编辑: 丑伊 2019-12-23
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 勘215? 项目名称:宝应县生活垃圾焚烧发电项目 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年08月08日 江苏省建设厅制

1 光大环保能源(宝应)有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 宝应县生活垃圾焚烧发电项目项目施工图勘察文件进行了审查, 形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在七个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送 我机构复审.

【回复意见格式见"http://www.yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一七年八月八日 (审查机构公章) (附1页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 宝应县生活垃圾焚烧发电项目 建设单位 光大环保能源(宝应)有限公 司 项目地址 宝应县 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 ―― 场地类别 ―― 设防烈度 ―― 耐火等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2017-8-7 勘察单位 扬州市勘测设计研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 ―― 资质等级 ―― 审查意见审查范围 ????本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 ????无违反相关法律、法规规定的问题.

3 (勘察)专业审查意见

一、违反强制性条文:无?

二、违反强制性标准:?

1、地下水的量测应满足JGJ/T87-2012第11.0.1条、第11.0.2条的要求.

2、钻孔完工后应进行回填,应满足DGJ32/TJ208-2016第7.1.2条的要求.?

三、优化意见:?

1、③土层为粉质粘土夹粉土,请按DGJ32/TJ208-2016第15.3.2条第3款及其条文说明 的要求复核液化初判结果.

2、勘察报告第4章第1段,反应谱特征周期引用有误.?

3、未见三轴试验试验记录. 设计人 张新喜 专业负责人 张新喜 审核人 晏志坚 注册师 张新喜 执业印章号 101164-AY008 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2017-08-07

4 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计勘察业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计2条.

三、回复意见应按审查意见逐条整改,待我中心复查合格后予以通过.????审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一七年八月八日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 5