编辑: jingluoshutong 2019-12-02
B2 GOYEN CONTROLS SHANGHAI REP.

OFFICE 澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 (8621)

5239 8810 Tel 电话 John.wong@pentair.com 技术说明书 技术说明书 技术说明书 技术说明书 T T T T 型内螺纹连接电磁脉冲阀 型内螺纹连接电磁脉冲阀 型内螺纹连接电磁脉冲阀 型内螺纹连接电磁脉冲阀 概况 概况 概况 概况: : : : 高原 T 型电磁脉冲阀是带有内螺纹进出气端 口的高性能隔膜阀.可选择带有电磁导阀的电 控脉冲阀或者不带导阀的气控脉冲阀.T型阀 是直角阀,进出气口呈90度的直角设计. 适用范围 适用范围 适用范围 适用范围: : : : 适用于除尘器,特别是逆吹风脉冲清灰过滤系 统包括各种滤袋、滤筒、扁袋、陶瓷管和金属 纤维滤袋. 结构 结构 结构 结构: : : : 阀体 阀体 阀体 阀体: : : : 压铸铝合金 推杆 推杆 推杆 推杆: : : :302 SS 不锈钢 衔铁 衔铁 衔铁 衔铁: : : :430FR SS不锈钢 密封圈 密封圈 密封圈 密封圈: : : : Nitrile或Viton (增强型隔膜) 弹簧 弹簧 弹簧 弹簧: : : : 304SS 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝: : : : 302SS 隔膜座 隔膜座 隔膜座 隔膜座: : : : PA-6 (标准),Viton膜片则用电镀 碳钢或者高密度PE橡胶 电磁线圈的构造请参照 Q 系列线圈的产品技 术资料参数表 操作 操作 操作 操作: : : : 建议脉冲宽度 建议脉冲宽度 建议脉冲宽度 建议脉冲宽度: : : : 50-500 ms 建议脉冲间隙 建议脉冲间隙 建议脉冲间隙 建议脉冲间隙: : : : 1分钟或以上 维护 维护 维护 维护: : : : 在系统维护前确保所有系统部件已完全卸压 并截断电源.直到阀门及所有部件完全已经牢 固安装后才可以打开电源,增加气压. 每年都应例行检查隔膜与电磁先导阀,使其保 持完好无损. 质量认证 质量认证 质量认证 质量认证: : : : C-Tick EMC (89/336/CE) ATEX II

3 G &

D(94/9/CE) (带有 QR 或QF 两种规格电磁线圈的电控脉冲阀适 用) 安装方法 安装方法 安装方法 安装方法 为了安全起见 为了安全起见 为了安全起见 为了安全起见, , , ,在所有阀门牢固安装在气包上之前 在所有阀门牢固安装在气包上之前 在所有阀门牢固安装在气包上之前 在所有阀门牢固安装在气包上之前, , , ,绝对不可以先向气包输送气压 绝对不可以先向气包输送气压 绝对不可以先向气包输送气压 绝对不可以先向气包输送气压. . . . 千万不要在系 千万不要在系 千万不要在系 千万不要在系 统存在气压的条件下 统存在气压的条件下 统存在气压的条件下 统存在气压的条件下, , , ,试图拆卸已安装牢固的阀门 试图拆卸已安装牢固的阀门 试图拆卸已安装牢固的阀门 试图拆卸已安装牢固的阀门. . . . (1) (1) (1) (1) 按照阀门说明书配对适当的喷吹管和安装件,尽量避免将阀门倒装在气包的底部. (2) (2) (2) (2) 确保气包和喷吹管内外均干净无杂物颗粒. (3) (3) (3) (3) 确保提供的压缩气气源干净及干燥. (4) (4) (4) (4) 将阀门安装在焊接气包上的短管上,再将喷吹管接到阀门出气口,确保没有过多的螺纹密封胶被 挤压进入阀门. (5) (5) (5) (5) 连接控制电线到每个CA电控阀的接线座中,注意入线口不能朝上防止雨水流入.或者通过接头 和一段尼龙管连接RCA气控阀和电磁组装盒(见《RCA气控脉冲阀安装方法》 ) . ( ( ( (6

6 6 6) ) ) ) 给气包系统提供适中的气压并检查是否有安装泄漏(可刷上肥皂水,检查接口是否产生气泡) . ( ( ( (7

7 7 7) ) ) ) 对系统进行压力充气(阀门的耐压范围是0.3~8.6 bar) ,建议对气包充气最高压力8公斤. ( ( ( (8

8 8 8) ) ) ) 测试脉冲阀的喷吹次序,测听所有的先导阀是否操作正常,脉冲喷吹声音是否清脆. 重重重重量量量量接口 接口 接口 接口 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 CA CA CA CA型电控阀 型电控阀 型电控阀 型电控阀 Kg Kg Kg Kg RCA RCA RCA RCA型气控阀 型气控阀 型气控阀 型气控阀 Kg Kg Kg Kg 接口 接口 接口 接口 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 CA CA CA CA型电控阀 型电控阀 型电控阀 型电控阀 Kg Kg Kg Kg RCA RCA RCA RCA型气控阀 型气控阀 型气控阀 型气控阀Kg Kg Kg Kg

10 NA 0.06

45 1.50 1.28

20 0.60 0.38

50 2.89 2.68

25 0.73 0.51

62 3.31 3.09

35 1.04 0.83

76 4.77 4.56 维修配件 维修配件 维修配件 维修配件 阀门型号 阀门型号 阀门型号 阀门型号 Nitrile Nitrile Nitrile Nitrile 材料 材料 材料 材料 Viton Viton Viton Viton 材料 材料 材料 材料 低温应用 低温应用 低温应用 低温应用 最低 最低 最低 最低 - - - -60

60 60 60℃ ℃ ℃ ℃ 备件包括 备件包括 备件包括 备件包括 RCA10T K1001 K1002 NA 维修配件包内包括所有大、小膜片和弹 簧. *这些配件包用于已经不再生产的高原 旧阀门型号. K5009 专为50T 阀门设计,能克服当气 包容量不足时所引起的共鸣现象. CA/RCA20T K2000 K2007 NA CA/RCA25T K2501 K2503 K2504 CA/RCA32T* K2500 --- NA CA/RCA35T K3500 K3501 K3502 CA/RCA40*T K4000 --- NA CA/RCA45T K4502 K4503 K4522 CA/RCA50/62T CA50TX/XXXX K5004 K5009 K5000 NA CA/RCA76T K7600 K7601 NA 先导阀配件 K0380 K0384 NA 包括O型密封圈,衔铁,弹簧和推杆组 件. CA/RCA20T CA/RCA20T CA/RCA20T CA/RCA20T 已停产 已停产 已停产 已停产, , , ,阀门不销售 阀门不销售 阀门不销售 阀门不销售, , , ,膜片可提供 膜片可提供 膜片可提供 膜片可提供 CA/RCA25T CA/RCA25T CA/RCA25T CA/RCA25T B2 产品性能特征 产品性能特征 产品性能特征 产品性能特征 阀门标称尺寸 阀门标称尺寸 阀门标称尺寸 阀门标称尺寸 进出口连接管内径尺寸 进出口连接管内径尺寸 进出口连接管内径尺寸 进出口连接管内径尺寸 喷吹管外径 喷吹管外径 喷吹管外径 喷吹管外径 ± ± ± ±0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 隔膜数量 隔膜数量 隔膜数量 隔膜数量 流动系数 流动系数 流动系数 流动系数 Kv Kv Kv Kv Cv Cv Cv Cv

10 12.52mm 3/8 17.15

1 2.5 2.9

20 20.93mm ? 26.67

1 12

14 25 26.94mm

1 33.40

1 20

23 35 40.89mm 1.5 48.26

1 36

42 45 40.89mm 1.5 48.26

2 44

51 50 52.50mm

2 60.32

2 91

106 62 62.71mm 2.5 73.02

2 117

136 76 77.93mm

3 88.90

2 144

167 阀门应用压力范围:30~860 kPa 阀门应用温度范围:Nitrile隔膜和密封件:-40℃~82℃ Viton隔膜和密封件:-29℃~232℃ 产品订货详细型号 产品订货详细型号 产品订货详细型号 产品订货详细型号 T - 电磁线圈类型 请参照Q型电磁线圈产品技术说明书 隔膜材料 0=nitrile, 1=viton 阀门接口螺纹类型 0=NPT, 1=RC, 2=G 先导阀接口尺寸 0=1/8 , 1=1/4 (旧式先导阀,已停产) 阀门标称尺寸 10, 20, 25, 35*, 45*, 50, 62,

76 mm 注意:10 mm小阀只有RCA气控型 先导阀控制类型 RCA=气控导阀, CA=电控导阀 * * * *注意 注意 注意 注意35 &

45 35 &

45 35 &

45 35 &

45 尺寸的阀门进出端口尺寸一样 尺寸的阀门进出端口尺寸一样 尺寸的阀门进出端口尺寸一样 尺寸的阀门进出端口尺寸一样. . . . 例如 例如 例如 例如: : : : CA50T010-300 带有电磁线圈的2 RC内螺纹进出口连接(T型)电磁脉冲阀,Nitrile隔膜和密封圈,电压 200/240VAC,用DIN接线座. RCA25T001

1 NPT内螺纹进出口连接(T型)气控脉冲阀,带有1/8 NPT螺纹的气控导阀端口,Viton隔膜和密封圈. 尺寸图 尺寸图 尺寸图 尺寸图 (单位:mm [英寸] ) RCA RCA RCA RCA1

1 1 10T 0T 0T 0T CA/RCA20T CA/RCA20T CA/RCA20T CA/RCA20T( ( ( (已停产 已停产 已停产 已停产, , , ,由第四代阀门代替 由第四代阀门代替 由第四代阀门代替 由第四代阀门代替) ) ) ) B2 CA/RCA25T CA/RCA25T CA/RCA25T CA/RCA25T(已停产,由第四代阀门代替) CA/RCA35T CA/RCA35T CA/RCA35T CA/RCA35T B2 CA/RCA45T CA/RCA45T CA/RCA45T CA/RCA45T CA/RCA50T CA/RCA50T CA/RCA50T CA/RCA50T GOYEN GOYEN GOYEN GOYEN 保留部分第一代的 保留部分第一代的 保留部分第一代的 保留部分第一代的

2 2

2 2 T T T T 型阀门 型阀门 型阀门 型阀门, , , ,在膜片上保留 在膜片上保留 在膜片上保留 在膜片上保留

3 3

3 3 个平衡孔 个平衡孔 个平衡孔 个平衡孔, , , ,专门应用于气箱脉冲喷吹 专门应用于气箱脉冲喷吹 专门应用于气箱脉冲喷吹 专门应用于气箱脉冲喷吹, , , ,型号如下 型号如下 型号如下 型号如下: : : : 订货型号 订货型号 订货型号 订货型号( ( ( (第一代 第一代 第一代 第一代) ) ) ) 电压 电压 电压 电压 接口螺纹 接口螺纹 接口螺纹 接口螺纹 Nitrile Nitrile Nitrile Nitrile膜片维修包型号 膜片维修包型号 膜片维修包型号 膜片维修包型号 对应第二代阀门型号 对应第二代阀门型号 对应第二代阀门型号 对应第二代阀门型号 ( ( ( (性能与安装尺寸一样 性能与安装尺寸一样 性能与安装尺寸一样 性能与安装尺寸一样) ) ) ) CA50TX/3768 CA50TX/3768 CA50TX/3768 CA50TX/3768 220/240Vac 220/240Vac 220/240Vac 220/240Vac RC RC RC RC 英制 英制 英制 英制 K500 K500 K500 K5009

9 9

9 CA50T010 CA50T010 CA50T010 CA50T010- - - -30

30 30

300 0

0 0 CA50TX/3762 CA50TX/3762 CA50TX/3762 CA50TX/3762 220/240Vac 220/240Vac 220/240Vac 220/240Vac NPT NPT NPT NPT 美标 美标 美标 美标 CA50T0 CA50T0 CA50T0 CA50T00

0 0

00 0

0 0- - - -30

30 30

300 0

0 0 CA50TX/3738 CA50TX/3738 CA50TX/3738 CA50TX/3738 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC RC RC RC RC 英制 英制 英制 英制 CA50T010 CA50T010 CA50T010 CA50T010- - - -305

305 305

305 CA50TX/3761 CA50TX/3761 CA50TX/3761 CA50TX/3761 100/120Vac 100/120Vac 100/120Vac 100/120Vac NPT NPT NPT NPT 美标 美标 美标 美标 CA50T0 CA50T0 CA50T0 CA50T00

0 0

00 0

0 0- - - -30

30 30

301 1

1 1 B2 CA/RCA62T CA/RCA62T CA/RCA62T CA/RCA62T CA/RCA76T CA/RCA76T CA/RCA76T CA/RCA76T ........