编辑: xwl西瓜xym 2019-12-02
1 北京市地方标准 编号:DB

11 - X X X-201X 备案号:J*-201* 模板早拆施工技术规程 (征求意见稿) 201*-**-**发布 201*-**-**实施 北京市住房和城乡建设委员会 北京市质量技术监督局联合发布 DB

2 前言本规程为推荐性标准.

本规程修订工作按照北京市技术监督局 《关于印发

2015 年北京市地方标准制修订项目计 划的通知》 (京质监发[2015]22 号)文件要求,通过对模板早拆施工技术的发展研究,施 工数据的积累、现场试验的验证,对原规程进行了补充和完善,形成该规程. 本规程主要内容共分

8 个章节:1 总则、2 术语、3 基本规定、4 构配件、5 早拆模板体 系、6 早拆模板设计、7 早拆模板施工、8 检查与验收、附录 A、附录 B、附录 C.其中附录 A 是规范性附录,附录 B、附录 C 是资料性附录. 本规程修订的主要技术内容:1.增加了第

5 章早拆模板体系;

2.将原规程 现浇钢筋混凝 土楼板第一次拆模强度由同条件试块施压强度确定, 拆模时试块强度不应低于 10MPa , 变更 为现 7.3.3 条 常温施工现浇混凝土水平构件第一次拆模时间不宜早于混凝土初凝后 3d.混 凝土强度等级大于 C20,厚度大于 100mm 的楼板实施早拆的抗压强度应不小于设计强度的 50%;

梁实施早拆的抗压强度不应小于设计强度的 75% ;

3.增加对多层连续支撑的要求,即: 1.0.3 多层连续支顶的最下层楼板,应具备独立承受自身结构和上部传下的结构和施工荷载 的能力 .给出了核定原则和方法: 6.0.7 多层连支荷载分配与结构能力核定 ;

4.增加了专业 术语的定义描述, 术语从

2 条增加到

11 条;

5.增加了对现浇钢筋混凝土梁的早拆规定和要求;

6.结合近年来早拆技术、装备发展,大幅度增加了构配件种类;

7.为实施早拆工艺确保不出现 结构开裂,增加了保留支撑间距计算公式;

8.引入等效龄期和用成熟度法计算混凝土早期强 度的概念. 本规程由北京市质量技术监督局和北京市住房和城乡建设委员会共同负责管理,由北京 市住房和城乡建设委员会归口负责组织实施,征求意见期间由北京建工集团有限责任公司负 责具体技术内容的解释工作.在本规程征求意见期间,如发现需修改或补充之处,请将意见 和建议反馈给北京市第三建筑工程有限公司(地址:北京市西城区车公庄北里

56 号,

电话: 010-88363434,邮编:100044,电子

邮箱:2536022340@qq.com) . 本规程主编单位:北京市第三建筑工程有限公司 北京建工集团有限责任公司 本规程参编单位:北京市泰利城建筑技术有限公司 本规程主要修订人员:陈硕晖 张显来 阴吉英 梁晓宁 崔桂兰 胡裕新 郭婷婷 于电力 郑凯阳 张弛孙合祥 杨松洲 蔡中山 孔东辰 徐伟苏中帅

3 目次1总则.4

2 术语.5

3 基本规定.6

4 构配件.7

5 模板早拆体系.13

6 模板早拆设计.15

7 早拆模板施工.17 7.1 施工准备.17 7.2 模板安装.17 7.3 模板拆除.20 7.4 模板贮存与运输.21 7.5 施工安全.21

8 检查与验收.22 附录 A 模板及支撑设计时各项荷载的参考数值.23 附录 B 用成熟度法计算混凝土早期强度.26 附录 C 过程控制及验收表格.28 本规程用词说明.32 引用标准名录.33 条文说明.34

4 1 总则1.0.1 为促进绿色施工技术的发展,推广模板早拆技术的应用,确保在模板早拆设计、施工 中做到安全可靠、技术先进、经济合理,特编制本规程. 1.0.2 本规程适用于北京市行政区域内工业与民用建筑中, 楼板结构强度达到设计强度 50%, 等效龄期不少于 3d,保留支撑间距不大于 2m;

梁结构强度达到设计强度 75%,保留支撑间 距不大于 8m 的现浇混凝土结构水平构件施工.不适用于预应力构件施工. 1.0.3 采用模板早拆技术施工,应执行本规程,并应符合国家和北京市现行有关标准的规定.

5 2 术语2.0.1 模板早拆施工技术 early striking 在确保所施工的现浇钢筋混凝土水平构件质量和施工安全基础上,利用混凝土早期强 度,保留结构所需竖向支撑,将已经完成构件成型和荷载传递作用的部分模架适时拆除的施 工技术. 2.0.2 早拆装置 early striking accessories 安装在支撑立杆顶部,可实现:在不改变立杆支撑初始状态情况下,将龙骨、模板降下, 楼板荷载转由立杆顶端承担的转换装置.一般由支撑顶板、升降托架等组成. 2.0.3 支撑转换 support conversion 实施模板早拆时,通过早拆装置完成构件竖向荷载的传递路线转换;

即:在不改变模架 立杆支撑原状基础上,实现成型支撑状态向结构支撑状态的转换. 2.0.4 等效龄期(De)equivalent age 混凝土在养护期间温度不断变化,在这一段时间内,其养护的效果与在标准条件下养护达 到的效果相同时所需的时间. 2.0.5 成熟度 maturity 混凝土在养护期间养护温度和养护时间的乘积. 2.0.6 混凝土早期强度 Early strength of concrete 尚未达到 100%设计强度的混凝土结构所具备的结构能力;

包括抗压强度、抗拉强度和弹 性模量. 2.0.7 开裂弯矩 cracking moment 水平构件在竖向荷载作用下,处于受弯状态.构件支座、跨中上下表面处于受拉(压)状态.当构件受拉区表面达到极限拉应力时,所对应的弯矩数值. 2.0.8 保留支撑 the retained supporting 实施模板早拆施工工艺时,按混凝土水平构件早期结构能力所留置的支撑立杆. 2.0.9 支撑间距 support length 实施早拆模板施工工艺时, 按混凝土早期结构能力和支撑材料控制指标所确定的模架立杆 纵横向距离. 2.0.10 多层连支 Multi-layer continuous supporting 在施层的荷载,通过支撑立杆逐层向下传递,形成其下多个楼层共同分担在施层荷载的受 力状态.

6 3 基本规定 3.0.1 模板早拆应根据工程的施工图纸、施工技术文件、支撑体系材料性能进行设计,按本规 程的要求编制模板早拆施工方案,由企业技术主管部门审核批准. 3.0.2 混凝土模板早拆原则:首次模板拆除前,应对构件混凝土当期强度做出判定,以确保模 板拆除时,混凝土结构在所承担的荷载作用下不发生开裂.模板的首次拆除,未对混凝土后 期养护产生不利影响. 混凝土早期强度判定:以同条件试块强度为判定依据;

以成熟度计算、无破损(回弹仪) 检测作为确定送检同条件试块的估算值. 3.0.3 楼板(悬挑板)模板的首次拆除,在保留不大于

2 米间距支撑的原则下,结构强度应不 小于混凝土设计强度 50%;

梁模板的首次拆除,在保留支撑间距不大于

8 米的情况下,结构 强度不应小于混凝土设计强度 75%.保留支撑应能承担所支撑范围结构(及施工荷载)的竖 向荷载.保留支撑拆除时的结构强度,应遵照混凝土施工规程的规定. 3.0.4 模板早拆的设计与施工应符合下列规定:

1 在实施第........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题