44 T/GDAEPI 01―2019 固定污染源自动监控系统运行服务规范 Specifications for operation and maintenance of stationary pollution source auto monitoring system (发布稿) 发布2019-01-16 发布 2019-02-01 实施 T/GDAEPI 01―2019 I 目录前言.

II

1 适用范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 运行服务指标.2

5 现场端运行服务要求.2

6 污染源自动监控平台巡检服务要求.4

7 故障处理.4

8 数据防造假.5

9 运行服务质量保障.5 附录 A 规范性资料.7 附录 B 规范性资料.15 T/GDAEPI 01―2019 II 前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国大气污染防 治法》及《污染源自动监控管理办法》 ,规范固定污染源自动监控系统运行服务要求,制定本标准. 本标准规定了固定污染源自动监控系统运行服务的指标、服务内容和运行服务质量保证等方面的要求. 本标准为首次发布. 本标准由广东省环境保护产业协会组织制定. 本标准起草单位:广东长天思源环保科技股份有限公司、宇星科技发展(深圳)有限公司、西安交大长 天软件股份有限公司、广东省环境信息中心、西安交通大学. 本标准主要起草人:梁文智、李苑彬、邹耀、吴君句、张创荣、翁嘉昌、孟鹤、吴嘉玲、林培雄、 张新暖、钟海林、徐芬芬、谢植宇、姜锦虎. 本标准由广东省环境保护产业协会负责管理和解释. T/GDAEPI 01―2019

1 固定污染源自动监控系统运行服务规范

1 适用范围 本标准规定了固定污染源自动监控系统运行服务的指标、 服务内容和运行服务质量保证等方面的要 求. 本标准适用于水质自动监测仪(CODCr、NH3-N、TP、TN、pH、流量、重金属等监测因子) 、烟气 自动监测仪(SO

2、NOX、CO、CO

2、O

2、颗粒物、流速、烟温、湿度等监测因子)以及污染源自动监 控平台的运行服务管理.

2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款.凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准. HJ

75 固定污染源烟气(SO

2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范 HJ/T

355 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 HJ/T

356 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范 HJ/T

477 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求 T/CAEPI 2-2016 环境保护设施运营单位运营服务能力要求 《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令 第28号) 《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发z2008{6号) 《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发z2015{175号) 《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》(环办z2012{57 号) 《广东省环境保护厅关于广东省重点污染源自动监控设施社会化运营管理的指导意见》(粤环函 z2013{118号)

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 固定污染源自动监控系统 由现场端监测设备、数据采集传输设备、网络传输设备、监测站房、辅助设施及污染源自动监控平台 组成用于监控固定污染源排污状况的系统. 3.2 现场端监测设备 用于在线连续监测污染物浓度和排放量的仪器、仪表. 3.3 辅助设施 用于保障固定污染源自动监控系统正常运行的设施,包括电源保护、恒温恒湿及安全防护等设施. 3.4 污染源自动监控平台 T/GDAEPI 01―2019

2 污染源自动监测数据的信息传输和管理系统,实现监测数据实时巡检、异常数据有效预警等功能. 3.5 运营服务单位 从事固定污染源自动监控系统运营服务活动的具有独立法人资格的企事业单位. 3.6 自动标样核查 指水质自动监测仪自动测量标准溶液,自动判定测量结果的准确性. 3.7 零点漂移 在仪器未进行维修、保养或调节的前提下,烟气自动监测仪按规定的时间运行后通入零点气体,仪 器的读数与零点气体初始测量值之间的偏差相对于满量程的百分比. 3.8 量程漂移 在仪器未进行维修、 保养或调节的前提下, 烟气自动监测仪按规定的时间运行后通入量程校准气体, 仪器的读数与量程校准气体初始测量值之间的偏差相对于满量程的百分比. 3.9 校准 用标准装置或标准物质对现场端监测设备进行校零、校标、线性误差、响应时间等检测. 3.10 校验 用参比方法对现场端监测设备检测结果进行相对准确度、相对系数、置信区间、允许区间、相对误 差、绝对误差等的比对检测过程.

4 运行服务指标 4.1 设备运转率达 90%及以上. 计算公式:设备运转率(%) = (实际运转小时数/应当运转的总小时数)*100% 4.2 数据传输率达 90%及以上. 计算公式:数据传输率(%)= (实际传输数据数/规定传输数据数)*100% 考核数据类型为小时数据和日数据.

5 现场端运行服务要求 5.1 基本要求 5.1.1 日常维护规范工作 现场端监测设备(水质自动监测仪)每7天至少进行一次现场维护/巡检,包括仪器维护保养、参 数检查、数据核对、标准物质及易耗品的定期更换、危险废物定期回收等工作并做好记录. 现场端监测设备(烟气自动监测仪)每7天至少进行一次现场维护/巡检,包括该系统的运行状况、 烟气 自动监测仪的工作状况、系统辅助设备的运行状况、系统校准工作等必检项目和记录,以及仪器 使用说明书中规定的其他检查项目和记录. 日常维护记录表格参照附录B(规范性附录)表B1-B5. 5.1.2 校准校验工作 T/GDAEPI 01―2019

3 5.1.2.1 水质自动监测仪 标样核查:具备自动标样核查功能的,标样核查周期不得超过

24 h;

无自动标样核查功能的,每7天至少进行一次标准样品核查;

测定的相对误差不大于标准值的 10%,否则应重新校准,并记录结果. 校准周期最长间隔不得超过

168 h. 每月至少一次对水质自动监测仪(CODCr、NH3-N、TP、TN、重金属、pH 因子)进行实际水样比 对试验. 每季度至少使用便携式明渠流量计比对装置对超声波明渠流量计进行

1 次比对试验. 校准校验记录表格参照附录 B(规范性附录)表B

6、B7. 5.1.2.2 烟气自动监测仪 具备自动校准功能的:烟尘仪和气体分析仪每

24 h 至少校准一次仪器零点和量程,同时测试并记 录零点漂移和量程漂移;

流速仪每

24 h 至少进行一次零点校准. 无自动校准功能的:气体分析仪每

7 天至少校准一次仪器零点和量程,烟尘仪每

15 天至少校准一 次仪器的零点和量程,同时测试并记录零点漂移和量程漂移;

流速仪每

30 天至少进行一次零点校准. 抽取式气体分析仪每

3 个月至少进行一次全系统的校准, 要求零气和标准气体从监测站房发出, 经 采样探头末端与样品气体通过的路径(应包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、自动监测仪等)一致,进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测. 每90 天至少一次利用参比方法对烟气自动监测仪进行一次校验并做好记录. 校准校验记录表格参照附录 B(规范性附录)表B

8、B9. 5.1.3 参数管理及设置要求 现场端监测设备的主要技术参数设置以验收资料或申报登记内容为准,编制《参数设置记录表》放 置现场,日常参数检查工作应核对自动监测仪/数据采集传输仪与《参数设置记录表》一致情况, 《参数 设置记录表》可参照附录 B(规范性附录)表B10. 对固定污染源自动监控系统的操作、 参数的设定与修改, 应设定相应操作权限. 发生参数修改动作, 都要通过纸质或者电子的方式记录并保存, 同时在仪器的运行日志里做相应不可更改的记录, 应至少保 存1年的记录. 水质/烟气自动监测仪量程应根据现场实际排放浓度合理设置. 针对锅炉停炉、闷炉时烟气参数的参考设定,按照 HJ 75《固定污染源烟气(SO

2、NOX、颗粒物) 排放连续监测技术规范》视实际情况可调整. 针对模拟量采集时, 应保证数据采集传输仪的采集信号量程设置、 转换污染物浓度量程设置与自动 监测仪设置的参数一致. 5.2 服务内容 5.2.1 采样系统 日常服务内容包括水质自动采样器、采样探头、采样管路、管道清洗辅助系统等检查维护工作.具 体日常服务规范参见附录 A(规范性资料)表A1. 5.2.2 自动监测仪 5.2.2.1 水质自动监测仪 日常服务内容包括实时及历史数据检查、仪器参数设置、系统时间、试剂/标准物质、分析单元模 块运行情况等检查维护工作.具体日常服务及校准校验规范参见附录 A(规范性资料)表A2. T/GDAEPI 01―2019

4 5.2.2.2 烟气自动监测仪 日常服务内容包括实时数据检查、仪器参数设置、标准物质、分析单元模块、吹扫/清洁系统运行 情况等检查维护工作.具体日常服务及校准校验规范参见附录 A(规范性资料)表A3. 5.2.3 数据采集传输仪 日常服务内容包括设备运行情况检查、报表数据、系统参数设置、系统时间、自动监测仪/数据采 集传输仪/监控平台数据一致性情况等检查维护工作.具体日常服务规范参见附录 A(规范性资料)表A4. 5.2.4 视频监控系统 日常服务内容包括云台、摄像机、视频服务器、系统时间、视频图像等检查维护工作.具体日常服 务规范参见附录 A(规范性资料)表A5. 5.2.5 站房及辅助设施 日常服务内容包括水电配给、温湿度、防雷系统、灭火设施、站房标识等检查维护工作.具体日常 服务规范参见附录 A(规范性资料)表A6.

6 污染源自动监控平台巡检服务要求 6.1 基本要求 6.1.1 运营服务单位每日上、下午进行远程巡检工作,远程巡检包括现场端设备运行状况、数据上传情 况、监测数据是否正常等内容,远程巡........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)