编辑: 没心没肺DR 2019-08-01
92S型D100637XCN2 指导手册 资料号5234 2004年7月R92S型蒸汽调压器 介绍 手册内容 本指导手册为配备6492H或6492L型指挥器的92S型蒸汽 自力阀提供了安装、维护和部件订购信息.

92S型也可配 备6492HM型(或6492HTM型)安全监控指挥器.与该阀 门一起使用的附属设备以及任何一种螺纹口的弹簧箱体的 6492H、6492HM或6492L型指挥器请参见其它手册. 产品说明 用于蒸汽工况的92S型减压阀包括6492H型或6492L型指 挥器(图1).这两种指挥器都具有有减少摩擦的波纹管密 封的阀杆,并都能提供对压力设定值的调节,以及对下游 压力变化的灵敏反应. 指挥器可以是配有通孔式弹簧箱体通气孔的标准型式, 也可以是选配的配有带螺纹口的弹簧箱体通气孔和密封 的调节螺钉,用于压力加载或开关工况.费希尔67系列 或1301系列调压器,或670系列面板安装式调压器可用 来对用于压力加载工况的指挥器进行加载,而电磁阀则适 用于开关用途型式的指挥器.6492HM型(或6492HTM) 安全监控指挥器可选配用于92S型.6492H型指挥器被用 于与6492HM型(或6492HTM)安全监控指挥器串联安 装在上游控制阀上.6492HM型(或6492HTM)安全监 控指挥器感应第二级阀门的下游压力,并在下游阀门发 生故障时防止压力升高超过安全操作压力.这一系统经 ASME B31.1-1989,122.14.2.A认证,并可在无法安装 排气管路且上游蒸汽压力不超过400 psig(27.6 bar)时 替代ASME安全阀.安装前按照当地规范和标准可能要 求获得有关当局的批准. 1英寸NPT钢主阀, 配有6492H型指挥器 3英寸(DN 80)法兰连接铸铁主阀, 配有6492L型指挥器 W4088-1 W4086-3 92S型 主阀阀体尺寸和端口连接方式 阀体尺寸 英寸 (DN) 端口连接方式和额定值(1) 铸铁阀体 钢阀体 1, 1-1/2, 和2 NPT NPT 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 和4 (25, 40, 50, 65, 80和100) 125B FF或250B RF法兰连接

150、300或600 RF法兰连接

6 x 4(2) (150 x 100)(2) 不可用 300或600 RF 法兰连接 最大进口压力和指挥器供给压力(1) 铸铁主阀和指挥器:250 psig(17 bar)或阀体额定限 定值,以较低者为准. 钢制主阀和指挥器:300 psig(21 bar)或阀体额定限 定值,以较低者为准. 最小和最大差压(1) 阀体尺寸 英寸 (DN) 最小差压 最大差压 1, 1-1/2, 和2 (25, 40和0)

15 psi (1,0 bar)

200 psi(14 bar)或阀体额定限定 值,以较低者为准 2-1/2, 3, 4,和6 x 4(2) (65, 80, 100和150 x 100(2) )

20 psi (1,4 bar)

175 psi(12 bar)或阀体额定限定 值,以较低者为准 出口(控制)压力范围 见表1 最大出口压力(1) 见表2 螺纹口弹簧箱体的指挥器的最大允许加载压力(1) 对于6492H型指挥器指挥器控制弹簧设定值和弹簧箱 体加载压力的组合值不得超过150 psig(10 bar),而 对于6492L型指挥器,不得超过25 psig(1.7 bar). 压力检测 通过下游控制管路在外部检测. ? 1. ? 不得超过本使用手册内的压力/温度范围以及任何适用标准或规范的限定范围. ? 2.? 两个数字分别表示管路尺寸和阀塞尺寸. 技术规格 最大材料温度范围(1) 铸铁结构:406°F (208°C) 钢结构:500°F (260°C) 主阀阀塞直径和流量系数 阀体尺寸 英寸 (DN) 阀塞直径 英寸(毫米) 调节 Cs 用于泄压选型计 算的全开Cs C1

1 (25) 1-1/2 (40)

2 (50) 2-1/2 (65) 7/8 (22.2) 1-1/8 (28.6) 1-29/64 (36.9) 1-5/8 (41.3)

16 30

48 74 17.5

33 52

78 34

3 (80)

4 (100)

6 x

4 (150 x 100)(2) 2-1/16 (52.4) 2-3/8 (60.3) 2-3/8 (60.3)

100 140

150 110

145 155 下游控制管路连接 1, 1-1/2? , ? 或2英寸(DN

25、40或50)阀体尺寸: 主阀汽缸垫片上1/4英寸NPT内螺纹 2-1/2? , 3? , 4或6 x 4(2)英寸(D???? N

65、

80、

100、150 x 100(2) )阀体: 指挥器阀体上1/4英寸NPT内螺纹 指挥器弹簧箱体通气孔 标准:1/8英寸(3.2 mm)钻孔 选项:1/4英寸NPT内螺纹,用于压力加载或开关 用途 近似重量 1英寸(DN 25)阀体尺寸:32磅(15公斤) 1-1/2英寸(?????? DN 40)阀体尺寸:44磅(20公斤) 2英寸(?????? DN 50)阀体尺寸 螺纹连接:55磅(25公斤) 法兰连接:67磅(30公斤) 2-1/2英寸(?????? DN 65)阀体尺寸:90磅(41公斤) 3英寸(?????? DN 80)阀体尺寸:115磅(52公斤) 4英寸(DN 100)阀体尺寸:165磅(75公斤)

6 x 4英寸( DN

150 x 100)阀体尺寸(2) : 300等级:335磅(152公斤) 600等级:435磅(197公斤) ! 警告 92S型安全监控系统在闭塞端应用中不提供正 向关闭.安全监控系统设计用于大型蒸汽分配 系统,在这种系统中漏汽会在蒸汽压力增长前 冷凝.在封闭端口工况时,下游管路和部件必 须能够承受最大上游蒸汽压力.不遵守这一点 可能导致人员伤害或死亡. 92S型 技术规格 92S型调压器的技术规格参见第2页的 技术规格 章节. 安装 ! 警告 如果调压器过压,或安装在可能超过 技术 规格 章节中以及相应铭牌上所列出的限定 范围的工况下,或者安装在可能会超出邻近 管路或管路连接额定值的工况下,则可能会 因蒸汽逸出或压力部件爆裂造成人员伤害、 设备损坏或泄漏. 此外,调压器若有物理损坏可能导致蒸汽逸 出而造成人员伤害和财产损坏.必须将调压 器安装在安全位置以避免这类伤害和损坏. 1.? 只有经过培训和有经验的合格人员才能安装、操 作和维护92S型调压器.安装前要确认调压器无损 坏、阀内无碎屑.同时还要确认所有导管和管路 清洁且无堵塞. 2.? 只要流经调压器的流量符合主阀阀体上箭头指示方 向,92S型调压器可以任何方向安装,但不能安装 在高且垂直的管路中,这种管路中的凝结水会集 中产生压头,影响调压器性能. 3.? 在螺纹阀体的管路外螺纹上涂敷一层与蒸汽适用的 封管剂,如果是法兰连接阀体,则使用合适的管路 密封垫.安装调压器时,使用正确的布管步骤. 4.? 如果在检修和维护过程中要求系统连续运行,则需 在调压器周围安装一个三通阀旁路.如果流经的介 质含有固体,则应在调压器上游安装一个适当规格 的粗滤器 ? . 5.? 如图2所示,控制管路直径应尽可能大,但不能小 于3/8英寸(9.5毫米).将其连接到汽缸垫片上1/4英寸NPT螺纹(

1、1-1/2或2英寸阀体)(DN

25、40或50)上,或指挥器阀体(2-1/2, 3, 4或6 x 4英寸阀 注意 如果标准型6492H或6492L指挥器弹簧箱体 上的通风孔发生堵塞,则可能导致调压器工 作异常.在调压器上安装一个标准指挥器, 并保持其性能良好,以使弹簧箱体通风孔保 持通畅. 体)(DN 65, 80, 100或150x100)上.? 6.? 控制管路接头应布置在至少距离调压器或弯管的 10倍管径处,且在直管段中. 7.? 不要将控制管路接头安装在闸阀、柱塞阀或止回阀 中;

不要安装在肘管、弯管或其它会发生湍流或速 度异常区域中的;

不要安装在会产生明显控制滞后 的大容积容器中.? 8.? 控制管路从指挥器往外向下倾斜,使凝结水排放 到管路中.? 9.? 在控制管路中安装一个关断阀(非针阀),以便在维 修时隔离指挥器. 10.? 在控制管路中、或在靠近调压器的地方安装一个压 力表,帮助设置出口压力. 11.? 用压力加载的或开关指挥器,将压力加载管路或通 断管路或导管连接到带螺纹的指挥器弹簧箱体上的 1/4英寸NPT螺纹上.? 12.? 调压器的压力设置取决于下列因素:? ? ?? ?? ?? 标准指挥器上的指挥器控制弹簧的调节,或???? 压力加载装置连同压力加载指挥器上的控制弹 簧的调节.在这两种情况中,都需要检查这些设 置,确保它们适用于您的工况. 起动和调节 注意 特定结构调压器的最大进口压力压印在主阀 铭牌上.起动过程中使用压力表监测上游和 下游压力. 92S型表1. 出口(控制)压力范围 出口(控制)压力范围,PSIG(bar) 指挥器控制弹簧 颜色代码(零件号见部件清单) 6492L型指挥器 6492H型指挥器

2 至65至15

13 至25 (0.14 至0.41) (0.34 至1.0) (0.90 至1.7)

10 至30

25 至75

70 至150 (0.69 至2.1) (1.7 至5.2) (4.8 至10) 黄色 绿色 红色 表2. 最大出口压力 结构 最大出口工作压力 最高应急出口压力 (若超过则不能保持压力容器整体性,可能导致人员伤害和财产损失) 铸铁主阀和指挥器阀体 钢主阀和指挥器阀体 配有6492H型指挥器

150 psig (10 bar)

250 psig(17 bar)或主阀阀体额定限定值,以较低者 为准

300 psig(21 bar)或主阀阀体额定限定值,以较低者 为准 配有6492L型指挥器

25 psig (1.7 bar)

50 psig (3.4 bar)

125 psig (8,6 bar) 表3. 最小差压 6492HM型弹力范围,PSIG (bar) 弹簧颜色 监测指挥器可以设置的最小压力,ORING PILOT CAN BE SET, PSIG (bar)

10 至30 (0.69 至2.07) 黄色 超过正常分配压力5 (0.35)

25 至75 (1.72 至5.17) 绿色 超过正常分配压力

10 (0.69)

70 至150 (4.83 至10.3) 红色 超过正常分配压力10 (0.69) 控制管路 连接 控制管路 关断阀 粗滤器 隔断阀 通气阀 旁通管路 隔断阀 16A7958-B A2607-1 空气加载 调节阀 针阀 排放节流口(只在负载调 节阀没有内部 减压时才需要) 粗滤器 控制管路连接 控制管路 关断阀 隔断阀 旁通管路 隔断阀 通气阀 16A7958-B 16A1547-A A3334 配有标准指挥器 配有压力加载指挥器 图2.? 典型安装 92S型92S型主阀 6492H型指挥器 92S型主阀 6492H型指挥器 俯视图 侧视图 图2. 典型安装(续) 6492H型指挥器 92S型主阀 6492H型指挥器 92S型主阀 6492HM型安全监控 指挥器 隔断阀 压力表 92S型主阀 6492HM型安全监控 指挥器 6492H型指挥器 6492H型指挥器 压力表 隔断阀 压力表 隔断阀 E0662 1, 1-1/2和2英寸(DN

25、40和50)安全监控管路示意图 92S型6492H型指挥器 6492H型指挥器 92S型主阀 92S型主阀 6492HM型安全监控 指挥器 92S型主阀 92S型主阀 6492H型指挥器 6492H型指挥器 侧视图 隔断阀 6492H型指挥器 92S型主阀 压力表 压力表 压力表 6492H型指挥器 6492HM型安全监控 指挥器 E0663 2-1/2, 3和4英寸(DN

65、80和100)安全监控管路示意........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论