制氢转化炉逻辑改造在 ESD 上的实现 黄军政 张彦军 (独山子石化总厂乙烯厂仪表车间,新疆独山子 833600) 摘要:根据安全生产和实际操作的需要,指出了制氢装置转化炉关键逻辑中存在的逻辑隐患和 ESD 输出 回路的设计缺陷,并给出了改造方案和具体实施方法.

关键词:ESD 三重化冗余 FBD 与门 Abstract:This paper points out logic flaut which is founded in hydrogen plant transform furnace'skey logic and design flaut which is founded in output loop according to production security and excutive orperation. Then provides modify plan and the way of implement. Keyword:ESD FBD "And"

0 引言 独山子石化总厂乙烯厂制氢装置是依托原甲醇装置对其设备进行改造后建成的. 它采用 了先进的工艺技术,每小时产氢气 1500Nm

3 供炼油厂加氢裂化装置使用.由于氢气是易燃易 爆气体,要求该装置具有很高级别的安全措施和联锁系统. 转化炉是该装置的关键设备, 在转化炉中催化剂的作用下, 原料气与蒸汽发生复杂的转 化反应, 整个反应过程表现为强吸热反应, 反应所需的热量由设在转化炉顶部的气体燃料烧 嘴提供. 燃料气入口流量阀XCV4201和脱附气入口流量阀XCV4202是为转化炉提供燃料的关键阀 门, 尤其是 XCV4201 在正常开工时转化炉反应所需热量主要由此阀供给, 而在停炉或停工检 修时则严格要求该阀关闭. 因此对以上两阀设计了要求严格执行的联锁逻辑. 按工艺要求制 定的逻辑是:当燃料气压力低低 PTSLL4201≤0.05MPa 时,XCV4201 切断,在开工前复位打开 该阀;

当脱附气压力低低 PTSLL4204≤0.012MPa 时,XCV4202 切断,在开工前复位打开该阀.

1 问题的提出 要保证装置安全生产仅有性能超群、 设计合理的硬件系统是不够的, 软件的使用和逻辑 程序的正确性也至关重要. 但是仪表工艺人员在第一次开工前对逻辑程序调试时却发现: 在 转化炉逻辑的关键逻辑中存在严重缺陷.原设计中逻辑图如图

1 所示. 按图

1 所示逻辑图:若联锁发生(如PTSL4201

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)