编辑: 山南水北 2019-08-26
第1页共13 页 家用中央水处理系统 设计安装调试验收规范 第2页共13 页目录

第一章 总则・3

第二章 专业术语解释・4

第三章 设计规范条款・5 3.

1、住宅用水负荷的确定・5 3.

2、水处理系统设计・6

第四章 安装规范条款・8 4.

1、生活饮用水系统管道的安装・8 4.

2、水处理系统设备的安装・9

第五章 验收规范条款・10 5.

1、生活饮用水系统管道的验收・10 5.

2、水处理系统设备的验收・11

第六章 附图・12 6.

1、水处理系统图 1・12 6.

2、水处理系统图 2・12 6.

3、水处理系统图 3・13 6.

4、水处理系统图 4・13 第3页共13 页

第一章 总则 1.

1、为了在家居水处理系统中采用先进的技术,提供日常健康卫生的生活饮用水, 合理利用和节约水资源,保护环境,保证工程质量和施工安全,改善并提高劳动条件,营 造健康舒适的生活环境,制订本规范. 1.

2、本规范参考以下的规范及标准: 1.2.

1、通用设计规范: a) 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 b) 《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331-2002 c) 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 1.2.

2、专用设计规范: a) 《宿舍建筑设计规范》 (JGJ36-87) b) 《住宅设计规范》 (GB50096-99) 第4页共13 页

第二章 专业术语解释 2.

1、生活饮用水:水质符合生活饮用水标准的用于日常饮用、洗涤的水. 2.

2、用水定额:单位时间内卫生器具需要供给或排放的用水量. 2.

3、生活热水系统:对生活场所提供温度不高于 60℃的热水的输送系统和加热系统 的总称. 2.

4、直饮水系统:处理后达到人体直接饮用标准的水处理系统. 2.

5、直饮机:生活用水中直接输出人体饮用水,而无需其它处理的水处理设备. 2.

6、净化水系统:以减少水体中固态物质、胶体物质、浑浊度、异味为主的水处理 系统. 2.

7、净水机:生活用水中以过滤固态、胶态杂质,吸附异味,抑制细菌、藻类繁衍 为主的水处理设备. 2.

8、软化水系统:以减少水体中矿物质含量为主的水处理系统. 2.

9、软水机:以离子置换、电解、过滤等方式减少水体中矿物质含量为主的水处理 设备. 2.

10、前置(端)过滤器:用户用水进户后的第一道过滤装置,主要去除水中较大颗 粒的杂质. 2.

11、水路保护器:控制供水压力波动范围,减少水锤现象,减少水流噪音,保护用 水设备安全的装置. 2.

12、管线机:直饮水系统中的取水设备.直饮机输出的直饮水通过管线连接到管线 机,管线机自身不具备水处理功能. 2.

13、滤料:水处理设备中起隔离、吸附、过滤、抑制、还原等作用的填料. 2.

14、滤芯:水处理设备中起隔离、吸附、过滤、抑制等作用的芯体. 2.

15、分水器:针对塑料管道集中连接分配各用水点的水流量而采用的装置. 2.

16、储水箱:储存生活用水的水箱. 2.

17、闭(承压)式水箱:在系统中承受系统压力的水箱. 2.

18、开式水箱:与大气连通,不承受系统压力的水箱. 第5页共13 页

第三章 设计规范条款 3.

1、住宅用水负荷的确定 3.1.

1、家居住宅应根据日最大入住人员数量确定用水量. 3.1.

2、根据家居卫生器具用水定额复核用水量. 3.1.

3、应根据不同地区确定冷水的进水温度及计算参数.杭州地区地上冷水的设计 温度以 5℃计算,地下水温度以 15~20℃计算. 3.1.

4、卫生器具的给水定额流量、当量、连接管径和最低工作压力参照表

1 确定. 表1-卫生器具用水量参照表 卫生器具名称 额定流量 (L/s) 当量 连接管 公称管径 (L) 最低工作压力 MPa 洗涤盆、拖布盆、盥洗槽 单阀水嘴 单阀水嘴 混合水嘴 0.15~0.20 0.30~0.40 0.15~0.20 0.75~1.0 1.50~2.0 0.75~1.0

15 20

15 0.05 洗脸盆 单阀水嘴 混合水嘴 0.15 0.15 0.75 0.75

15 15 0.05 洗手盆 感应水嘴 混合水嘴 0.10 0.15 0.5 0.75

15 15 0.05 浴盆 单阀水嘴 混合水嘴(含带淋浴转换器) 0.20 0.24(0.20) 1.0 1.2(1.0)

15 15 0.05 0.05~0.07 淋浴器混合阀 0.15 0.75

15 0.05~0.10 大便器 冲洗水箱浮球阀 延时自闭时冲洗阀 0.10 1.20 0.5 6.0

15 25 0.02 0.10~0.15 小便器 手动或自动自闭式冲洗阀 自动冲洗水箱进水阀 0.1 0.1 0.5 0.5

15 15 0.05 0.02 小便穿孔冲洗管(每米长) 0.05 0.25 15~20 0.015 净身盆冲洗水嘴 0.10 0.5

15 0.05 饮水器阀嘴 0.05 0.25

15 0.05 家用洗衣机水嘴 0.20 1.0

15 0.05 室内地面冲洗水嘴 0.20 1.0

15 0.05 3.1.

5、生活用水量根据各用水器具(或设备)当量累加乘以同用系数进行确定. (大 便器、小便器的用水量不需累加) 第6页共13 页V=720(V1+ V2…+Vn)・a (L/h) (公式一) V―设计用水量,单位(L);

Vn―用水当量,单位(L/h);

a-同开系数(家居住宅用 40%~70%) . 3.1.

6、家庭泳池用水量按泳池容积,每日换水量不少于 5%,每月泳池用水至少更换 一次进行确定. 3.

2、水处理系统设计 3.2.

1、家居水处理系统水处理指标参照表 2. 表2-水处理一般性指标 水处理方式 主要指标 浑浊度(T.D.S.) 含矿物质量 异味 病菌 过滤净化水 ≤200 PPM / 无/离子置换软化水 ≤300 PPM 50~100mg/L 无/RO 膜直饮水 ≤10 PPM

0 无无超滤直饮水 ≤50 PPM 20~50 mg/L 无无3.2.

2、水处理系统设计前应对水源进行水质检测,对于水源超标的水质,一道处理 不能达到设计目标的应采用多道处理. 3.2.

3、水处理设备或装置处理后水压应能满足正常使用,处理后的水压低于 0.2MPa 的系统应增设增压装置. 3.2.

4、系统供水压力应满足水处理设备的额定工作范围,系统水压不稳定的供水管 道上应设水路保护器,防止水流变化对设备的损坏. 3.2.

5、家居水处理系统应设计设备及管道的防冻保温措施. 3.2.

6、家居生活饮用水管道内的水流速参照表

3 确定: 表3-生活饮用水工程管道流速设计参照 公称直径(mm)

15 20

25 32

40 ≥50 流速(m/s) ≤0.8 ≤0.8 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.2 流量(L/s) 0.1~0.24 0.4 0.7 1.2

2 2.8 3.2.

7、采用铝塑复核管,PE、PE-RT、PE-X 塑料管应设计采用分水器向其它卫生器具 配水的方式,除分水器和用水阀处可有卡套或卡环接头外,不得有其它接头. 3.2.

8、铝塑复合管、塑料管应避免布置在热源附近;

铝塑复合管、塑料管不得与热 源设备直接连接,必需采用长度 40cm 以上的金属管道过度. 第7页共13 页3.2.

9、家居水处理管路宜暗敷安装,所有管道布在管槽内或找平层内,不得设计在 结构层中. 3.2.

10、采用离子置换方式处理的软化水一般适用于卫生洗浴、衣物洗涤使用,为减 少结垢的空调系统、采暖系统使用;

不宜作为饮用水使用. 3.2.

11、采用 RO 膜技术处理的纯水一般仅适用于直接饮用和直接食用的水果等食物 的清洗,不宜采用加热等其它再加工处理.不宜长期存储使用. 3.2.

12、采用超滤技术处理的净水一般适用于直接饮用和直接食用的水果等食物的清 洗,也可加热使用.不宜长期存储使用. 3.2.

13、 采用开式水箱储存生活用水,应根据水箱安装位置选择系统增压装置,确 保供应水压正常.应确保每两天水箱水能更换一次.水箱应做好防冻保温措施. 3.2.

14、家居水处理系统所有涉水管道、配件、材质应符合温度、压力及卫生要求. 3.2.

15、家居水处理系统生活用水系统设计工作压力应小于 0.4MPa. 3.2.

16、生活水处理水工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下列要求: 3.2.16.

1、 施工图设计文件应以施工图纸为主, 包括:图纸目录、设计说明、水处 理系统布置平面图、设备接管图、水处理系统图等内容;

3.2.16.

2、 设计说明中应详细说明系统的处理程序、水质参数、设备技术数据、滤料、滤芯更换周期;

标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及材料的材质等;

管道 的保温材料、保温层厚度;

系统试水试压方法,水质检测方式及验收数据;

3.2.16.

3、平面图中应绘出生活用水管道的具体布置走向,标明管道的管径、水流方 向等;

体现设备位置,标明型号、外型尺寸、电源形式、能耗量. 3.2.

17、水处理设备控制应方便,安装位置便与操作和维护. 3.2.

18、宜在直饮水设备前端设置净化水处理设备,可延长直饮水设备滤芯寿命. 3.2.

19、家居净化水设备、软化水设备应设置检修旁通阀,维持净化水设备、软化水 设备故障维修时正常供应生活用水. 第8页共13 页

第四章 安装规范条款 4.

1、生活饮用水系统管道的安装 4.1.

1、生活饮用水系统管道工程,施工安装前应具备下列条件: 4.1.1.

1、设计施工图纸和有关技术文件齐全;

4.1.1.

2、有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;

4.1.1.

3、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;

4.1.1.

4、土建专业已完成墙体分区,外窗、外门已安装完毕,并已将室内清理;

4.1.1.

5、各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全. 4.1.

2、管道在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖.避免爆晒 雨淋,宜储存在温度不超过 40℃,通风良好和干净的库房内;

与热源距离至少应保持在 1m 以上. 4.1.

3、管路施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面. 4.1.

4、管路的施工安装,环境温度不宜低于 5℃. 4.1.

5、暗敷于墙体或找平层管槽内的管道应通知土建方或装饰方及时修补,并做好 标记防止其它作业损坏管道. 4.1.

6、管路安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵.对已施工完毕的管口,未与阀 门或设备连接前应加堵头密封. 4.1.

7、需要保温的管路保温套管施工应严密连续,对重要部位应在试压试水后进行 保温的施工.橡塑保温套管剖开处及连接处应用专用胶水均匀涂抹黏结整齐,并用黑色专 用胶带贴覆(粘贴胶带前应确保保温套管外表干燥无灰尘) . 4.1.

8、管路应严格按照设计图纸标定的管径和走向敷设,管道应保持平、直.管路 敷设前,应对照施工图纸核定管道的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;

并对管道外观 质量和管道内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装. 4.1.

9、管道切割,应采用专用工具;

切口应平整,断口面应垂直管轴线. 4.1.

10、铝塑复核管、塑料管等安装时应禁止管道拧劲;

弯曲管道时,圆弧的顶部应 加以限制(顶住) ,应采用直角管卡固定,防止出现 死折 ;

管道的弯曲半径不宜小于

6 倍管外径.暗敷墙体或找平层内的铝塑复核管、塑料管不应有接头. 4.1.

11、PPR 管等热熔连接管材,必需按照规范的温度和时间进行热熔连接施工,防 止出现管口缩小、堵死及连接强度不够的情况产生.采用明火焊接的管道应有防火措施, 现场易燃物品应进行有效隔离. 4.1.

12、家居生活用水管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为 0.7-1.0m,弯曲 管段部分的固定点间距宜为 0.2-0.3m. 4.1.

13、........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题