编辑: 王子梦丶 2019-12-21
苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.

3

1 NA8888 A 分体式温控器使用说明书 经典版(V1.3) ? 主要功能及技术指标 主要功能: ? 温度控制(单制冷) :温度显示、温度控制、 温度异常告警、压缩机停机延时保护、 压缩机分线圈启动. ? 风机控制:七种风机运行模式 ? 化霜控制:化霜模式为电热,化霜启动模式为累 计压缩机运转时间模式,化霜结束模 式为温度时间双重控制模式,化霜滴水、 手动化霜、化霜探头异常告警. ? 机组保护告警:有一路外部告警(机组保护) ,可设置成 常开、常开锁定、常闭、常闭锁定. ? 高低温告警:可设定高低温告警点和告警延迟时间. ? 化霜锁定库温:化霜时记录前一刻测试到的库温,等化霜结束后延时一段时间重新测试库温. ? 电源相序保护:当三相电相序错误时,保护电路动作,断开负载. ? 压机缺相保护:当检测到负载缺相或三相电流严重不平衡时,保护电路动作,断开负载. ? 压机电流显示:可显示三相电流,并可通过按键切换 A、B、C 三相电流及平均电流. ? 压机过载保护:当负载三相平均电流超过设定的过载电流时,保护电路动作,断开负载停机. ? 双探头保护:探头自动识别纠错,高可靠性.当其中一个探头损坏时,自动转换为第二个探头应急工 作.同时告警,提醒用户更换探头. ?

2 路RS485:用于集中监控的通讯和长距离面板通讯.配置远程通讯模块即可实现远程监控(远程控 制、数据查看和设置) . ? 高低压力传感器:机组可设置高低压力值保护,均有上下限保护. ? 冷凝器水冷风冷:可设置成水冷模式,或风冷模式 ? 分线圈启动:可配合分线圈压缩机启动,亦可设置成常规运行模式 主要技术指标: 温度显示范围 : -50~145?C(显示单位在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) 温度设置范围 : -40~120?C(设置步长为 0.1?C) 电流显示范围 : 压缩机:0~80A,精度±1A 电流设定范围 : 压缩机:1~80A 电源电压 : DC12V 8W 使用环境 : 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露,无腐蚀. 输出触点容量 : 2A/250VAC(纯阻性负载) 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K 高压力传感器: 4-20ma, -1-34 bar 低压力传感器: 4-20ma, -1-15 bar 执行标准 : Q/320585 XYK

01 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.3

2 ? 面板上的指示灯含义是什么? 图标 功能 闪烁 常亮 参数设置 正在进行参数设置 -- 告警提示 系统出现告警故障 -- 压缩机状态 压缩机处于开机延时状 态 压缩机启动运行中 化霜状态 系统处于化霜滴水状态 系统处于化霜状态 风机状态 -- 风机运行中 温度指示 面板显示设置的温度参 数数值 面板显示当前库温 压力指示 -- 显示压力 电流指示 -- 显示压力 ?操作指南 ? 操作面板: 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.3

3 ? 告警代码含义: 告警时, 故障 , 告警显示区 显示告警及具体告警内容,告警说明: 告警内容 告警代码 动作 恢复方式 说明 外部告警 A11 停止工作 人工/自动 来自外部的告警信号(机组保护) ,工作模式通过内部参 代码 F50 可选. 蒸发器探头故障 A22 单告警 自动 蒸发器探头短路或断线(显示 SHr 或 OPE ) . 缺相告警 A31 停止工作 自动 当检测到电压缺相时,产生缺相告警 错相告警 A32 停止工作 自动 当检测到电压错相时,产生错相告警 化霜超时告警 A33 单告警 人工 F37=1 时化霜时间到依然没有达到化霜温度产生此告警 高温告警 A34 单告警 自动 低温告警 A35 停止工作 自动 压缩机过载告警 A42 停止工作 人工 当三相电流其中某一相超过过载电流 (参数 F22) , 且过 载时间大于过载动作时间(参数 F52)时,产生过载告 警. 电流不平衡告警 A43 停止工作 人工 当三相电流达到一定不平衡率 (参数 F57) , 且运行时间 大于告警时间(参数 F58)时,产生不平衡告警. 分线圈

1 启动保护告 警A44 停止工作 人工 分线圈启动时检测压缩机接触器是否正常吸合 分线圈

2 启动保护告 警A45 停止工作 人工 分线圈启动时检测压缩机接触器是否正常吸合 水流开关告警 A46 停止工作 人工 启用风冷模式后,此告警生效 低压压力传感器故障 A61 单告警 自动 告警功能关闭时不进行故障检测 高压压力传感器故障 A62 单告警 自动 告警功能关闭时不进行故障检测 低压压力上限告警 A63 单告警 自动 根据机组实际使用情况设置 F63-F66 低压压力下限告警 A64 单告警 自动 高压压力上限告警 A65 单告警 自动 高压压力下限告警 A66 单告警 自动 库温探头故障 A71 人工 库温探头短路或断线 (当前温度显示 SHr 或 OPE ) A72 试用期结束 A80 停止工作 自动 如果设置了试用时间 F87,则当控制器累计工作时间超 过试用时间时,产生本告警,控制器不能工作 远程监控地址出错 A81 单告警 发回厂家 远程监控地址出错,远程监控功能无法使用,不影响机 组工作 注意:恢复方式为 人工 表示当故障排除后告警还会保持告警状态,只有在故障排除后重新开机或者人为操作才可将控制 器从告警状态恢复到正常状态. ? 怎样设置温度上下限 在正常工作状态 ℃ 灯亮时,长按 SET 键,设置灯闪烁,最左边数码管显示 温度上限 此 时使用 ?? 设置温度上限,按一下 SET 按键,最左边数码管显示 温度下限 使用 ?? 设 置温度下限. ? 怎样进行强制制冷? 在正常工作状态,温度介于 温度上限 和 温度下限 之间时,系统可能制冷也可能不制冷,这时长 按 ? 键,则可以强制启动制冷,当温度低于 温度下限 时,停止制冷. ? 怎样进行强制化霜? 在正常工作状态,长按 ? 键5秒,则进入化霜状态.在化霜时长按 ? 键,能强制结束化霜. 启动强制化霜时,若蒸发器温度低于 化霜结束温度 F32 则进入化霜状态;

若蒸发器温度高于 化霜结 束温度 F32 则只在按住 强制化霜 键时进行化霜,松开 强制化霜 键退出化霜. ? 怎样查看蒸发器探头温度? 在显示库温时,短按 ? 键,温度显示区就会显示蒸发器探头温度.注意长按会进入强制化霜. ? 怎样查看第二探头库温? 在显示库温时,短按 ? 键,温度显示区就会显示第二探头库温.注意长按会进入强制制冷. ? 怎样查看高低压力值 在正常工作状态,按 SET 键, Bar 灯亮,最左边数码管显示 H ,其余数码管显示高压压力 此时按 ? 键,最左边数码管显示 L ,其余数码管显示低压压力值. 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.3

4 ? 怎样查看压机电流值? 在压力值查看状态下,按 SET 键然,显示区显示压缩机平均电流,此时依次按 ? 键将依次显示 压机 A 相电流(最左边数码管显示 A ) 、压机 B 相电流(最左边数码管显示 b ) 、压机 C 相电流(最 左边数码管显示 C ) 、压机平均电流(最左边数码管显示显示 P ) . ? 怎样查看压缩机总计工作时间? 进入参数 压缩机总计工作时间(F85) 可查看压缩机总计工作时间.若要清零工作时间,可将 压 缩机总计工作时间清零(F86) 选为 YES 进行清零. ? 怎样开关机 在正常工作状态下,按 开/关 键可对控制器进行开关机操作.关机状态下切断所有输出,不响应任 何告警. ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供的,普 通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异常.内部参数 设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为 上下上下上上下 ,按照这个顺序在显示当前温度状态连续 按 ? ? 两个键,两次按键间隔不超过

1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数码显 示器上显示 Fxx ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用 ? 或 ? 键可选择参数代码,选择一个 参数代码后按 Set 键则显示该代码对应的参数值,这时再用 ? 或 ? 键即可对参数值进行设置(按住 ? 或 ? 键不放可连发) ,设置完成后再按 Set 键,回到显示参数代码状态. 以上密码适用于非加密状态参数设置,对于保护类参数只能查看,无法进行设置.需要修改保护类参 数时适用密码为 下上上下上下上 .如果设置了菜单进入口令,在进行保护类参数设置前还需要输入口令才能够进 入操作. (注意:参数改变后要按 Set 键回到 Fxx 状态时才会被保存, F99 需要在关机状态下进行,C 开头 代码使用加密参数密码进入) 参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定单位备注 F12 温度上限 -40 C

120 10 ℃ 注意:控制器会强制维持 F12>

F13 这一 规则,如果发现某一参数不能调整,是 因为被其它参数 顶 住了,要先调整 另一个参数. F13 温度下限 -40 C

120 0 ℃ F14 化霜传感器温度修正 -10.0 C 10.0

0 ℃ F15 库温探头高温告警温度 -45 C

130 30 ℃ OFF:表示无库温探头高温告警 F16 库温探头低温告警温度 -45 -

130 -10 ℃ OFF:表示无库温探头低温告警 F17 温度告警延时

0 C

60 15 秒 温度超高或超低持续时间大于本参数设 定的时间才会产生告警 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 --

10 3 分钟F22 压缩机过载电流

1 --

80 12 A F23 分线圈启动保护时间

0 1--99

0 秒0:分线圈启动默认时间 0.5s, 1-99:作为第二台压缩机延时启动时间, 或者星三角启动时间 化霜类 F30 化霜计时模式

0 -

1 0 - 0:压缩机累计运行时间 1:控制器累计运行时间 F31 化霜间隔时间 (累计压缩机工作时间) 0,1 C

99 12 小时0: 不启动化霜 F32 化霜结束温度 0~60

10 ℃ 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.3

5 F33 化霜时间

1 --

99 10 分钟F34 化霜滴水时间

0 --

99 5 分钟F35 化霜库温锁定开关

0 --

1 1 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题