武汉市地方标准岩棉外墙外保温系统应用技术规程 Application technology code of External thermal insulation composite systems based on rock wool (征求意见稿) 2018―**―**发布 2018―**―**实施 武汉市* 武汉市* 联合发布 ICS* CCS P** XXX/TXXX―2018 武汉市地方标准岩棉外墙外保温系统应用技术规程 Application technology code of External thermal insulation composite systems based on rock wool XXX/T xxxx―2018 主编部门:…… 批准部门:…… 施行日期:XX 年XX 月XX 日2018 武汉 XXXXXXXXXXXXXXX 公告第XX 号 关于发布武汉市工程建设地方标准 《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》的公告 现批准《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》为武汉市工程建 设地方标准,编号 XXXXX,自XXXX 实施.

该标准为非强制性标准. XXXXX XXXX

1 前言为了规范岩棉板(条)外墙外保温系统在武汉市建筑工程中的 应用,为设计、施工、监理和质量验收提供依据,确保工程质量和 提高应用技术水平,特制定本规程. 根据国家和地方现行的相关技术规范、标准,并吸取其他省市 同类标准的先进经验,结合武汉市地域、气候的特点,以及岩棉板 (条)保温材料和系统的性能及技术特征,经调查和研究,认真总 结工程实践经验,在广泛征求意见的基础上进行规程的编制. 本规程共分

7 章和

4 个附录.主要包括:1 总则、2 术语和符 号、3 基本规定、4 系统及组成材料、5 设计、6 施工、7 质量验 收、附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 等. 本规程由武汉市城乡建设委员会负责管理,湖北省建筑设计院 负责解释.为了提高本规程质量,请各单位在执行本规程过程中, 注意总结经验、积累资料和数据,随时将有关意见和建议反馈至武 汉市城乡建筑节能办与科技处(地址:X,邮编:X) ,以供今后修编 时参考. 主编单位:湖北省建筑设计院 武汉市建筑节能办公室 参编单位:湖北卓宝建筑节能科技有限公司 上海嘉宝莉建筑节能科技有限公司 主要起草人员: 主要审查人员:

1 目次1总则.1

2 术语和符号.3 2.1 术语.3 2.2 符号.7

3 基本规定.8

4 系统及组成材料.10 4.1 系统性能要求.10 4.2 组成材料的性能要求.11

5 设计.16 5.1 一般规定.16 5.2 抗风荷载设计.19 5.3 系统构造设计.22

6 施工.37 6.1 一般规定.37 6.2 施工流程.40 6.3 施工要点.44 6.4 成品保护.49

7 质量验收.50 7.1 一般规定.50 Ⅰ 岩棉薄抹灰外墙外保温系统检验批验收

53 7.2 主控项目.53 7.3 一般项目.57 Ⅱ 非透明幕墙岩棉外墙外保温系统检验批验收

59 7.4 主控项目.59 7.5 一般项目.61 附录 A 岩棉外墙外保温系统检验批工程质量验收表

64 附录 B 岩棉外墙外保温系统分项工程工程质量验收表

68 附录 C 系统常用配件(资料性附录)69 附录 D 抗风荷载设计计算书(资料性附录)71 本规程用词说明.72 引用标准名录.73 附:条文说明.75

2 Contents

1 General provisions.1

2 Terms and symbols.3 2.1 Terms.3 2.2 Symbols.7

3 General requirement.8

4 System and components.10 4.1 System performance requirements

10 4.2 Materials performance requirements

11 5 Design.16 5.1 General requirement.16 5.2 Wind load resistance design.19 5.3 System configuration.22

6 Construction.37 6.1 General requirement.37 6.2 Process.40 6.3 Key points of construction.44 6.4 Product protection.49

7 Acceptance.50 7.1 General requirement.50 Ⅰ external thermal insulation composite system based on rock wool of inspection lots for quality acceptance.53 7.2 Primary control items.53 7.3 Secondary items.57 Ⅱ rock wool external themal insulation system in opaque curtain wall of inspection lots for quality acceptance.59 7.4 Primary control items.59 7.5 Secondary items.61 Appendix A Rock wool external thermal insulation system of records of inspection lots for quality acceptance.64 Appendix B rock wool external thermal insulation system of records of sub-item projects for quality acceptance.68

3 Appendix C System common components

69 Appendix D Wind load resistance value calculation (informational appendix)71 Explanation of wording in this guidelines

72 List of quoted standards.73 Addition:Explanation of provision.75

1 1 总则 1.0.1 为规范岩棉外墙外保温系统在建筑工程中的应用,保证岩棉 外墙外保温系统在建筑工程中的应用技术水平,做到技术先进、安全 可靠、经济合理,制定本规程.本规程编制的岩棉外墙外保温系统为 岩棉板(条)薄抹灰外墙外保温系统和非透明幕墙岩棉外墙外保温系 统二类. 【条文说明】 岩棉属于不燃材料,在无机不燃型建筑保温制品中,岩棉具有良 好的保温隔热性能, 是一种导热系数相对较小的 A 级保温材料, 可以 满足 《建筑设计防火规范》GB

50016 的相关要求. 开发应用岩棉外 墙外保温系统,是建筑节能技术发展的需要,也是保障建筑节能保温 工程防火安全的需要. 制定本规程的主要目的是规范武汉市岩棉外墙外保温工程. 在满 足建筑节能和外保温工程防火性能的前提下, 规范系统及系统组成材 料性能、设计、施工和质量验收等技术要求,促进建筑保温行业健康 发展. 本规程在参考了国家和其他省市的相关标准和成熟经验的基础 上,开展了大量的试验研究和工程应用分析,以做到技术先进、安全 可靠,经济合理. 岩棉外墙外保温系统种类很多,其中包括岩棉板(条)薄抹灰外 墙外保温系统、非透明幕墙岩棉外墙外保温系统、网织增强岩棉外墙 外保温系统、岩棉保温防火复合板外墙外保温系统等.这些系统之间 的材料、做法和参考标准均不尽相同,其中的岩棉保温防火复合板外 墙外保温系统, 因岩棉保温防火复合板的力学性能、 界面连接可靠性、 施工操作性都好于一般岩棉保温产品而备受关注. 本规程的编制内容 仅包括岩棉板(条)薄抹灰外墙外保温系统和非透明幕墙岩棉外墙外 保温系统二类. 1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建的民用建筑工程. 【条文说明】 本规程适用于新建、 扩建和改建的民用建筑中采用岩棉外墙外保 温系统的设计、施工和质量验收. 1.0.3 本规程适用于抗震设防烈度为

7 度及以下建筑物.岩棉板薄 抹灰外墙外保温系统仅适用于多层建筑, 岩棉条薄抹灰外墙外保温系 统和非透明幕墙岩棉外墙外保温系统适用于高度不大于 100m 的建筑 物.当建筑高度超过 100m 时,岩棉外墙外保温系统除应符合本规程

2 的各项规定外,还应由专家对其进行专项论证. 【条文说明】 岩棉作为一种性能优良的 A 级不燃保温材料而备受关注,并在 实际工程中大量应用.针对岩棉材料和外墙外保温系统自身的特点, 出于安全考虑,对建筑应用高度加以控制.本规程规定当建筑高度超 过100m 时, 应根据项目具体情况对岩棉外墙外保温系统做进一步的 专项论证方可使用. 专项论证文件包括系统及组成材料专项检验报告, 专项设计及计算验证文件,专项施工方案等. 岩棉外墙外保温系统的专项论证除应符合本规程的规定外, 还需 根据提交的计算书等专项论证文件对以下内容进行重点论证.

1 系统抗风荷载设计计算书,包括墙角处风荷载计算,并应与系 统供货商提供的系统风荷载试验值(型式检测报告)进行比较,是否 满足设计要求;

2 系统增强固定方案构造详图,包括增加锚栓的数量、锚栓的布 置图;

3 专项施工方案. 1.0.4 在岩棉外墙外保温系统的设计、施工及质量验收中,除应符 合本规程外,尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定. 【条文说明】 本系统在节能保温工程的设计、 施工与质量验收中, 凡涉及国家、 行业和地方相关标准或规定,应同时遵守标准或规定的要求,特别是 其中的强制性条文,这是确保正确使用与安全使用的需要.

3 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 岩棉外墙外保温系统 rock wool external thermal insulation system 由岩棉板(条)保温层、粘结层、锚固件、防护层构成,固定 在外墙外表的非承重保温构造. 【条文说明】 本系统是一种外墙外保温系统,系统的保温材料为岩棉.由于 岩棉保温材料抗拉强度较低等特点,本规程规定........