? 建设项目环境影响报告表 (报批版) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 项目名称:? 商丘市商务中心区商丘文化艺术中心空调系统技改项目? 建设单位:商丘市商务中心区管理委员会? ? ? ? ? 编制日期

2017 年2月国家环境保护总局制 ? 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制.

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字 段作一个汉字) .

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应写明起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标 性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确 定污染防治措施的有效性,说明项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行 性的明确结论.同时提出了减少环境影响的其他建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

2 建设项目基本概况 项目名称 商丘市商务中心区商丘文化艺术中心空调系统技改项目 建设单位 商丘市商务中心区管理委员会 法人代表 苏孝志 联系人 常海臣 通讯地址 商丘市商务中心区管委会 联系电话

13683700908 传真 / 邮政编码

476000 建设地点 睢阳路以东、宋城路以南 立项审批 部门 / 批准文号 / 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 及代码 D4430 热力生产和供应 占地面积 (平方 米) 135m2 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

1100 其中: 环保投资 (万元)

22 环保投资 占总投资 比例 2.0 评价经费 (万元) / 投产日期 / 项目内容及规模

1、项目由来 为满足商丘广大人民群众的文化需求,商丘市商务中心区委员会在睢阳路以 东、 宋城路以南建设商丘文化艺术中心, 建设项目用地符合商丘市城市总体规划和 商丘市商务中心区规划,项目土地使用证见附件三,项目规划许可证见附件四.商 丘文化艺术中心工程总投资 7.9 亿元,总用地面积 82441.71m2 ,总建筑面积 67033m2 (含地下人防工程) ,主要建设内容:群艺馆 7367m2 、大剧院 24013m2 、 影院 8058m2 、科技馆 8330m2 、地下建筑面积 19265m2 .商丘市商务中心区管理委 员会委托商丘市环境保护科学研究所编制完成了 《商丘市商务中心区管理委员会商 丘文化艺术中心项目环境影响报告表》 (以下简称《报告表》 ) ,2015 年7月20 号 商丘市环境保护局睢阳分局以商睢环审(2015)74 号文出具了《报告表》的评审 意见(附件二) ,同意该项目建设. 在获得环保局批复之后,商丘艺术文化中心开始建设,目前仍在建设过程中,

3 正在对主要建筑外部框架进行建设, 在建设过程中建设单位因考虑到原设计中地源 热泵供热制冷长期运行的不稳定性, 决定在现状总用地东南角建设一空调机房, 采 用燃气空调代替原设计中的地源热泵, 以满足商丘文化艺术中心冬季供暖, 夏季制 冷的需求. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发〔2004〕20 号,本项目为核准 类项目,应先办理环评审批手续,后办理审批和核准手续即可研报告的审批手续, 另根据《产业结构调整指导目录(2011) 》 (2013 年修正) ,项目不属于《产业结构 调整指导目录》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目,属于允许类项目,因此本项目 符合当前国家产业政策. 本次技改机房拟建于商丘市文化艺术中心东南角,占地面积 135m2 ,主要建设 内容为机房的建设以及配套设备的安装,项目总投资

1100 万元,根据《建设项目 环境影响评价分类管理名录》 (环保部令

44 号) 中的相关要求, 本项目可适用于 三 十

一、电力、热力生产和供应业 中

92、热力生产和供应工程 中的 其他(电热锅 炉除外) ,需要编制环境影响报告表. 商丘市商务中心区管理委员会委托我单位开展该项目的环境影响评价工作 (委 托书见附件一) , 我单位接受委托后, 组织有关技术人员进行现场调查和资料收集, 在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上按照有关法律法规和 环评技术导 则 等技术规范要求,编制完成了《商丘市商务中心区商丘文化艺术中心空调系统 技改项目环境影响报告表》 .

2、项目概况 项目名称:商丘市商务中心区商丘文化艺术中心空调系统技改项目 建设单位:商丘市商务中心区管理委员会 建设地点:睢阳路以东、宋城路以南 项目占地:135m2 项目投资:1100 万元 建设性质:技改

4 建设内容:空调机房,配套设备的安装

3、项目周边环境 项目空调机房拟建于商丘市文化艺术中心东南角, 空调机房南邻书院东路, 东 邻腾飞路,西北距商丘市文化艺术中心科技馆约 50m,北侧 175m 为宋城中路,西 距睢阳南路 110m,西侧 115m 为应天公园(日月湖) ,项目周边 500m 范围内无村 庄、学校、医院环境敏感点,项目地理位置见附图二,项目空调机房在商丘文化艺 术中心位置及周边现状见附图三.

4、项目建设内容 本项目建设内容见下表 1. 表1项目建设内容一览表 工程 类别 技改前 技改后 备注 主体 工程 总建筑面积 67033m2 (含地下 人防工程) ,地上建筑面积

47768 m2 , 地下建筑面积

19265 m2 ,绿地总面积

15620 m2 ,主 要建筑有群艺馆 7367m2 、大 剧院 24013m2 、影院 8058m2 、 科技馆 8330m2 总占地不变,主要建筑不变,在 总规划用地东南角新增一空调机 房 新增 公用工程供水采用市政供水,从睢阳路和宋 城路引入场地,在建筑周边形 成环线 依托商丘文化艺术中心,采用市 政供水,从睢阳路和宋城路引入 场地,在建筑周边形成环线 原有 供热制冷地源热泵 空调机房,单层板房结构,占地 面积 135m2 , 主要建设内容为两台 一体化空调机组等设备管道的铺 设安装,主要为商丘文化艺术中 心提供冬季供暖、夏季制冷及两 季卫生热水的服务 技改 供电供电由市政供电,能保证项目 用电需要.强电从宋城路引入 10KV 电源进入地下一层的总 变配电室,两路 10KV 电源同 时运行,互为备用 依托商丘文化艺术中心,供电由 市政供电,能保证项目用电需要. 强电从宋城路引入 10KV 电源进 入地下一层的总变配电室,两路 10KV 电源同时运行,互为备用 原有

5 环保工程大气污染防治汽车尾气: 加强车辆进出管理, 做好停车场周边绿化工作;

加 强对地下车库的通风管理 油烟废气:油烟净化装置处理 后专用烟道排放 空调机房燃烧天然气产生的废气 经机房顶部 9m 高的排气筒排放 新增 水污染防治排水采用雨水、污水分流制系 统. ①污水化粪池初步处理后进入 市政排水管网,排入第二(蔡河)污水处理厂.②室外雨 水分区排水,接入市政雨水管 网. 空调机房排污水经污水管网进入 第二(蔡河)污水处理厂 原有 噪声污染防治采取减震、隔音、绿化等措施 机房基础减震,泵体设备采用、 隔音减震,冷却塔采用消声减震、 软连接及隔声屏等 新增 固废处置生活垃圾由环卫部门统一收集 处理 主要为生活垃圾,员工为原场内 部调动,不新增劳动力,因此不 新增生活垃圾 原有

5、项目主要设备 项目空调系统技改前采用的是地源热泵系统,主要设备为地源热泵机组,现 地源热泵系统并未进行建设, 本次项目技改设计采用燃气空调机组为商丘文化艺术 中心提供夏季制冷、 冬季供暖以及卫生热水的服务, 空调机房中设置两台远大一体 化BZY250 空调机组,远大空调机一体化机组内含有主机燃气空调、泵组、塔组三 部分,主要设备见下表 2. 表2主要机械设备一览表 系统 设备名称 数量 (台) 型号 备注 主机 空调机主 机2BZY250 含低温发生器、高温发生器、直燃机、配套控 制系统 泵组 空调水泵

4 / 单套远大一体化机含有两台 冷却水泵

4 / 单套远大一体化机含有两台 卫生热水 泵4/单套远大一体化机含有两台

6 机房管路 / / 含机房进出水口至泵组的管路,泵组与主机间 的管路 软水器

2 / 软水通过离子交换树脂工艺进行制备 塔组 冷却塔

2 / 含自动补水装置、喷淋装置、防水漂装置、填 料等 冷却风机

2 / 含风机控制系统 冷却塔管 道//冷却塔到机房管道,补排水管及阀

6、劳动定员和工作时间 本项目职工由原项目职工内部调剂,无新增职工.厂区内无宿舍,员工就餐使 用原项目食堂.空调机房日均运行时间为 10h/d,年均运行时间

210 天,夏季

90 天,冬季

120 天.

7、原辅材料及动力消耗 项目主要原辅材料及用量见下表 3. 表3项目主要原辅材料及用量一览表 序号 类别 单位 年耗 备注

1 新鲜水 m3 /a

31500 依托商丘文化艺术中心,市政供水

2 电kwh/a 6.32 依托商丘文化艺术中心,市政供电

3 天然气 m3 /a

471600 依托商丘文化艺术中心,市政供气 本项目天然气由市政管网供给,由宋城中路市政燃气管道接入商丘市文化艺 术中心后进入空调机房, 空调机房主要为商丘艺术中心提供夏季制冷, 冬季供暖服 务,按照日均运行

10 小时,年使用

210 天计,空调机燃气量约为

471600 m3 /a. 表4空调机运行天然气消耗量一览表 季度 运行时间 天然气额定消耗量 总耗气量 夏季制冷 90d/a、10h/d 204m3 /h

471600 m3 /a 冬季供暖 120d/a、10h/d 240m3 /h 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目空调机房位于商丘文化艺术中心东南角,南邻书院东路,东邻腾飞路, 与本项目有关的原有污染情况仅为商丘文化艺术中心的相关环境情况.

7

1、商丘市文化艺术中心概况 项目总用地面积 82441.71m2 ,总建筑面积 67033m2 (含地下人防工程) ,地 上建筑面积

47768 m2 ,地下建筑面积

19265 m2 ,绿地总面积

15620 m2 ,设计机动 车位

316 个,非机动车停车位

391 个.工程总投资 7.9 亿元.主要建设内容:群艺 馆7367m2 、 大剧院24013m2 、 影院8058m2 、 科技馆8330m2 、 地下建筑面积 19265m2 . 建设期

3 年,项目劳动定员

260 人,年工作日

365 天,建成后最大接待能力为

2350 人次/天.

2、商丘文化艺术中心批复及施工进度

2015 年7月20 号商丘市环境保护局睢阳分局以商睢环审(2015)74 号文出 具了《报告表》的评审意见(附件二) ,同意该项目建设.现商丘文化艺术中心正 在建设过程中, 基本的土石方建设已经完成, 现正在对主要建筑的外部框架进行建 设.

3、商丘艺术文化中心污染排放及治理措施 (1)施工期 施工期主要污染因素:本项目施工期产生的污染为废气、废水、施工噪声、固 体废物. ①废水 施工期的废水主要是工人的生活污水、 机械设备冲洗水和少量泥浆废水, 在建 设期间平均施工人员按

50 人计,施工人员不在工地食宿,厕所设置为旱厕,生活 用水主要为洗手水,生活用水量按 30L/人・d 计,则生活用水量为 1.5m3 /d,生活污 水的排放量按用水量的 80%计,则生活污水的排放量为 1.2m3 /d.项目总施工期为

36 个月,生活污水的产生量约为 1642.5m3 ,施工期生活污水拟经沉淀后用于场地 洒水,设备冲洗水和少量的泥浆废水经沉淀池收集沉淀后可回用于施工场地洒水. ②废气 在整个施工期间,产生的废气主要有汽车尾气和扬尘. 汽车尾气主要为运输车辆及施工机械在运行中产生的尾气,该项目工程量较

8 少,尾气产生量较少,使用清洁燃料后,对环境影响较小.施工产生的地面扬尘主 要来自土建过程中土方的开挖、 堆放等以及来往运输车辆引起的二次扬尘. 根据类 比调查资料,测定时风速为 2.4m/s,测试结果表明施工扬尘严重,工地内 TSP 浓 度相当于大气环境标准的 1.4-2.5 倍,施工扬尘的影响范围达下风向 150m 处.施 工及运输车辆引起的扬尘对路边 30m 范围以内影响较大,路边的 TSP 浓度可达 10mg/m3 以上. 拟采取的治理措施:施工工地设置围挡;

施工场所内车行道路必须硬化;

所有 砂石、 灰土、 灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和 四周均有遮蔽的范围内;

运输时使用篷布覆盖;

建设工程施工现场必须设立垃圾站, 并及时回收、清运垃圾及工程废土,建立洒水清扫制度,指定专人负责洒水和清扫 工作,当出现

4 级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工,并做好遮掩工作,合 理安排施工时间,采取防治措施后,可以有效地减小施工期扬尘的污染影响. ③噪声 本项目建设期间的噪声主要来源于土建施工建筑机械运行中的设备噪声和交 通噪声,还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声.施工单位通过选择 低噪声设备,在高噪声设备周围设置屏障,合理安排施工时间,可以减轻噪声对周 围环境的影响,控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) . ④固体废物 项目施工期固体废物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾. 生活垃圾按人均产生量 0.25kg/d 计算, 施工期人数平均以