编辑: 星野哀 2019-12-16
ICS 33.

040.40 M32 DB11 北京市地方标准DB 11/ XXXXX―XXXX 数据中心能效分级 Energy efficiency grades for internet data center 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - 北京市质量技术监督局 发布DBXX/ XXXXX―XXXX I 前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草. 本标准由北京市发展改革委员会提出. 本标准由北京市经济和信息化委员会归口. 本标准起草单位: 本标准主要起草人: DBXX/ XXXXX―XXXX

1 数据中心能效分级

1 范围 本标准给出了数据中心的能效指标、能效分级要求和能效指标计算方法. 本标准适用于现有数据中心评价和新建数据中心核准.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备 特殊要求 第21部分静止式有功电能表1级和2级》

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 数据中心 internet data center(IDC) 是指拥有宽带出口,为用户的服务器、网络设备等互联网相关设备提供放置、代理维护、系统配置 及管理服务,或提供计算、存储、软件等资源的服务和其它应用服务的电子信息系统机房.

4 数据中心能效指标 4.1 PUE 指标 根据数据中心PUE值大小,把PUE指标分为三级. 表1PUE 分级表 级别 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级PUE 值(1,1.5] (1.5,2.0] (2.0,2.5] 4.2 IT 设备节能技术应用指标 根据IT设备节能技术应用的数量,把IT设备节能技术应用指标分为三级. 表2IT 设备节能技术分级表 级别 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 节能技术应用数量

3 项及以上 1-2 项0项DBXX/ XXXXX―XXXX

2 4.3 可再生能源使用率指标 根据数据中心使用可再生能源使用率,把可再生能源使用率指标分为三级. 表3可再生能源使用率分级表 级别 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 可再生能源使用率 [5%,1) [3%,5%) (0,3%)

5 数据中心能效分级要求 根据 PUE 指标、IT 设备节能技术应用指标、可再生能源使用率指标的分级要求,确定数据中心的 能效分级,分级要求见表 4. 表4数据中心能效分级表 数据中心能效分级 PUE 级别 IT 设备节能技术数量或可再生能源使用率 Ⅰ级 满足Ⅰ级要求 满足Ⅰ级要求 Ⅱ级 满足Ⅱ级要求 满足Ⅱ级要求 Ⅲ级 满足Ⅲ级要求 满足Ⅲ级要求

6 数据中心能效指标计算方法 6.1 电能利用效率(PUE) PUE按公式(1)计算: PUE = ETotal / EIT…1) 式中: ETotal――数据中心总能耗(kW・h);

EIT――数据中心中IT设备能耗(kW・h). 数据中心的总耗电是维持数据中心正常运行的所有耗电,包括IT设备、制冷设备、供配电系统和其 它设施的耗电. 如果数据中心所在建筑同时用于办公等其它用途, 则办公等所消耗的电能不包括在数据 中心总耗电中. IT设备耗电是各类IT设备的耗电的总和. 数据中心PUE测试方法见附录A. 6.2 IT 设备节能技术应用 根据IT 设备节能技术核查情况,判断是否采用了相关节能技术,并取得了较好的节能效果.IT设 备节能技术包括(不限于):建立单机柜电流监测系统,确保每个机柜可以单独进行能耗监测;

提升机 柜利用率,通电机柜的服务器安装率达到80%以上;

具有国际/国家/行业节能等级认证的IT设备占全部 IT设备的80%以上等.IT设备节能技术是指基于数据中心管理采取的节能技术,设备自身的节能技术不 视为一项节能技术.IT设备节能技术应应用于整个数据中心,而不是局部应用.由于IT设备节能量无法 量化评估,本指标采用节能技术的数量来评价该项指标的好坏. 6.3 可再生能源使用率 DBXX/ XXXXX―XXXX

3 可再生能源利用率(Renewable Energy Ratio,缩写为RER)用于衡量数据中心利用可再生能源的情 况.RER按公式(2)计算: RER= ER / ETotal…2) 式中: ETotal――数据中心总能耗(kW・h);

ER――可再生能源能耗(kW・h). DBXX/ XXXXX―XXXX

4 A A 附录A(规范性附录) 数据中心 PUE 测试方法 A.1 PUE指标测量点 为计算PUE,需要测量数据中心总耗电及IT设备耗电,具体测量点如下: 1) 数据中心总耗电 在正常情况下,数据中心的电能由市电提供,测量点应取自动转换开关之前,即错误!未找到引用 源.中的M1点.当市电故障情况下,柴油发电机产生的电力(错误!未找到引用源.中的M2点)作为数 据中心总耗电的测量点. 如果是多用途机房楼,数据中心总耗电计算中,需减去在M4点测量的办公等其它耗电. 2) IT设备耗电 严格来说, IT设备耗电应该在各IT设备输入电源处测量耗电量并进行加总, 但由于IT设备数量较多, 这一方法将大大增加测量工作量和成本.因此,在实际操作中,可在各路UPS系统(或直流供电系统) 输出配电部分进行测量后,将测量值加总作为IT设备耗电.每一路供电的IT设备测量点即错误!未找到 引用源.中的M3点. 图A.1 PUE 指标测量点示意图 确定测量点之后,根据定义,PUE的计算方法为: PUE = (E1 + E2 C E4) / E3 其中E1为在M1点测得的用电量,依此类推. A.2 测量周期 DBXX/ XXXXX―XXXX

5 能耗指标的数值受各种因素的影响,会随季节、节假日和每天忙闲时段的改变发生变化,因此为全 面、准确了解数据中心的能效,应采用固定测量仪表,对数据中心能耗进行持续、长期的测量和记录. 如无特殊说明,数据中心的PUE是指采用固定测量仪表,在指定测量点测量并记录完整一年的数据. A.3 测量设备 测量设备应满足有功准确度等级1级要求,有功1级测量设备应符合GB/T 17215.321-2008的规定.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题