污水处理厂工程建设项目进行环境影响评价. 接受委托后, 我单位立即组织相关技术人员进行现场踏勘、 类比调查、 收集相关资料, 在此基础上,按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规 范,编制了本环境影响报告表,呈报环境保护行政主管部门审批. (2)纳污范围

2 南县第二污水处理厂工程纳污范围为南县南洲镇以西的居民区生活污水, 包含南 县经济开发区西园区的生产废水. (3)污水量预测 ①分类单位用水量指标预测法 根据南县总体规划,南县第二污水处理厂纳污范围污水预测如下表所示. 表1分类单位用水量指标预测法污水量预测表 分类 公用设施用地 居住用地 工业用地 市政公用设施用地 合计 面积(hm2 ) 4.75 120.22 26.24 32.6 183.81 用水量标准 (m3 /hm2 )

50 50

120 25 / 用水量(m3 /d) 237.5

6011 3148.8

815 10212.3 污水量(m3 /d) 213.75

6011 2676.48 733.5 9634.73 ②综合用水量指标法 根据《南县总体规划(1999-2020 年) 》 ,南县第二污水处理厂规划区

2015 年现状 人口约 6.2 万人,预计

2020 年人口规模应约 7.6 万人,2030 年规划人口规模为 10.3 万人. 根据《南县总体规划(1999-2020 年) 》 ,南县人均综合用水量指标为 150L/d.污 水折减系数按 90%计.地下水渗入量取 5%. 南县第二污水处理厂规划区污水量预测见下表: 表2综合用水量指标法污水量预测表 名称 单位

2020 年 南县第二污水处理厂纳污范围 (万人) 7.6 人均综合用水量 (L/(p*d))

150 排污系数 0.9 地下水渗入量 5.00% 人均综合污水量 (L/(p*d))

142 理论污水量 (万m3 /d) 1.08 污水纳管率 90% 实际污水量 (万m3 /d) 0.97 通过以上污水量的预测分析和复核,南县第二污水处理厂

2020 年实际污水量为 0.97 万m3 /d. 考虑适当的超前性, 确定本次南县第二污水处理厂的工程设计规模近期

3 为1万m3 /d. (4)污水处理厂进、出水水质 ①进水水质 a、居民生活污水排水水质预测 生活污水水质中 BOD5 和SS 值,根据《室外排水设计规范》 (GB50014-2006) , 一般 BOD5 为每人 25~50g/d,SS 为每人 40~65g/d,TN 为每人 5~11g/d,TP 为每人 0.7~1.4g/d,一般城市污水 CODcr=2.3(BOD5) ,CODcr 可按此估算. 表3居民生活污水排水水质预测表(单位 mg/L) 项目 CODCr BOD5 SS 氨氮 总磷 浓度