编辑: bingyan8 2019-12-24
电气工程师评职称论文范文参考 电气工程师评职称论文发表期刊推荐《华中电力 》杂志是经国家新闻出版总署正式批准,面向国内外公开发行的国家级期刊,已被《中国核心期刊(遴选)数据库》 、《中国期刊全文数据库》、《中文科技期刊数据库 》、《中国期刊网 》等数据库全文收录期刊,杂志集权威性、理论性与专业性于一体,具有高端的学术价值,是作者科研、晋级等方面 的权威依据,欢迎广大作者积极撰写论文,踊跃投稿! 摘要:建筑电气工程是建筑安装工程的重要组成部分,建筑电气是以电能、电气设备和电气技术为手段,创造、维持和 改善建筑环境,发挥巨大的经济效益.

关键字:建筑,电气,施工 引言:21世纪以来,随着高新技术的发展,高层建筑也在不断涌现,建筑电气工程范围也在不断扩展,电气设备也需 更新,各种高精度、高压力的工业设备的安装也极其复杂,因此应更加注重电气的施工,保证施工顺利进行.

一、施工准备工作 为了保证建设工程的顺利进行,要充分做好施工前的准备,首先要做好技术准备工作,认真熟悉、会审图纸,了解施 工内容及设计意图,明确此项工程所采用的设备和材料,明确图纸所呈现的施工要求,明确电气工程和主体工程以及 其他安装工程的交叉配合,以便在实际过程中及早发现采取相应的措施,确保在施工过程中不破坏主体建筑的结构, 以防与其它工程位置发生冲突;

其次要对与工程相关的其它技术资料进行研究,例如施工及验收规范、质量检验标准 等;

在熟悉施工图纸的基础上,并根据现场的基本情况以及现有的技术设备和经技术力量,编制施工方案,编制施工 进度计划,阐述施工过程中用到的主要施工方法和施工技术措施等;

根据图纸以及施工组织设计编制施工预算,可以 在这一环节中及时发现会审图纸中没有发现的错误,查漏补缺.根据施工方案和施工预算,组织机具的调配和材料的 采购工作,材料要有一定的合格证书或者是出场检验合格证明,严禁有质量问题的材料进入施工现场,以防影响整体 施工进度的计划;

根据施工方案确定施工进度及劳动力的需求,并有计划地组织施工队伍入场.

二、施工过程 建筑电气的施工过程包括室内配线工程、电气照明装置安装、车间电力配电线路和设备安装、架空配电线路施工、电 缆线路施工、建筑防雷与接地装置安装、电梯的安装、10kv以下室内变配电工程施工十个方面,下面介绍其中笔者认 为主要的几个: 1.室内配线工程 室内配线工程设计应遵循安全、可靠、经济、方便和美观的原则,室内配线过程中选用的电器设备和材料应符合施工 图纸及现行国家标准的有关规定,必须是合格产品,室内导线的额定电压应大于线路的工作电压,导线的绝缘应符合 线路的安装方式和辐射环境条件;

导线敷设时,应尽量避免接头,如必须接头时,应采用压焊或焊接,并应将接头放 在接线盒内,导线在连接和分支处,不应受机械力的作用,导线与电器的接线端子进行牢靠压实;

穿入保护的管内的 导线,在任何情况下都不能有接头,必须接头时,应把接头放在接线盒或开关盒内;

各种明配或暗配的管线都必须遵 行横平竖直,一般导线水平高度距地不小于2.5米,垂直不应低于1.8m,否则应加保护管,防止机械损伤;

明配线穿 墙过楼板时应该加钢管保护管,其保护高度与楼面的距离不应小于1.8m,但在装设开关的位置,可与开关高度相同. 室内配线的施工程序是:定位划线,根据施工图纸,确定电器安装的位置,导线敷设途径及导线穿墙板的位置;

预留 预埋,在土建进行抹灰之前,将所需配线的所有固定点打好孔洞,埋设好支持构件;

装设绝缘支持物;

敷设导线,塑 料护套线敷设时,在水平方向进行时,如果导线很短,为便于施工,可按实际需要长度先将导线剪断,把它盘起来, 然后再一手持导线,一手将导线固定在铝片卡上,如果线路较长,且又有几根导线平行敷设时可用绳子将导线吊挂起 来,使导线的质量不完全承受在铝片卡上,然后将护套线轻轻地整理平整后用铝片卡扎牢,使其平直并紧贴墙面,在 此过程中不允许有松弛和曲折等.弯曲护套线时用力要均匀,不应损伤套线和芯线的绝缘层,与接地导体或不发热管 道等的交叉紧贴处,应加套绝缘保护管. 当导线的保护管与下列情况之一的,中间应增设接线盒,而且接线盒的位子应易于穿线:管长超过30m且无弯时;

管 长超过20m中间只有一个弯时;

管长超过20m中间有两个弯时;

管长超过8m中间有三个弯时.对于敷设的线管,如果 是钢管就要进行一定的防腐处理,除锈、刷防锈漆等,管子内部除锈应用圆形钢丝刷,两头各磅一根铁丝,穿过管子

1 /

2 ,来回拉动钢丝进行除锈处理. 2.防雷接地保护装置 防雷接地是高层建筑非常重要的接地系统,它所起的作用是当建筑物受到雷击时能迅速有效地将雷电流泄入大地,从 而保护建筑物的每个部件以及建筑物内的人员及设备的安全.由于雷击时瞬间雷电流可达到几十至几百千安培,瞬时 感应电压可达到几十至几百千伏,有可能使建筑物内的设备尤其是电子设备受到雷电反击或感应过电压的破坏.因此 防雷接地系统还必须使建筑物设备具有均压、等电位以及多层屏蔽的防雷结构.在整个建筑物接地系统设计中,作好 防雷接地系统的设计应该摆在首位,并以防雷接地为基础同时做好建筑物内设备的工作接地及保护接地系统,给人们 创造一个安全的环境. 在选择独立避雷针的装设地点时,应使避雷针及其接地装置与配电装置之间应保持一定的距离,避雷针的接地电阻一 般不超过10,装有避雷针的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于地下的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线, 电缆护层和金属管必须接地,埋地长度应该在10m以上,才能与电源线和低压配电装置相连接. 结语:笔者结合多年的工作经验总结以上方面,简单对建筑电气施工的几个过程作了一下介绍,在技术如此发达的21 世纪,我们应该加快进步的步伐,掌握世界的先进水平,在电气安装过程中充分发挥创新头脑,为建筑事业增光. 参考文献: [1]杨光臣.建筑电气工程施工.重庆大学出版社 [2]朱林根.现代建筑电气设计施工手册.北京:中国建筑工业出版社,1998 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题