郑州豫光再生资源有限公司 年回收转运

2 万吨废蓄电池建设项目 竣工环境保护验收监测报告表 建设单位:郑州豫光再生资源有限公司 编制单位:郑州豫光再生资源有限公司 二一九年五月 建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人:王二波 填表人:关启明 建设单位 郑州豫光再生资源有限公司 (盖章)

电话:

13223070823 传真: / 邮编:

450199 地址: 荥阳市城关乡高袁寨村 编制单位 郑州豫光再生资源有限公司 (盖章)

电话:

13223070823 传真: / 邮编:

450199 地址: 荥阳市城关乡高袁寨村 附图附件 附图

1 项目地理位置图 附图

2 项目周边环境示意图 附图

3 项目环评阶段平面布置图 附图

4 项目验收阶段平面布置图 附图

5 各监测点位示意图 附图

6 项目厂区环保措施现状照片 附图

7 项目防渗层施工过程照片 附件

1 原环评批复 附件

2 危废协议、营业执照及危废经营许可证 附件

3 验收检测报告及检测公司资质 附件

4 项目防渗层施工竣工验收报告及施工承诺书 附件

5 TDN 高分子防渗说明 附件

6 郑州豫光营业执照 附件

7 公参调查表 附件

8 验收意见及验收组签名 附表: 验收三同时表 -

1 - 表一 建设项目基本情况 建设项目名称 郑州豫光再生资源有限公司年回收转运

2 万吨废蓄电池建设项目 建设单位名称 郑州豫光再生资源有限公司 建设项目性质 新建改扩建技改迁建 建设地点 荥阳市城关乡高袁寨村 主要产品名称 回收转运

2 万吨废蓄电池 设计生产能力

2 万吨/年 实际生产能力

2 万吨/年 建设项目环评 时间

2018 年4月开工建设时间

2018 年5月调试时间

2019 年3月验收现场监测时间

2019 年4月环评报告表 审批部门 荥阳市环境保护局 环评报告表 编制单位 河南佳昱环境科技有限 公司 环保设施设计 单位 / 环保设施施工单位 / 投资总概算 1805.

5 环保投资总概算

121 比例 6.7% 实际总概算

1800 环保投资

114 比例 6.33% 验收监测依据

1、 《中华人民共和国环境保护法》 (2015.1.1)

2、 《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令第

682 号,2017 年10 月1日起施行)

3、 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (环境保护部办公厅

2017 年11 月22 日印发)

4、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 的公告(生态环境部公告

2018 年第

9 号)

5、 《河南省建设项目环境保护条例》

6、 《河南省环境保护厅办公室关于规范建设项目竣工环境保护验收 有关事项的通知》 (豫环办[2018]95 号)

7、 河南佳昱环境科技有限公司编制的 《郑州豫光再生资源有限公司 年回收转运

2 万吨废蓄电池建设项目环境影响报告表(报批版) 》 -

2 -

8、 荥阳市环境保护局下发的 《郑州豫光再生资源有限公司年回收转 运2万吨废蓄电池建设项目环境影响报告表(报批版) 》的批复(荥 环审[2018]122 号) 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值 1. 环境质量标准 项目验收执行的环境质量标准见表 1. 表1项目验收执行的环境质量标准 2.污染物排放标准 项目验收执行的污染物排放标准见表 2. 环境 要素 标准名称 执行级别 (类别) 主要污染物限值 环境 空气 《环境空气质量 标准》 (GB3095-2012) 二级 SO2

24 小时平均浓度≤150μg/m3 NO2

24 小时平均浓度≤80μg/m3 PM10

24 小时平均浓度≤150μg/m3 PM2.5

24 小时平均均浓度 ≤75μg/m3 《工业企业设计 卫生标准》 (TJ36-79) 表1 居住区大气中有害物质的最高容 许浓度 硫酸雾一次值 0.30mg/m3 , 铅及其无机化合物日均值 0.0007mg/m3 声环 境 《声环境质量标 准》 (GB3096-2008)

2 类 昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A) 地表 水 《地表水环境质 量标准》 (GB3838-2002) Ⅳ类COD≤30mg/L;

NH3-N≤1.5 mg/L;

BOD5≤6mg/L;

地下 水 《地下水质量标 准》 (GB/T14848-93) Ⅲ类pH6.5~8.

5、氨氮≤0.2mg/L、总硬 度≤450mg/L、高锰酸盐指数 ≤3.0mg/L、溶解性总固体 ≤1000mg/L、 硫酸盐≤250mg/L、 总 大肠杆菌≤3.0 个/L、铅≤0.05mg/L -

3 - 表2项目验收执行的污染物排放标准 污染 物 标准名称及级别 污染因子 标准限值 废气 《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996) 表2标准 硫酸雾 有组织

45 mg/m3,15m 高排气 筒15 kg/h 周界外浓度最高点 1.2 mg/m3 铅及其化合 物 有组织 0.7 mg/m3 ,15m 高排气 筒0.004 kg/h 周界外浓度最高点 0.0060mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 mg/m3 噪声 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008)

2 类排放标准 等效声级 ALeq 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》 (GB18599-2001) , 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其2013 修改单标准 3.校核标准 项目验收校核标准详见表 3. 表3项目验收校核标准 环境 要素 标准名称 执行级别 (类别) 主要污染物限值 地下 水 《地下水质量 标准》 (GB/T14848-2 017) Ⅲ类pH6.5~8.

5、氨氮≤0.5mg/L、总硬 度≤450mg/L、耗氧量≤3.0mg/L、溶 解性总固体≤1000mg/L、硫酸盐 ≤250mg/L、总大肠杆菌≤3.0 个/L、 铅≤0.01mg/L 验收范围与内 容1.验收范围 项目验收范围与环评影响评价范围一致. 2.验收内容 (1)核查项目实际建设内容;

(2)对项目环境保护设施建设情况进行核查;

(3) 对环境保护设施调试效果以及工程建设对环境的影响进行 现场监测. -

4 - 表二 工程建设内容 工程建设内容: 1.项目地理位置、周围环境及平面布置 1.1 地理位置 本项目位于荥阳市城关乡高袁寨村村南(经度:113.

367823、纬度 34.822448) , 具体位置详见附图 1.经调查,项目地理位置与原环评及批复一致. 1.2 周围环境 本项目位于荥阳市城关乡高袁寨村,项目东侧为国电大道,隔路对面为机械厂, 项目南侧为空地,项目西侧为郑州市华泰建工建筑厂,项目北侧为同心路,隔路对 面为郑州市振东机械厂. 距离项目最近的环境敏感点为项目厂界东南侧 170m 处的高 袁寨村.本项目东北方向约 3270m 处的南水北调中线工程.项目周围环境示意图见 附图 2. 经调查,项目实施前后周围环境未发生变化. 1.3 平面布置 根据现场踏勘,本项目位于荥阳市城关乡高袁寨村,为1栋厂房.本项目所租 用仓库面积 1872m2 ,废铅蓄电池装卸区设于仓库出入口东侧,仓储区位于厂房内西 侧,废铅蓄电池运至厂区后,根据电池干湿等情况分类放置于存放区内.仓库内设

2 个废铅酸电瓶存放区,干区位于仓库西、南侧,湿区位于仓库西、北侧,事故应急 池位于仓库贮存区的西北侧地下,破损电池贮存室位于仓库贮存区的西北侧.项目 验收阶段未专门建设危废暂存间,而是将危废暂存于破损电池储存室内,并用专用 收集设施收集存放.酸雾净化塔实际位于破损电池室外,结合实际建设更合理. 本项目场地按照《废铅酸电瓶处理污染控制技术规范》 (HJ 519-2009)和《危险 废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)的要求进行改造、防渗处理后作为危险废 物暂存仓库.仓库贮存区地面、墙壁、废电解液导流渠、应急池壁均进行了防渗防 腐材料修建,即在固化后 100mm 厚的碎石垫层上新浇混凝土(200mm) ,然后对表 面整体机械打磨,基面贴

2 布玻璃钢(即02 布二层)隔离层,用TDN 胶泥铺贴 300*400*20 L砌筑 TDN 高分子复合板. -

5 - 项目验收和环评阶段平面布置图分别见附图

3、4. 经调查,项目厂区平面布置仅在局部进行了调整,变动范围较小,整体布局基 本上和原环评设计一致,不属于重大变动. 2.项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表 4. 表4主要经济技术指标 序号 名称 单位 数量 备注 环评设计 实施后

1 项目总投资 万元 1805.5

1800 企业自筹

2 总用地面积 m2

2000 2000 租赁厂地

3 总建筑面积 m2

1872 1872 租赁荥阳市华城重工机械厂

4 生产 能力 回收废铅 蓄电池 万吨/a

2 2 /

5 环保投资 万元

121 114 /

6 年工作日 天300

300 一班制 由上表可知,项目主要技术指标与原环评设计内容一致. 3.项目建设内容 项目实际建设内容与环评及批复情况对比见表 5. 表5项目组成及建设内容一览表 工程 类别 环评及批复内容 实际建设内容 变动情况 项目 建设内容 项目 建设内容 储运 工程 废电池储 存仓库 建筑面积 1872m2 ,包括贮 存区、装卸区、称重区、叉 车停放区、 消防区、 休息室、 地磅房等 废电池储 存仓库 建筑面积 1872m2 ,包括贮 存区、装卸区、称重区、叉 车停放区、 消防区、 办公室、 杂物室、地磅房等 基本一致 厂区运输 用叉车运输 厂区运输 用叉车运输 未变动 场外运输 河南豫光金铅股份有限公 司提供具有运输铅酸电池 的车辆进行运输 场外运输 河南豫光金铅股份有限公 司提供具有运输铅酸电池 的车辆进行运输 未变动 辅助 工程 休息室

1 层,建筑面积 18m2 办公室

1 层,建筑面积 66m2 变动,休 息室实际 为办公 室,且项 目实际未 建设食堂 及宿舍, 根据需要 -

6 - 建成办公 室 称重区

1 座,用于进出货物车辆称 重,占地面积

20 m2 称重区

1 座,用于进出货物车辆称 重,占地面积

20 m2 未变动 地磅房

1 间,占地面积

18 m2 地磅房

1 间,占地面积

18 m2 未变动 贮存区 占地面积

360 m2 贮存区 占地面积

360 m2 未变动 装卸区 占地面积

144 m2 装卸区 占地面积

144 m2 未变动 叉车停放 区 占地面积

36 m2 叉车停放 区 占地面积

36 m2 未变动 消防区 占地面积

36 m2 消防区 占地面积

36 m2 未变动 停车场 占地面积

128 m2 停车场 占地面积

128 m2 未变动 / / 托盘和杂 物存放室 建筑面积 42m2 新增 食堂、宿舍建筑面积

90 m2 / / 实际 未建设 公用 工程 给水 荥阳市市政供水管网供给 给水 荥阳市市政供水管网供给 未变动 排水 食堂污水经隔油池处理后 与生活污水一起经化粪池 处理后, 定期清掏用于农家 肥 排水 生活污水经化粪池处理后, 定期清掏用于农家肥 变动,实 际无食堂 供电 荥阳市城关乡电网供给 供电 荥阳市城关乡电网供给 未变动 环保 工程 废水 项目不涉及地面、车辆清 洗. 破损电池泄漏液经导流 设施流入事故池经酸碱中 和后交给河南豫光金铅股 份有限公司处理. 项目无生 产废水, 食堂污水经隔油池 处理后与生活污水一起经 化粪池处理后, 定期清掏用 于农家肥 废水 项目不涉及地面、车辆清 洗. 破损电池泄漏液经导流 设施流入事故池经酸碱中 和后交给河南豫光金铅股 份有限公司处理. 项目无生 产废水, 生活污水经化粪池 处理后, 定期清掏用于农家 肥 实际无食 堂 废气 破损电池贮存室密闭改造, 并采用风机抽风, 项目设置 硫酸雾水喷淋净化装置 废气 破损电池贮存室密闭改造, 并采用风机抽风, 项目设置 硫酸雾碱喷淋净化装置 变动,将 水喷淋改 造为碱喷 淋,优于 环评 噪声 来往车辆流动噪声,减速、 禁鸣标志 噪声 来往车辆流动噪声,减速、 禁鸣标志 未变动 固废 生活垃圾由环卫部门收集 后运往垃圾中转站. 化粪池 污泥定期清掏由环卫部门 运至指定地点. 酸雾吸收废 固废 生活垃圾由环卫部门收集 后运往垃圾中转站. 化粪池 污泥定期清掏由环卫部门 运至指定地点. 碱喷淋酸雾 吸收废水定期清理, 统一收 未变动 -

7 - 水为危险废物, 统一收集装 入危废暂存桶, 交给有资质 的部门处理. 集装入危废暂存桶, 交给有 资质的部门处理. 地面防渗 危险废物堆要防风、防雨、 防晒. 废电池应堆放在阴凉 干爽的的地方;

不得堆放在 露天场地, 避免废电池遭受 雨淋水浸;

不得存放在阳光 直接照射、 高温及潮湿的地 方;

必须远离其他水源和热 源;

应有耐酸地面隔离层, 以便于截留和收集废酸电 解液;

仓库所有地面铺设 200mm 厚砼地面,做三布 四胶环氧玻璃钢后, 用环氧 砂浆铺设 50mm 厚的耐酸 花岗岩(花........