SDT620 微型导轨式 三相多功能表 EN50022 EN61036 上海斯同瑞电气科技有限公司 操作指南操作指南上海斯同瑞电气科技有限公司 版本号:

1605 1.

简介.1. 2. 功能介绍.1. 3. 技术指标.1. 4. 安装和尺寸.2. 4.1 外形尺寸.2. 4.2 安装.2. 5. 接线.2. 6. 显示菜单.4. 7. Modbus 通信协议.6. 7.1 通信地址表.6. 7.2 端口.7. 7.3 协议.7. 7.4 通信举例.8. 8. 常见问题.9. 手册目录版权声明: 本手册版权属于上海斯同瑞电气科技有限公司所有,未经本公司书面许可, 任何人不得对此说明书和其中所包含的任何资料进行复制、拷贝或翻译成其 它语言.本公司保留对本文内容修订和改变的权利.对于所作修改,公司没 有责任和义务通知任何个人. 1. 简介SDT620 微型导轨式安装三相多功能电力仪表,专为能效管理系统及节能改造系统所设计;

创新性地采用分 布式单元的设计理念,它只单相空开大小,从整体上显著节约安装空间;

外接开口式毫安级互感器,实现免拆线 安装,简化安装步骤,节约施工成本,更方便工程安装及系统的构建和实施. 支持单相和三相四线系统;

可测量三相电网上的电流、电压、有功功率、无功功率、四象限电能等30个电参 数. 标配RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,把前端采集到的电参量实时传送 给系统数据中心. 2. 功能介绍 * 可测量三相交流电路中多达30个参数: Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc,Uab,Ubc,Uca,F, Pa,Pb,Pc,P, Qa,Qb,Qc,Q,Sa, Sb,Sc,S, PFa,PFb, PFc, PF, 正反向有功电能,正反向无功电能;

* 电能数据掉电永久保存;

* 输入电流:外接开口式毫安级互感器;

* 接线方式:三路单相(220V)、三相四线 (3x220V/380V);

* 2线制RS485通信接口(开放式Modbus-RTU通信协议,可选DL/T645-1997,2007);

* 35mm标准导轨式安装;

* 免费下载调试软件,提供二次开发DLL动态库. 3. 参数1. 上海斯同瑞电气科技有限公司 SDT620 微型导轨三相多功能表安装手册 参数项目 内容输入接线三路单相、三相四线 电压220V, 3x220V/380V 功耗 ≤ 1VA 额定电压: 0.9 ~ 1.1Un;

最大电压: 0.7 ~ 1.2Un 电流毫安级开口式互感器 (100A/200A/400A) 最小电流 20mA (可持续1.2倍过载) 功耗 ≤4VA / 相频率50 / 60Hz 精度0.5% (kVarh 1%) 电能脉冲 有功电能脉冲LED指示 RS485 通信 2线制RS485接口 (默认Modbus-RTU 或 可选DL/T645) 校验:无校验、偶校验、奇检验,无校验2个停止位 波特率:1200bps,2400bps,4800bps,9600bps (可选19.2kbps) 耐压2kVAC/分钟 ( 输入 / 输出) 输入 / 壳体;

输出 / 壳体 >

50MΩ 试验标准静电抗干扰 EN61000-4-2,4级 辐射抗干扰 EN61000-4-3,4级 快速瞬间脉冲群干扰 EN61000-4-4,4级 浪涌抗干扰 EN61000-4-5,4级 传导射频干扰 EN55022,B级 辐射射频干扰 EN55022,B级安装标准 35mm 导轨 环境工作温度: -20C ~ +60C 存储温度: -40C ~ +70C 相对湿度: 5% ~ 95% (无凝露) 海拔: <

2500m 其他尺寸: 36*89*74 (mm) 重量: 100g 1. General 4. 安装5. 接线2. 智能电气监控设备制造商 上海斯同瑞电气科技有限公司

2 1 安装SDT620 36mm 88.5mm 35mm 59mm 48mm 62mm SDT620 RJ45网口 三相四线 注意: 1. SDT620与毫安级互感器必须成对安装;

每个毫安 级互感器上都有相应的编号,它只能与对应编号的 SDT620一起使用;

2. 每个毫安互感器上有不同颜色,黄色对应A相,绿 色对应B相,红色对应C相,必须安装对应相安装;

3. SDT620尽量靠近毫安级互感器安装,为防止干扰 请使用带屏蔽层的超五类网线连接SDT620与毫安级 互感器. Ia* Ia Ib* Ib Ic* Ic 3. 注意: SDT620同可通过DC5V/12V/24V供电;

通 常可用我们公司的SPS205直流5V导轨电源 供电,一台SPS205最多可供10台SDT620 稳定工作. 上海斯同瑞电气科技有限公司 6. 显示电能脉冲指示灯 产品唯一编号 SDT620 微型导轨三相多功能表安装手册 SDT620 SPS205 SDT620 SDT620 AC/DC 85~265V L GND N DC5V DC5V DC5V DC5V SDT620供电 SDT620 串口通讯指示灯 电源指示灯 接线错误指示灯 RJ45接口,接毫安级互感器 产品型号 SDT620 SDT620 SDT620 SDT620 R 120Ω 注意: 1. 同一条RS485总线上,设备数量不要超 过32个;

建议RS485用图中的T型接法, 不用星型接法;

2. 在RS485总线末端,请接一个120Ω的 匹配电阻;

3. 在同一条RS485总线上每只SDT620都 需要设置成同的从设备地址,用户可通过 斯同瑞设置软件来对其设置. RS485总线接法 4. 7.1 通信地址表 寄存器号 内容格式读写计算方法 十进制 PLC地址

0 - 高40001 - 高 通信地址 UInt8 R/W 001~247 (默认 001) - 低-低通信波特率 UInt8 R/W 1:9600bps 2:4800bps 3:2400bps 4:1200bps (默认: 1)

1 - 高40002 - 高 数据格式 UInt8 R/W 0: 8,n,1 (默认: 0) 1: 8,e,1 2: 8,o,1 3: 8,n,2 - 低-低接线方式 UInt8 R 0: 三相四线 (默认: 0) 1: 三相三线 2~5 40003~

40006 空6-高40007 - 高 断相报警信息 UInt8 R

00000 0

0 0 (0 无;

1报警) C失压 B失压 A失压 - 低-低电流方向 UInt8 R

00000 0

0 0 (0 正;

1 负) C相 B相 A相740008 PT 变比 (选项) UInt16 R/W 0001~9999 (外接互感器PT 10kV/100V, 变比 100)

8 40009 CT 变比 (选项) UInt16 R/W 0001~9999 (外接互感器CT 200/5A, 变比 40)

9 40010 空10,11 40011,

40012 正向(吸收)有功电能 UInt32 R/W 真实值 = (65536*高位寄存器+低位寄存器)/100 (* PT * CT) (单位: kWh) 12,13 40013,

40014 反向(释放)有功电能 UInt32 R/W 14,15 40015,

40016 感性无功电能 UInt32 R/W 真实值 = (65536*高位寄存器+低位寄存器)/100 (* PT * CT) (单位: kvarh) 16,17 40017,

40018 容性无功电能 UInt32 R/W 18~49 40019~

40020 空50

40051 A相电压 UInt16 R 真实值 = 寄存器整数/100 (* PT) (单位: V)

51 40052 B相电压 UInt16 R

52 40053 C相电压 UInt16 R

53 40054 AB线电压 UInt16 R

54 40055 BC线电压 UInt16 R

55 40056 CA线电压 UInt16 R

56 40057 A相电流 UInt16 R 真实值 = 寄存器整数/100 (* CT) (单位: A)

57 40058 B相电流 UInt16 R

58 40059 C相电流 UInt16 R

59 40060 A相有功功率 UInt16 R 真实值 = 寄存器整数/100 (* PT * CT) (单位: kW)

60 40061 B相有功功率 UInt16 R

61 40062 C相有功功率 UInt16 R

62 40063 总有功功率 UInt16 R

63 40064 A相无功功率 UInt16 R 真实值 = 寄存器整数/100 (* PT * CT) (单位: kvar)

64 40065 B相无功功率 UInt16 R

65 40066 C相无功功率 UInt16 R

66 40067 总无功功率 UInt16 R

67 40068 A相视在功率 UInt16 R 真实值 = 寄存器整数/100 (* PT * CT) (单位: kVA)

68 40069 B相视在功率 UInt16 R

69 40070 C相视在功率 UInt16 R

70 40071 总视在功率 UInt16 R

71 40072 A相功率因数 UInt16 R 真实值 = 寄存器整数/10000

72 40073 B相功率因数 UInt16 R

73 40074 C相功率因数 UInt16 R

74 40075 总功率因数 UInt16 R

75 40076 频率 UInt16 R 真实值 = 寄存器整数/1000 (单位: Hz) 7. Modbus 通信协议 智能电气监控设备制造商 上海斯同瑞电气科技有限公司 1. 数据格式:单个寄存器占2个字节,高位在前,低位在后. UInt8: 1个字节,无符号整数;

UInt32: 4个字节,无符号整数;

UInt16: 2个字节,无符号整数;

Int16: 2个字节,带符号整数;

2. SDT620通讯中读出的数值均为二次值,取出后需乘以CT或PT互感器变比. 7.2 端口 5. 1. SDT620配置2线制半双工RS485通信接口,内嵌标准的 Modbus-RTU通信协议;

为保证通信质量请选用直径大 于0.5 mm

2 的双芯屏蔽线;

2. 在同一条RS485总线上,最多可接32个设备;

每只SDT620的通信地址必须设置为不同;

3. RS485 连接线应该远离高压线或高压环........