编辑: 捷安特680 2019-08-28

初期 雨水、事故废水通过排水沟排入厂区事故水池,送至厂 内生产废水处理站处理. 依托 供电 用电依托厂区现有供电系统. 依托 消防 消防用水依托现有消防设施. 依托 环保 工程 废气 装料卸料废气接入碱液桶吸收后无组织排放. 新增 (整改) 废水 废气吸收废水一年更换一次,更换的废水排入生产废水 处理站处理后排入市政污水管网. 依托 固废 废泵阀及配件依托现有一般工业固废暂存间暂存;

收集 后外售处理. 依托 地下水 罐区及围堰采取防腐防渗措施;

在地下水下游方向设置

1 个跟踪监测点,定期监测. 新增 (整改) 环境风 险 罐区围堰 设置有效容积 47m3 的围堰, 防止事故状态下的废酸液流 至其它区域. 已建 事故处理 池 依托已建的 150m3 事故处理池收集事故状态下的废酸 液. 依托 1.3.2 工程建设方案 CCEC 重庆瑜煌电力设备制造有限公司重庆瑜煌电力废酸储罐项目 环境影响报告表

5 续表

1 (1)废酸储罐 根据建设单位提供的资料可知,技改项目设置

13 个立式废酸储罐(Φ2.6* 3.0m) , 废酸储罐为 PE 塑料材质的储罐,壁厚 8.5mm,设计使用年限

10 年.每个废酸罐最大 储存量为 15t,13 个废酸罐单排放置,四周设围堰. 盐酸池中废酸液量过多时,经泵提升后由管道输送至废酸罐中暂存;

定期由盛清 水公司将储罐内废酸液通过泵转移至槽车内运走. (2)废酸储罐围堰 根据建设单位提供的资料可知,废酸罐区与厂区环形道路地面平行,紧邻厂区边 界,采用钢筋混凝土结构,罐区内壁及地面采取防腐防渗措施.设置 40*3.7*0.6m 的围堰. 1.3.3 公用工程 技改项目公用工程依托建设单位现有工程,无需另增设施. (1)给水 技改项目为废酸液暂存,不新增员工,不涉及新增排放生活污水.且由于储罐盛 装单一物料,不产生洗罐废水,正常作业时储罐无场地冲洗水,新增用水为碱液配制 用水,用水量约 0.1m3 . (2)排水 技改项目无生产废水、生活污水排放,排水主要为初期雨水、雨水、事故废水的 排放,均为间断排水. ①初期雨水系统 主要为罐区围堰内受污染的初期雨水.罐区初期雨水及底水通过排水沟排入 150m3 事故水池,送至厂内生产废水处理站处理.设置雨污切换阀,发生降雨时打开 污水阀,15min后关闭污水阀,打开雨水阀.降雨结束后,关闭雨水阀. ②雨水系统 主要为后期雨水,包括场区雨水及罐区内未被污染的洁净雨水.后期雨水经厂区 现有雨水系统进入园区雨水管网,最终排入嘉陵江. ③事故废水系统 主要是发生火灾事故时被污染的消防水.罐区围堰容积47m3 ,作为一级预防控制 措施,可以接收事故时泄漏的物料、被泄漏物料污染的消防水以及发生事故时可能进 入事故污水收集系统的降雨.事故废水通过排水沟排入150m3 事故水池,送至厂内生 产废水处理站处理. CCEC 重庆瑜煌电力设备制造有限公司重庆瑜煌电力废酸储罐项目 环境影响报告表

6 续表

1 (3)供电 技改项目用电依托厂区现有供电系统. 1.3.4 主要设备 技改项目为危险废物污染防治设施改造项目,对废酸液进行暂存,不进行产品生 产,不新增生产设备,技改项目设备详见表1-4. 表1-4 技改项目设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注

1 储罐 13个 立式储罐,为PE;

规格:Φ2.6* 3.0m, 容积15m3 . /

2 废酸泵

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题