编辑: 霜天盈月祭 2019-08-02
中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T 火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法 Flue gas selective catalytic reduction denitration project technical specification of thermal power plant (征求意见稿) 发布 实施 国家环境保护部发布 国家环境保护部 公告目录前言III

1 总则

1 2 术语和定义

2 3 总体设计

4 4 脱硝工艺系统

8 5 脱硝装置辅助系统

13 6 材料

18 7 环境保护与安全

18 8 消防安全

19 9 工程施工与验收

20 10 运行与维护

22 附录

1 SCR 烟气脱硝工艺布置及典型流程

25 附录

2 NOX 监测

26 附录

3 脱硝系统运行监测表

27 前言为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国大气污染防治法》 、 《建设项目 环境保护管理条例》和《火电厂大气污染物排放标准》 ,规范火电厂烟气脱硝工程建设,控 制火电厂氮氧化物排放,改善环境质量,保障人体健康,促进火电厂可持续发展和烟气脱硝 行业技术进步,制定本标准.

本标准适用于火电厂烟气脱硝工程的规划、设计、评审、采购、施工及安装、调试、验收和 运行管理.工业炉窑采用选择性催化还原法烟气脱硝工艺时,可参照执行. 本标准由国家环境保护部科技标准司提出. 本标准为首次发布. 本标准由中国环境保护产业协会组织起草,江苏苏源环保工程有限公司具体承担起草工作. 本标准由江苏苏源环保工程有限公司、 中国环境保护产业协会炉窑专委会、 西安热工研究院 有限公司、国网电力技术公司、北京博奇电力科技有限公司、北京国电龙源环保工程有限公 司、清华同方环境有限责任公司、浙江天地环保工程有限公司等单位负责起草. 本标准国家环境保护部 20年月日批准. 本标准自 20年月日起实施. 本标准由国家环境保护部负责解释. 火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法

1 总则 1.1 适用范围 本规范适用于新建、扩建和改建的机组容量为 300MW 及以上燃煤、燃气、燃油火电厂锅炉 或供热锅炉同期建设或已建锅炉加装的选择性催化还原法烟气脱硝工程的规划、 设计、 评审、 采购、施工及安装、调试、验收和运行管理. 对于机组容量 300MW 以下锅炉,当几台锅炉烟气合并处理,或其他工业炉窑,采用选择性 催化还原法脱硝技术时参照执行. 本标准针对火电厂选择性催化还原法烟气脱硝技术,无其他脱硝方法如 SNCR,电子束辐射 法等内容. 1.2 实施原则 1.2.1 烟气脱硝工程的建设,应按国家的基本建设程序进行.设计文件应按规定的内容和深 度完成报批和批准手续. 1.2.2 新建、改建、扩建燃煤锅炉的烟气脱硝工程应和主体工程同时设计、同时施工、同时 投产使用. 1.2.3 当锅炉排烟 NOx 浓度较低时(800mg/m3) ,建议先采用其他方式(如改进燃烧方式、 SNCR 脱硝等)进行初步脱硝,再采用 SCR 烟气脱硝;

一般情况下,SCR 烟气脱硝系统的 脱硝效率应不小于 80%(含备用催化剂层) ,脱硝效率在满足环保要求的同时应具有进一步 提高脱硝效率的能力. 1.2.4 加装烟气脱硝系统后,氨逃逸率一般不大于 3ppm,SO2/SO3 转化率一般小于 1%,鼓 励采用更低氨逃逸率和 SO2/SO3 转化率的催化剂产品和技术方案. 1.2.5 烟气脱硝系统主体设备设计使用寿命应不低于主机的设计/剩余寿命, 装置的可用率应 保证在 95%以上. 1.2.6 脱硝系统的建设必须充分考虑与锅炉主体系统的兼容与相互影响,脱硝系统不得对锅 炉安全运行造成重大隐患,脱硝系统对锅炉热效率的影响应减小到最低. 1.2.7 烟气脱硝工程建设,除应符合本规范外,还应符合国家有关工程质量、安全、消防等 方面的强制性标准条文的规定.

2 术语和定义 2.1 脱硝岛 Denitration equipment 指脱硝装置及为脱硝服务的建(构)筑物. 2.2 选择性催化还原法(SCR) selective catalytic reduction 烟气脱硝方法的一种.利用还原剂在催化剂作用下有选择性地与烟气中的氮氧化物(NOx, 主要是 NO 和NO2)发生化学反应,生成无害的氮气和水. 2.3 还原剂 reductant 指烟气脱硝工艺中用于脱除 NOx 的物质,选择性催化还原脱硝工艺使用的还原剂主要为液 氨、尿素或氨水. 2.4 乙类液体 Liquid B 二级易燃液体,闪点大于等于

28 小于

60 摄氏度. 2.5 SCR 反应器 SCR reactor 烟气脱硝工艺中承装有催化剂的脱硝装置. 2.6 喷氨格栅 ammonia injection gird 将还原剂(如氨气)喷入 SCR 反应器的装置. 2.7 静态混合器 static mixer 一种还原剂(如氨气)和烟气的混和装置. 2.8 氨逃逸 ammonia slip SCR 反应器出口烟气中氨的浓度,一般用 vppm 表示. 2.9 SO2/SO3 转化率 SO2/SO3 conversion rate 烟气中的 SO2 在SCR 反应器中被催化剂氧化而转换成 SO3 的比例. 式中: ――SCR 反应器出口的 SO3 浓度(干基,6%O2) ,mg/m3;

――SCR 反应器入口的 SO3 浓度(干基,6%O2) ,mg/m3;

――SCR 反应器入口的 SO2 浓度(干基,6%O2) ,mg/m3. 2.10 装置可用率 plant available 脱硝装置每年正常运行时间与锅炉每年总运行时间的百分比. 式中: ――锅炉每年总运行时间,h;

――脱硝装置年不能运行的小时数,h. 2.11 脱硝效率 denitration efficiency 指由脱硝装置脱除的 NOx 量与未经脱硝前烟气中所含 NOx 量的百分比 式中: ――脱硝前烟气中 NOx 的浓度(干基,6%O2) ,mg/m3;

――脱硝后烟气中 NOx 的浓度(干基,6%O2) ,mg/m3. 2.12 设备阻力 differential pressure of equipment 脱硝设备进口法兰处烟气平均全压和出口法兰处烟气平均全压之差, 单位为帕斯卡 (简称帕, Pa) . 2.13 烟气排放连续监测系统 continuous emissions monitoring system 对锅炉排放的烟气进行连续地、实时地跟踪监测,又称为烟气排放在线监测系统. 2.14 过量空气系数 excess air coefficient 燃料燃烧时,实际入炉空气量与理论空气量的比值,用 α 表示. 2.15 标准状态 standard condition 气体在温度为 273K、压力为 101325Pa 时的状态,简称 标态 . 2.16 新建、扩建、改建锅炉和在用锅炉 new, expansive, constructed and in-use boiler 新建锅炉:指从无到有,新开始建设的锅炉(含本标准发布之日前已获得批准但尚未建成投 运使用的锅炉) . 扩建锅炉:指在原有锅炉房基础上,为增加锅炉房容量而建设的锅炉. 改建锅炉:指更新改造的锅炉. 在用锅炉:指本标准实施前,已建成并投入使用的锅炉. 2.17 锅炉 boiler 将燃料燃烧,使燃烧的化学能转化为热能,又将热能传递给水、汽、导热油等工质,从而产 生热工质的设备.

3 总体设计 3.1 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款. 凡是注日期的引用文件, 其随后所 有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成 协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本. 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适 用于本标准. GB 536-88 液体无水氨 GB18215-2000 重大危险源辩识 GB 13223-2003 火电厂大气污染物排放标准 GB 8978-1996 污水综合排放标准 GB 12348-1990 工业企业厂界噪声标准 GB/T 50033-2001 建筑采光设计标准 GB 50040-1996 动力机器基础设计规范 GBJ16-1987(2001 年版) 建筑设计防火规范 GB 50222-95 建筑内部装修设计防火规范 GB 12801-1991 生产过程安全卫生要求总则 GB 50229-2006 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB 50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 GBJ22-1987 厂矿道路设计规范 GBJ87-85 工业企业噪声控制设计规范 GBJ140-90 建筑灭火器配置设计规范 GBZ 1-2002 工业企业设计卫生标........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题