编辑: 过于眷恋 2019-12-11
ICS 备案号: 北京市地方标准DB DB11/ XXXX―20XX 住宅厨卫排气道系统应用技术标准 Technical standard for application of exhaust system in residential building (征求意见稿) 201X-**-**发布 20XX-**-**实施 北京市住房和城乡建设委员会 北京市市场监督管理局 联合发布T/UCST003-2018

2 北京市地方标准 住宅厨卫排气道系统应用技术标准 Technical standard for application of exhaust system in residential building 编号:DB11/XXXX-201X 备案号:J*****-201* 主编单位:中标建设集团股份有限公司 北京城建科技促进会 批准部门:北京市市场监督管理局 实施日期:2019 年xx 月xx 日2019 年 北京 T/UCST003-2018

3 前言根据原北京市质量技术监督局《关于印发的 通知》(京质监标发[2018]

20 号)的要求,由中标建设集团股份有限公司、北京城建科技促进 会会同有关单位, 经广泛调查研究, 在借鉴和吸收国内几十年来住宅排气道系统工程的设计、 安装和验收经验的基础上,进行了大量模拟实验和现场实体检验、检测.

在广泛征求有关科 研、设计、施工、生产管理等单位的意见的基础上,制定了本标准. 本标准的主要内容:

1 总则、2 术语、3 基本规定、4 材料与部品、5 设计、6 施工、7 性能检测与质量验收. 本标准由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同负责管理, 由北京 市住房和城乡建设委员会归口并负责组织实施, 由北京城建科技促进会负责具体技术内容的 解释.执行过程中如有意见和建议,请寄送至北京城建科技促进会(北京市西城区广莲路

1 号,北京建工大厦 A 座9层907 室;

邮编:100055;

电话:010-63965212;

电子

邮箱: 143c@sohu.com) . 本规程主编单位:中标建设集团股份有限公司 北京城建科技促进会 本规程参编单位:北京智居建筑科技有限公司 中国建筑科学研究院 北京利豪珈源建材有限公司 宁波方太厨具有限公司 北京市公安消防总队 国家建筑防火产品质量监督检验中心 本规程主要起草人:王建明 龚守义 葛斌斌 郑红梅 蒋志平 赵丹高庆文 吕燕柏 王聪 钟建设 周一萌 潘宏宇 本规程主要审查人员: T/UCST003-2018

4 目次1总则.1

2 术语.2

3 基本规定.4

4 材料与部品.5 4.1 排气道管体.5 4.2 防火止回阀.6 4.3 导流装置.7 4.4 屋顶风帽.8 4.5 排气道承托件.8 4.6 排气设备.9

5 设计.10 5.1 一般规定.10 5.2 系统设计.10 5.3 排气道管体.11 5.4 进气口设计.12 5.5 防止回流措施.13 5.6 屋顶风帽.13

6 施工.15 6.1 一般规定.15 6.2 进场检验.15 6.3 排气道安装.17 6.4 屋顶风帽安装.19 6.5 防火止回阀安装.20

7 性能检测与质量验收.21 7.1 一般规定.21 7.2 动力性能检测.21 7.3 系统验收.22 附录 A 排风道系统质量验收用表.25 附录 B 排气道耐火试验方法.34 附录 C 排气道通风性能竣工测试和评价方法.37 附录 D 标准中涉及的关键技术支持.39 附录 E 团体采标备案的函.46 附录 F 标准采用信息反馈表.47 附录 G 主编单位简介.48

49 引用标准名录.50 条文说明.51 T/UCST003-2018

5 Contents

1 General provisions.1

2 Terms.2

3 Basic requirement.4

4 Material.5 4.1 Fireproof check valve.5 4.2 Exhaust pipe.6 4.3 The diversion device.7 4.4 The backflow.7 4.5 Bearer.8 4.6 Exhaust equipment.8

5 Design.10 5.1 General requirement.10 5.2 System.10 5.3 Ventilating duct.12 5.4 Air inlet.13 5.5 Reflux prevention measures

13 5.6 Cowl ventilator.13

6 Construction.15 6.1 General requirement.15 6.2 Receiving inspection.15 6.3 Exhaust pipe installation.17 6.4 Cowl ventilator installation.19 6.5 Fireproof check valve installation.20

7 Test and acceptance.21 7.1 General requirement.21 7.2 Aerodynamic property test.21 7.3 System acceptance.22 Appendix AAcceptence records for residential exhaust system.25 Appendix B Fire resistance test method for residential exhaust

32 Appendix C Residential exhaust system air dynamic property test.35 Explanation of wording in this standard.47 List of quoted standards.48 Explanation of provisions.49 T/UCST003-2018

1 1 总则 1.0.1 为规范住宅厨房、卫生间排气道系统的设计、施工与质量验收,减少住宅 厨房、卫生间排气道的浊气串烟、串味和火灾的危害,保护人民生命和财产的安 全,做到安全适用、技术先进、经济合理、保证质量,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建的建筑高度 100m 以下住宅厨房、卫生间 排气道系统的设计、施工及质量验收. 1.0.3 住宅厨房、卫生间排气道系统的设计、施工及质量验收,除应符合本标准 外,尚应符合国家现行有关标准的规定. T/UCST003-2018

2 2 术语 2.0.1 住宅厨房卫生间排气道系统 exhaust system for kitchen and bathroom in residential building 由排气道、 防火与防串烟功能部件、屋顶风帽及适配的吸油烟机或排风扇组 成, 将室内厨房炊事过程中产生的油烟气或卫生间浊气排出室外,同时具备防回 流和防火功能的整体垂直排放系统.本标准中简称住宅排气道系统. 2.0.2 排气道 ventilating duct 用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的预制管道部品. 2.0.3 防火止回阀 fire resisting check damper 安装在厨房、卫生间排气道进气口处,风机工作时呈开启状态排出废气,风 机不工作时处于自然关闭状态防止废气回流, 室内或共用排气道内气温达到规定 值时可自动关闭, 并在规定时间内能满足耐火性能要求,起阻隔烟气和防止烟火 回流作用的金属阀门. 2.0.4 屋顶风帽 anti-backflow cowl 安装在排气道出屋面处的顶部,防止雨雪等飘入排气道内,协助排气道排除 废气,防止室外风吹入排气道内的装置. 2.0.5 进气口 air inlet 在排气道上部预留或现场安装时切割的供室内废气进入排气道的开口. 2.0.6 承托件 bearer 由经防腐处理的金属材料制成, 用于减少上部排气道的荷载或下部分担排气 道承受的竖向荷载的金属承托部件. 2.0.7 变压板 guide plate 设置在排气道内进气口部位,能调整流通截面大小,从而消除气幕的阻滞, 减小进气口压力的弧形装置. 2.0.8 单孔结构排气道 single hole structure exhaust tract 由一个主风道的矩形或正方形管道组成单孔结构的排气道. 2.0.9 奇偶数层结构排气道 odd and even layer structure exhaust tract 由左右两个相互隔开的双孔结构主管道组成, 上下楼层排气道进气口按奇数 T/UCST003-2018

3 层和偶数层分别隔层交错设置在两个主管道内, 达到加长排气道进气孔洞间距尺 寸、隔层分区排气功能的排气道. 2.0.10 导流装置 guiding device 由排气道内设置的变压板、进气口部位的导向装置及防火止回阀共同组成 的,起到调整进入风道的烟气流速,减小进气口正压,增大排气量作用的功能组 件. T/UCST003-2018

4 3 基本规定 3.0.1 住宅排气道系统应成系统配套使用,各组成部分应匹配,由系统供应商配 套供应,不应混用. 3.0.2 排气道系统应满足排气通畅、防火、不串烟串味、不倒灌的功能. 3.0.3 住宅排气道系统的排气道、防火止回阀、屋顶风帽、吸油烟机等构配件的 物理力学性能和防火性能应符合国家现行相关标准的规定. 3.0.4 住宅排气道系统的通风性能应符合下列规定:

1 住宅厨房每户排风量不应小于 300m3 /h,不宜大于 500m3 /h,且应防火、 不串烟串味、不倒灌;

2 住宅卫生间每户排风量不应小于 80m3 /h,不宜大于 100m3 /h,且应防火、 不串烟串味、不倒灌;

3.0.5 住宅排气道系统的排气道、防火止回阀、屋顶风帽等应采用不燃材料制成. 3.0.6 住宅排气道、导流装置、防火止回阀的耐火极限不应小于 1.0 h. 3.0.7 排气道系统应有防火和防串烟串味构造措施. 3.0.8 排气道系统安装完成后应进行现场通风动力性能实体检测. 3.0.9 住宅厨房卫生间排气道系统设计应遵循各体系之间集成化设计原则,并满 足构件和施工安装装配化要求. T/UCST003-2018

5 4 材料与部品 4.1 排气道管体 4.1.1 排气道管体制作采用的水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB

175 的有关规定,其中矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥 和复合硅酸盐水泥的强度等级不应低于 42.5. 4.1.2 排气道管体制作用砂宜采用中砂, 其性能应符合国家现行标准 《建设用砂》 GB/T

14684 和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ

52 的有关规定. 4.1.3 粉煤灰、高炉熔融矿渣等掺合料应符合国家现行标准《用于水泥、砂浆和 混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T

18046、《轻骨料混凝土技术规程》JGJ

51 等标准的规定. 4.1.4 排气道管体宜采用热镀锌电焊网或钢丝网、耐碱玻璃纤维网布或耐碱纤维 作为增强材料.热镀锌电焊网的质量应符合现行国家标准《镀锌电焊网》GB

33281 的规定,丝径不应低于 0.7mm;

耐碱玻璃纤维网布质量应符合现行行业标 准《耐碱玻璃纤维网布》JCT

841 的要求,经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不应 小于 1000N/50mm,耐碱拉伸断裂强力保留率不应小于 75%,单位面积质量不应 小于

130 g/m2 . 4.1.5 耐火砂浆母料应依据防火性能要求按固定比例添加到排气道制作材料中, 最低不应低于胶凝材料质量的 10%. 4.1.6 界面剂应符合现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T

907 的有关规定. 4.1.7 排气道耐火极限不应低于 1.0h,并应保持完整性和隔热性. 4.1.8 排气道外观质量应符合下列要求:

1 内外表面应平整, 不应有麻面、蜂窝、孔洞,增强丝网不应外露;

2 不应有裂纹, 内壁交界处宜制成圆角或倒角, 预留进气口应通畅;

3 端面应平整无飞边, 且应与管体外壁面相垂直;

4 外表面可根据设计要求进行拉毛处理;

5 产品商标、规格型号或生产企业名称宜标注在排气道外壁设计进气口下 部. T/UCST003-2018

6 4.1.9 有下列一般缺陷的排气道应进行修补后使用:

1 每侧壁面的麻面、蜂窝不应超过两处, 每处面积不应超过 0.0lm2 ;

2 端面破损, 烟道外壁损坏纵深度不应超过 50mm, 宽度不应超过 100mm. 4.1.10 排气道管体壁厚不宜小于 15mm,且应满足设计要求. 4.1.11 排气道管体外观尺寸允许偏差应符合表 4.1.11 的规定. 表4.1.11 排气道管体外观尺寸允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验方法 长度 -9,0 钢卷尺检查 壁厚 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题