编辑: NaluLee 2019-12-15
SHIMADIAN R SHIMADIAN CO.

,ltd 希曼顿(北京)科技有限公司 PAD26 中文用户手册 目录1WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家

一、序言.2

二、产品特点.2

三、安全注意事项

2

四、型号定义.4

五、基本参数

4

七、附件说明.5

八、控制端子接线图.6

六、结构布置示意及主回路接线图.5

九、模拟调试.6

十、调试.6 十

一、调试中的问题及故障排除.6 十

二、有关设定说明.7 十

三、不同负载的控制策略.8 十

四、专业术语说明.8 十

五、控制方式及输出波形.9 十

六、外形尺寸.10 希曼顿(北京)科技有限公司全体员工感谢您使用PAD26 单相 D 系列功率调整器

一、序言 功率调整器 又称 晶闸管功率调整器 可控硅电力调整器 调功调压器 或简称 电力调整器 晶闸管 又称 可控硅 (SCR),是一种可控的三端半导体器件,把它串接在供电电源与负载中间,配上相应的 触发控制电路主板,就可以远程自动的控制负载上的电压、电流、功率,从而实现负载功率的大小. 功率调整器 主要应用领域是各种电加热装置的自动控制系统(电加热的各种工业窑炉、链式炉、井式炉、 箱式炉、电热干燥设备、各种反应釜等电加热设备) PAD26系列成功应用行业有:飞机制造、国防工业、汽车制造、平板电视、电子器件、新能源(光伏、 煤化、生物石油、风力发电)等

二、产品特点 双路宽脉冲驱动输出 采用数字化中央处理器为核心,锁相环同步电路,自动判别相位、感性负载控制新策略. 相位角控制、零电压周期PWM、周波CYC控制方式为一体 上电缓启动、缓关断;

外部起停和手动功能 特有的PI感性负载控制策略 概述 电流限制和过流报警 .散热器超温报警等保护功能. 适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧等.

三、安全注意事项 在安装、配线、调试、运行和维护检查前,请必须熟悉本用户手册的注意事项,以保证安全正确使用本产品. 警告标识 ! ! 说明危险 表示没有正确使用,可能导致设备严重损坏和人员伤亡! 表示没有正确使用,可能造成设备和人身某种程度上的伤害! 注意

2 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 - 要求安装在金属等不可燃物体上,正方向垂直安装-要求安装在通风良好的环境下,电气柜要求安装排风扇-不要将螺丝等金属物掉进控制器内部,可能会有引发爆炸和发生火灾的危险! - 要求安装在无剧烈震动和冲击的地方,无导电尘土,潮湿的气体或蒸汽环境中 配线 ! 危险 - 要求具有专业资格的人员进行配线作业,保证足够的截面和绝缘强度!-要求确认电源处于完全断开的情况下进行作业-不要将导电物体遗忘在控制器内,否则有引发爆炸和发生火灾的危险!-要求主回路端子和导线鼻子接线必须牢固,避免因打火发生火灾或损坏控制器 - 导线鼻子的裸露部分,要做好绝缘包扎.否则有发生火灾的危险! 维护保养和维修 ! 危险 - 要求有专业资格的技术人员进行操作 - 当进行维护检查和维修时,请确认将电源置于 OFF 状态,否则可能发生电击事故 - 当维修时需要更换配件,必须是原厂提供的配件,否则可能存在兼容等原因造成事故 安装 ! 危险 ! 注意 - 使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线使用 - 本功率调整器是壁挂式,垂直安装在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性无可燃性的环境中. - 装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行. - 负载应无短路、局部放电打火等现象,要求绝缘良好. - 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障 - 过流保护:一般地说,过流保护不能完全确保负载短路造成的设备损坏,不能代替半导体专用快速熔断器. - 短路保护:一般按额定负载电流的1.3倍选择,外配快速熔断器作为短路保护.

3 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家

五、基本参数

四、型号定义 一般纯阻性负载: 所选功率调整器的电流容量应大于负载的最大电流;

硅碳棒负载: 当取消变压器时,硅碳棒应串联,硅碳棒在600-800℃存在负阻区,所选的电流容量应大于负载的1.5倍以上. 电热管负载: 易受潮,局部短路等.所选的电流容量应大于负载电流的1.5倍以上. 变压器负载: 应带有电流限制,过流报警功能,所选功率调整器的电流容量应大于负载电流的2倍以上. 特殊负载请至电话与我公司的工程师联系 PAD26 22(220VAC) 38(380VAC) 20A、40A、60A、80A、100A、150A 200A、300A、400A、500A、600A、800A N:无C:有00:无11: 调功的周波或PWM工作方式 订货例: 说明:PAD26单相功率调整器,工作电压220VAC,电流等级60A, 工作电压 电流等级 用户外部开关调压/调功转换 负载电流检测:用于电流限制和 过流报警(更适用于变压器负载) PAD26-22-060-C-11 带电流限制和过流报警,调压、调功一体. 特殊标记 主回路输入电压(负载电源) 220V AC、380V AC ±10% 50HZ 220V AC、380V AC ±10% 50HZ,要求与负载电源同一相位 控制电源 风机电源 控制输入 移相控制 调功控制 电压限制 电流限制(选件) 急停 运行/待机(外部开关) 调压/调功(外部开关,选件) 过流保护(选件) SCR过热保护 输入指示LED 电压:220V AC ±10% 50HZ,电流:0.5A 以下 4-20mA DC 接收阻抗120Ω,0-10VDC(需订货说明) 移相调压,移相范围:0~175°分辨率:调压0.2 ° 适用于阻性负载;

阻性调功,分辨率:调功 20ms 缓启动:P3电位器设定,范围:0.2-120 秒;

缓关断:固定10秒P1电位器设定或者外接10K电位器设定,范围:0-100% 内置互感器或外配,调整范围:20%-100% 无电压接点输入,短路:缓关断(待机);

开路:缓启动(运行) 报警动作时:控制输出急停,动作时间:<

20ms 无电压接点输入,短路:调压(出厂设置);

开路:调功 内置互感器反馈或外配,P2 电位器设定,调整范围:100%-150% ,动作时间:<

20ms SCR温度>

70℃,输出截止,报警继电器输出 输入 控制方式 缓启动缓关断 控制特性 保护 自动控制;

绿色,输入线性亮度指示 绿色:运行(有输出)、红色:过流报警、黄色闪烁:停机(无输出) 红绿交替闪烁:散热器超温报警 三色状态LED LED状态指示 温度:-10-50℃;

湿度:<

90% Rh(无水珠凝结);

海拔高度:低于1000 m (高于1000m 降额使用);

散热方式:<

30A 自冷;

其它要求:通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、可燃性气体 环境

4 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家

六、结构布置示意图及主回路接线图 希曼顿(北京)科技有限公司 SHIMADIAN Ximandun(Beijing)Technology Co.,LTD. 产品型号 生产企业 工作状态灯 PAD26-Series 注册商标 STATE SCR R U 负载 电源220VAC 快熔 QF R U FU PAD26 A N SCR 注:在机器的侧面有条形码标签:上边有此机器的完整型号(标识了完整功能和配置) 负载 电源380VAC 快熔 QF R U FU PAD26 A B/C SCR A PAD26 R U 负载 电炉 - C2 + C1 4-20mA DC + - 调节仪 熔断器 传感器 QF断路器 A PAD26 N/B R U - C2 + C1 4-20mA DC 电流限制20%-100% 单相变压器N/B - + - + 单相220V或380V控制纯金属类负载,硅碳棒负载的应用 单相220V或380V控制变压器负载的应用 注意匹配负载的电压 原边与副边之间的绝缘 + - QF断路器 熔断器 调节仪 电炉 负载 传感器 φ24 φ13 φ10 φ10

2 φ6 M9 SHIMADIAN 010-62611201

0 10

20 30

40 50

60 70

80 90

100 φ3 φ9.5

10 电位器安装尺寸图

七、附件说明

5 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 自动调试:将控制仪表4-20mA的输出信号接到C1,C2端,R1,R2短路,按上图的自动控制接线,输入变化信号逐步增大时,绿色输 入灯亮度和负载电压应随输入增加,负载电压成线性变化. 手动调试:外接10K手动电位器,电位器的两端分别接VO,END端.中间滑动端接R1端.按上图的手动控制接线.调整手动电位器, 负载电压调整范围0-100%变化时,负载电........