编辑: 人间点评 2019-08-01
ICS 13.

040.40 Z

60 上海市地方标准DB31/ 387―2018 替代 锅炉大气污染物排放标准 Emission standard of air pollutants for boilers (发布稿) 2018-6-7 发布 2018-6-7 实施 上海市环境保护局发布上海市质量技术监督局 DB31 代替 DB31/ 387―2014 DB31/387―2018 目次前言.I

1 适用范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 大气污染物排放控制要求.2

5 大气污染物监测要求.3

6 实施与监督.4 DB31/387―2018 I 前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《上海市环境保护 条例》,加强对锅炉大气污染物的排放控制,促进行业技术进步和可持续发展,改善环境质量,保障人 体健康,结合上海市的实际情况,制定本标准. 本标准规定了锅炉大气污染物排放限值、监测和监控等要求. 本标准2007年首次发布,2014年第一次修订,本次为第二次修订. 本标准与DB31/387-2014相比,主要变化如下: ――调整了排放限值中的锅炉类别区分;

――提高了污染物排放控制要求. 本标准是锅炉大气污染物排放控制的基本要求.环境影响评价文件或排污许可证要求严于本标准 时,按照批复的环境影响评价文件或颁发的排污许可证执行. 本标准由上海市环境保护局组织修订. 本标准主要起草单位:上海市环境监测中心,上海市环境科学研究院,上海市能效中心,江苏双良 锅炉有限公司,上海工业锅炉研究所. 本标准主要起草人:裴冰,胡磬遥,孙毅,黄成,魏玉剑,陆建F,林欣,刘娟. 本标准由上海市人民政府

2018 年5月21 日批准. 本标准自

2018 年6月7日实施. 本标准由上海市环境保护局负责解释. DB31/387―2018

1 锅炉大气污染物排放标准

1 适用范围 本标准规定了锅炉大气污染物排放控制要求,监测以及标准的实施与监督等内容. 本标准适用于上海市范围内锅炉大气污染物的排放管理,以及新建、改建、扩建项目的环境 影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排 放管理. 本标准适用于单台出力 65t/h 以下的蒸汽锅炉、热水锅炉及有机热载体锅炉.使用醇醚燃料 (如甲醇、乙醇、二甲醚等)的锅炉参照本标准中气态燃料锅炉执行. 本标准不适用于以生活垃圾、危险废物以及其他非危险废物为燃料的锅炉. 本标准适用于法律允许的污染物排放行为.新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染 源的管理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》、 《中国人民共和国环境影响评价法》、 《上 海市环境保护条例》、《上海市大气污染防治条例》等法律、法规、规章的相关规定执行.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是不注日期的引用文件,其最 新版本适用于本标准. GB

5468 锅炉烟尘测试方法 GB

13271 锅炉大气污染物排放标准 GB/T

16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T

42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T

43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T

44 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T

56 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ

57 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ

75 固定污染源烟气(SO

2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范 HJ

76 固定污染源烟气(SO

2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 HJ/T

373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) HJ/T

397 固定源废气监测技术规范 HJ/T

398 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ

629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ

692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ

693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ

819 排污单位自行监测技术指南 总则 HJ

836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令 第28 号) 《环境监测管理办法》(国家环境保护总局令 第39 号)

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 锅炉 boiler DB31/387―2018

2 指利用燃料燃烧释放的热能或其他来源的热能,将水或其他工质(如有机热载体等)加热以 生产规定参数(温度,压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备,用于工业生产和/或民用. 锅炉的额定出力 (产热量) 一般以两种单位来表示, 即热功率和蒸发量. 热功率的单位为 MW (兆瓦),蒸发量的单位为 t/h(吨/时).其换算关系为 0.7MW 相当于 1t/h. 3.2 气态燃料 gaseous fuel 天然气、焦炉煤气、高炉煤气等燃烧时物理状态为气态的燃料. 3.3 标准状态 standard condition 指温度在 273K,压力在 101325Pa 时的气体状态,简称"标态".本标准规定的排放浓度均指 标准状态下的干烟气中的数值. 3.4 氧含量 O2 content 燃料燃烧后,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数来表示. 3.5 烟囱高度 stack height 从烟囱(或锅炉房)所在地平面至烟囱出口的高度. 3.6 新建锅炉和在用锅炉 new and in-use boiler 新建锅炉:本标准实施之日起,环境影响评价文件通过审批的新建、改建、扩建的锅炉建设 项目.在用锅炉:本标准实施之日前,已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉.

4 大气污染物排放控制要求 4.1 大气污染物排放限值 4.1.1自本标准实施之日起至2020年9月30日,在用锅炉执行表1规定的排放限值.自2020年10月1日起,在用锅炉(生物质燃料锅炉除外)执行表2规定的排放限值.自2020年10月1日起,在用生物 质燃料锅炉执行表1规定的排放限值. 4.1.2自本标准实施之日起,新建锅炉(生物质燃料锅炉除外)执行表3规定的排放限值.自本标准 实施之日起,新建生物质燃料锅炉执行表1规定的排放限值. 表1锅炉大气污染物排放限值(第一阶段) 单位:mg/m3 锅炉类别 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 (以NO2计) 一氧化碳 烟气黑度 (林格曼黑度,级) 监控位置 气态燃料锅炉

20 20

150 100 (2) ≤1 烟道或 烟囱 其他锅炉

20 (1) ,100 注:(1),(2)适用于生物质燃料锅炉. 表2锅炉大气污染物排放限值(第二阶段) 单位:mg/m3 锅炉类别 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 (以NO2计) 烟气黑度 (林格曼黑度,级) 监控位置 气态燃料锅炉

10 10

50 ≤1 烟道或 烟囱 其他锅炉

20 50 (1) ,80 (2) 注:(1)适用于本市外环线区域内的其他锅炉.(2)适用于本市外环线区域外的其他锅炉. DB31/387―2018

3 表3新建锅炉大气污染物排放限值 单位:mg/m3 锅炉类别 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物(以NO2计) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 监控位置 气态燃料锅炉

10 10

50 ≤1 烟道或 烟囱 其他锅炉 4.2 其他规定 4.2.1锅炉烟囱高度按批复的环境影响评价文件或排污许可证要求确定,应符合GB 13271的规定, 不低于8m.锅炉烟囱高度达不到本条款规定时,其颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及一氧化碳最高 允许排放浓度,应按排放限值的50%执行.国家和本市对排气筒高度有另行规定的,从其规定. 4.2.2执行不同排放控制要求的锅炉,若采用混合方式排放烟气,且选择的监控位置只能监测混合 烟气中的大气污染物浓度,应执行排放控制要求中最严格的规定. 4.2.3排污单位应建立环境管理台账备查,台账包括燃料消耗量等能源使用情况、污染物治理设施 的运行状况、投运率以及在脱除污染物过程中主要试剂使用量等内容.

5 大气污染物监测要求 5.1 一般规定 5.1.1锅炉使用企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》以及HJ 819等规定,建立企业监测制 度,制定监测方案,对污染物排放状况开展自行监测,保存原始监测记录,并公布监测结果. 5.1.2锅炉使用企业应按照环境监测管理规定和相关技术规范的要求,设计、建设、维护永久性采 样口、采样测试平台. 5.1.3对锅炉排放废气的采样,应根据监测污染物的种类,在规定的污染物排放监测位置进行,有 废气处理设施的,应在该设施后监测. 5.2 采样与分析方法 5.2.1锅炉大气污染物的采样方法执行GB

5468、GB/T

16157、HJ 836及HJ/T 397的规定.固定污 染源监测质量保证和质量控制要求应按照HJ/T 373的规定执行. 5.2.2锅炉大气污染物的分析方法见表4. 表4锅炉大气污染物浓度监测方法标准 序号 污染物项目 手工监测方法标准 连续监测方法标准

1 颗粒物 锅炉烟尘测试方法 GB

5468 固定污 染源烟 气(SO

2、 NOx、 颗粒 物)排 放连续 监测技 术规范 HJ75 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T

16157 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ

836 2 二氧化硫 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T

56 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ

57 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ

629 3 氮氧化物 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T

42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T

43 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ

692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ

693 4 一氧化碳 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T

44 -

5 烟气黑度 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T

398 - 5.3 烟气排放连续监测 5.3.1额定热功率大于等于14MW或额定蒸发量大于等于20t/h的锅炉应按《污染源自动监控管理办 法》的规定安装烟气排放连续监测系统,与环保部门联网,并保证设备正常运行.其他锅炉自动 DB31/387―2018

4 监控设备安装按环境保护行政主管部门有关规定执行. 5.3.2 烟气排放连续监测系统安装、调试、验收、运行及管理按 HJ

75、HJ76 要求以及国家和本市 的有关规定执行. 5.4 监测工况要求 5.4.1 对于竣工环境保护验收监测,应在锅炉设计出力条件下进行. 5.4.2 对于执法检查监测,应在锅炉实际运行工况条件下进行.颗粒物排放浓度的测试,应按表

5 规定的出力影响系数 K 再次进行折算,即将实测的颗粒物排放浓度乘以表

5 中所列出力影响系数 K. 表5锅炉出力影响系数 锅炉实测出力占锅炉设计出力的百分数(%)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题