编辑: 元素吧里的召唤 2019-12-15
新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程 竣工环境保护验收监测 复测报告中国环境监测总站 新疆维吾尔自治区环境监测总站

2014 年11 月承担单位: 中国环境监测总站 站长: 陈斌项目负责人: 杨伟伟 张鹏 审核: 杨伟伟 审定:裴亚钦 协作单位:新疆维吾尔自治区环境监测总站 站长:沈志报告编写人:温年新 审核:韩涛审定:刘建军 中国环境监测总站 新疆维吾尔自治区环境监测

电话: 010-84929875

电话:0991-3838941 传真: 010-84923834 传真:0991-3845410 邮编:

100012 邮编:830011 地址: 北京市朝阳区安定门外 地址:乌鲁木齐市科学南路

428 号 大羊坊

8 号院乙 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 目录

一、前言1

二、超标及整改工程情况

3 2.

1 噪声超标情况

3 2.2 整改治理内容

4

三、评价标准

5 3.1 噪声执行标准

5

四、监测内容

6 4.1 噪声验收监测复测内容

6

五、监测质量保证及分析方法

7 5.1 监测分析方法

7 5.2 监测仪器

7 5.3 质量控制和质量保证

7

六、监测结果及分析

8 6.1 验收监测复测期间工况

8 6.2 噪声监测结果及分析

10

七、复测结论及建议

11 7.1 复测结论

11 7.2 复测建议

11 附件:

1、国网能源哈密煤电有限公司《关于新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW 工程)竣工环保验收噪声监测复测的申请》 ;

2、国网能源哈密煤电有限公司《空冷风机运行降噪管理制度》 ;

3、国网能源哈密煤电有限公司《哈密煤电有限公司大南湖电厂降噪整治报告》 . 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

1

一、前言新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程(以下简称 哈密 大南湖电厂 )位于哈密地区哈密市西南约15km处的重工业园区内, 为新疆维吾尔自治区 十一五 电力发展规划项目. 本项目于

2005 年3月由新疆新能电力工程咨询有限责任公司编 制完成《新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程环境影响报告 书》 ;

2004 年12 月新疆维吾尔自治区环保局以新环控字[2004]391 号 对报告书提出初审意见,

2005 年5月, 国家环保总局以环审[2005]429 号对报告书予以批复.2011 年1月,因对原建设方案进行优化变更, 建设单位委托新疆鼎耀工程咨询有限公司编制完成 《新疆哈密大南湖 电厂 2*300MW 机组变更环境影响报告书》 ;

2011 年3月,环境保护 部以环审[2011]74 号对变更环境影响报告书予以批复. 项目于2009年3月30日正式开工建设,1#、2#机组分别于2013年5 月、2013年11月经新疆维吾尔自治区环保厅批准投入试生产.与主体 工程配套的环境保护设施同时建成并投入使用.

2014 年1月11~12 日,中国环境监测总站组织新疆维吾尔自治 区环境监测总站对新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程进行现 场勘察和资料核查,2014 年2月20 日~22 日,新疆维吾尔自治区环 境监测总站进行了现场监测、 环境管理检查及公众意见调查. 于2014 年4月编制了该项目验收监测报告 (总站环监字[2014]第037 号) . 根 据现场监测结果,该项目部分厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准要求.针对此情况,企业进行 了治理整改,并于

2014 年11 月17 日委托中国环境监测总站复测噪 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

2 声超标点位. 中国环境监测总站组织新疆维吾尔自治区环境监测总站 于2014 年11 月26 日~27 日对噪声超标的点位进行了复测.根据监 测结果和现场检查情况编写本验收监测复测报告. 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

3

二、超标及整改工程情况 2.1 噪声超标情况 该项目的验收监测在各厂界均布设

2 个噪声监测点位,全厂共

8 个噪声监测点.监测点位布设见图 2-1. 验收监测结果表明:昼间噪声厂界西侧6 监测点超过《工业企 业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准要求,最大超 标分别为 5.4dB(A) ,其余各监测点均达标.夜间噪声厂界西侧6 监测点、北侧7 监测点超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)

3 类标准要求, 最大超标分别为 17.1dB (A) 、 6.3dB (A) .本项目厂界西侧6 监测点、北侧7 监测点噪声超标主要受 空冷岛噪声影响. 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

4 图2-1 厂界噪声监测点位置图(复测点位为 Z

6、Z7) 2.2 整改治理内容 针对厂界噪声超标,哈密大南湖电厂进行了整改,主要整改内 容如下: 针对

6、7 监测点厂界噪声超标,主要影响声源为空冷岛风 机,哈密大南湖电厂组织人员对两台机组空冷风机转速变化引起的 噪声变化进行了对比试验.试验确定空冷风机频率保持在 40HZ 以下,可满足厂界噪声达标要求,因此公司对空冷风机运行下发了管 理规定:在正常运行时,控制空冷岛风机频率低于 40HZ,以达到降 噪目的. 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

5

三、评价标准 3.1 噪声执行标准 本项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准.具体标准限值见表 3-1. 表3-1 厂界噪声执行标准限值 时段 标准值 dB(A)) 排放标准 昼间

65 夜间

55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

6

四、监测内容 4.1 噪声验收监测复测内容 本次噪声监测针对原超标的厂界噪声监测点(

6、7)进行 监测,监测点位、项目、频次见表 4-1.监测布点见图 2-1. 表4-1 噪声监测内容一览表 类别 方位 监测点位 监测项目 监测频次 西侧厂界 Z6 厂界北侧厂界 Z7 等效声级(Leq) 昼间

1 次/天,夜间

1 次/天, 连续监测

2 天 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

7

五、监测质量保证及分析方法 5.1 监测分析方法 本次监测采用的监测方法见表5-1. 表5-1 监测分析方法 序号 项目 分析方法 分析方法标准号 或来源 方法 检出限

1 厂界噪声 工业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 / 5.2 监测仪器 根据被测污染因子特点选择监测分析方法,并确定监测仪器. 本次验收监测使用的主要仪器设备见表 5-2. 表5-2 监测仪器一览表 仪器型号 编号 检定有效期 AWA6218A

0151814 2015年6月29日5.3 质量控制和质量保证 厂界噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 、 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中相应要求 进行.质量控制执行《环境监测技术规范》有关噪声部分,声级计 测量前后均进行校准. 表5-3 噪声测量前、后校准结果 测量日期 声源值 (dB) 测量前(dB) 测量后(dB) 备注2014 年11 月26 日昼间 94.1 94.1

2014 年11 月26 日夜间 94.1 94.0

2014 年11 月27 日昼间 94.1 94.1

2014 年11 月27 日夜间 94.1 94.1 94.1 测量前、 后校准 声级差值的绝 对值小于 0.5 dB(A) ,测量 数据有效. 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

8

六、监测结果及分析 6.1 验收复测期间工况 复测期间,1# 、2# 机组生产情况统计见表 6-1,空冷岛风机运行 频率见表 6-2. 表6-1 复测期间机组工况统计表 锅炉 发电机组 编号监测时间 额定蒸 汽流量 (t/h) 实际蒸汽 流量 (t/h) 运转负 荷(%) 额定发 电负荷 (MW) 实际发电 负荷 (MW) 发电负 荷(%) 昼间

806 77.6

226 75.3 11月26日 夜间

817 78.7

228 76.0 昼间

822 79.2

230 76.6 1# 11月27日 夜间

1038 817 78.7

300 228 76.0 昼间

871 83.9

230 76.6 11月26日 夜间

855 82.4

228 76.0 昼间

855 82.4

229 76.3 2# 11月27日 夜间

1038 852 82.1

300 227 75.7 验收监测复测期间,1#、2#机组生产正常,锅炉负荷及发电负荷 均满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额 定生产负荷 75%以上的要求.复测期间 1#、2#空冷岛

60 台风机运行 频率均在 40HZ 以下,见下表 6-2. 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

9 表6-2 空冷岛风机运行情况统计表 1#机组空冷岛 2#机组空冷岛 风机编号 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 11月26日昼间 38.3 37.8 38.2 38.2 38.2 38.2 35.6 36.0 36.6 36.4 35.4 36.3 11月26日夜间 35.2 34.3 34.8 34.8 34.8 34.8 36.6 36.9 37.0 37.4 36.5 37.2 11月27日昼间 38.2 37.3 37.7 38.0 37.9 37.9 35.9 36.1 36.4 36.7 35.7 36.5 风机 频率 (HZ) 11月27日夜间 35.6 34.9 35.4 35.8 35.3 35.4 35.0 35.2 35.4 35.8 34.7 35.6 风机编号 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 11月26日昼间 38.1 38.4 37.9 38.1 38.0 38.6 35.7 36.6 35.1 36.4 36.0 35.7 11月26日夜间 34.7 35.0 34.4 34.9 34.7 36.6 36.7 37.7 36.1 37.3 37.0 36.6 11月27日昼间 37.8 37.9 37.2 37.8 37.5 37.5 36.1 36.9 35.5 36.6 36.4 36.1 风机 频率 (HZ) 11月27日夜间 35.3 35.4 35.0 35.5 35.2 35.0 35.1 36.0 34.6 35.6 35.4 35.1 风机编号 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 11月26日昼间 37.8 38.3 38.3 37.9 39.0 37.9 36.5 36.5 35.1 36.3 35.6 35.9 11月26日夜间 34.4 34.9 34.9 34.5 35.7 34.4 37.5 37.5 36.2 37.2 36.6 36.8 11月27日昼间 37.2 38.0 37.8 37.4 38.4 37.3 36.9 36.9 35.5 36.6 35.8 36.2 风机 频率 (HZ) 11月27日夜间 34.8 35.6 35.4 35.0 35.8 34.9 35.9 35.9 34.6 35.6 34.9 35.2 风机编号 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 11月26日昼间 38.1 38.1 38.7 38.1 38.3 36.6 35.8 35.4 35.8 35.8 35.5 36.3 11月26日夜间 34.7 34.8 35.3 34.6 35.0 36.6 36.9 36.4 36.7 36.8 36.4 37.3 11月27日昼间 37.5 37.7 38.3 37.5 37.9 37.5 36.2 35.8 36.1 36.1 35.9 36.6 风机 频率 (HZ) 11月27日夜间 35.1 35.5 36.0 35.1 35.6 35.0 35.3 34.9 35.1 35.1 34.9 35.7 风机编号 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 11月26日昼间 37.7 38.4 37.9 38.1 38.1 38.5 36.2 36.1 35.8 36.8 36.5 36.3 11月26日夜间 34.5 35.1 34.5 34.6 34.7 35.1 37.0 37.0 36.8 37.8 36.6 37.2 11月27日昼间 37.2 38.2 37.6 37.5 37.8 38.0 36.3 36.4 36.1 37.1 36.8 36.4 风机 频率 (HZ) 11月27日夜间 34.9 35.7 35.1 35.1 35.3 35.5 35.5 35.4 35.2 36.1 35.9 35.5 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

10 6.2 噪声监测结果及分析 厂界噪声监测结果见表 6-3,监测点位见图 2-1. 表6-3 噪声监测结果 单位 :dB(A) 昼间 夜间 监测点 2014.11.26 2014.11.27 标准 限值 达标 情况 2014.11.26 2014.11.27 标准 限值 达标 情况

6 55.9 56.0 达标 55.0 54.1 达标

7 55.7 55.6

65 达标 53.7 53.6

55 达标 复测期间, 厂界

6、

7 监测点昼间噪声监测值在 55.6~56.0dB (A)之间,夜间噪声监测值在 53.6~55.0dB(A)之间,均满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准限值要求. 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

11

七、复测结论及建议 7.1 复测结论 复测期间, 厂界

6、

7 监测点昼间噪声监测值在 55.6~56.0dB (A)之间,夜间噪声监测值在 53.6~55.0dB(A)之间,均满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准限值要求. 7.2 复测建议 (1)加强对空冷岛的运行管理,确保厂界噪声长期稳定达标. (2)加强对各类环保设施的运行和管理,确保各项污染物长期稳 定达标排放. 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

12 附件1 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

13 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

14 附件2 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

15 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

16 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

17 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

18 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

19 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

20 附件3 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

21 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

22 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

23 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

24 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

25 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环境保护验收监测复测报告 中国环境监测总站

26 新疆哈密大南湖电厂一期(2*300MW)工程竣工环........