编辑: JZS133 2019-11-29
? Danfoss | DCS (az) | 2018.

10 DKRCC.PD.CB0.G6.41 |

1 RT型压力控制器带有一个由压力控制的单刀转换开 关, 其触点位置决定于进口压力和设定压力. RT 系列压力控制器一般应用于工业和船舶制冷领 域. RT 系列还包括压差控制器、 中性区调节压力控制 器和用于 PLC 应用的带有镀金触点表面的特殊压 力控制器. 特点 y y 防护等级: IP66 y y 宽广的调节范围 y y 适用于工业和船舶应用的各种控制器 y y 适用于交流电和直流电 (AC 和DC) y y 可换触点系统 y y 适用于 PLC 应用的特殊型号 y y 安全完整性等级: SIL 2, 依据IEC

61508 参数表 压力压差控制器 RT ? Danfoss | DCS (az) | 2018.10 RT

1 RT 1A RT 1AL RT 5A RT 6W, RT 6B, RT 6S RT 6AW, RT 6AB, RT 6AS RT 30AW, RT 30AB, RT 30AS RT 36B, RT 36S RT

117 RT 117L RT

200 RT 200L RT 260A RT 262A DKRCC.PD.CB0.G6.41 |

2 德国劳埃德船级社 (GL) ? ? 挪威船级社 (DNV) 必维国际检验集团 (BV) 意大利船级社 (RINA) 俄罗斯船舶登记局 (RMRS) 尼泊尔船级社 (NKK) ? ? ? ? 韩国船级社 (KRS) 印有 CE 标识, 根据 60947-4, -5 印有 CE 标识, 根据 PED 97/23/EC 类别 IV, 安全设备和 EN

12263 中国强制认证 (CCC) 认证 技术参数 电缆连接

2 * Pg 13.5 电缆直径

6 C

14 mm 防护等级 IP66, 依据

60529 / IEC 529, 带外部复位功能的型号为 IP54 环境温度 -50 C

70 °C (压力控制器外壳) 开关 参阅 订购, 开关 部分 (下文) 实芯/多股绞合 0.2 C 2.5 mm2 柔性, 无套圈 0.2 C 2.5 mm2 柔性, 有套圈 0.2 C 1.5 mm2 紧固扭矩 最大 1.5 Nm 额定脉冲电压

4 kV 污染等级

3 短路保护 (保险丝)

10 Amp 绝缘电压

400 V ? Danfoss | DCS (az) | 2018.10 DKRCC.PD.CB0.G6.41 |

3 压力 型号 调节范围 压差 ?p 复位 最大工作 压力 PS 最大测试 压力 Pe 代码 连接 ? in 螺纹连接 G 3/8 A1 ) [bar] [bar] [bar] [bar] 低RT

1 -0.8 C

5 0.5 C 1.6 自动

22 25 017-524566 C -0.8 C

5 0.5 手动 (最小)

22 25 017-524666 C RT

200 0.2 C

6 0.25 C 1.2 自动

22 25 C 017-523766 高RT

117 10 C

30 1 C

4 自动

42 47 C 017-529566 压力 型号 调节 范围 压差 ?p 复位 最大工作 压力 PS 最大测试 压力 Pe 代码 连接 切断环 ?6 mm G 3/8 A1 ) + 焊接接头 ?6.5/10 mm [bar] [bar] [bar] [bar] 低RT 1A -0.8 C

5 0.5 C 1.6 自动

22 25 017-501966 017-500166 -0.8 C

5 0.5 手动 (最小)

22 25 017-502766 017-500266 -0.8 C

5 1.3 C 2.4 自动

22 25 C 017-500766 高RT 5A

4 C

17 1.2 C

4 自动

22 25 017-505266 017-504666

4 C

17 1.3 手动 (最大)

22 25 017-506166 017-504766 订购

1 )BSP 外螺纹,ISO 228-1. 制冷剂的安全压力控制器 R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R507A, R717 *) 对于允许使用的制冷剂的完整列表, 请访问 www.products.danfoss.com, 搜索单独代码, 在那里制 冷剂将作为技术参数的一部分被列出.

1 ) BSP 外螺纹,ISO 228-1. *) Only for RT 1A, RT 5A . 有EN

12263 认证和 CE 标识, 根据 PED (压力设备指令) * 的安全压力控制器 *) R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R507A, R717 **) 对于允许使用的制冷剂的完整列表, 请访问 www.products.danfoss.com, 搜索单独代码, 在那里制冷剂将作为技术参数的一部分被列 出. 压力 型号 调节范围 压差 (固定) Δp 复位 最大工作 压力 PS 最大测试 压力 Pe 代码 连接 ? in 螺纹连接 切断环 ?6 mm G 3/8 A1 ) + 焊接接头 ?6.5/10 mm G 1/2 A1 ) [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] 高RT 6W

5 C

25 3.0 自动

34 3 )

38 017-503166 C C C RT 6B

10 C

28 1.0

4 ) 手动 (最大)

34 3 )

38 017-503466 C C C RT 6S

10 C

28 1.0

4 ) 手动 (最大)

34 3 )

38 017-507566 C C C 高RT?30AW

2 )

1 C

10 0.8 自动

22 25 C C C 017-518766 RT 30AB

2 )

1 C

10 0.6

4 ) 手动 (最大)

22 25 C C C 017-518866 RT 30AS

2 )

1 C

10 0.4

4 ) 手动 (最大)

22 25 C C C 017-518966 高RT 6AW

5 C

25 3.0 自动

34 3 )

38 C 017-513166 017-503266 C RT 6AB

10 C

28 1.5

4 ) 手动 (最大)

34 3 )

38 C 017-513366 017-503566 C RT 6AS

10 C

28 1.54 ) 手动 (最大)

34 3 )

38 C 017-514666 017-507666 C *) 符合安全设备和过压标准 VBG 20. W = W?chter(压力控制器). B = Begrenzer(带外部复位功能的压力控制器). S = Sicherheitsdruckbegrenzer (带内置复位功能的压力控制器). 控制器波纹管破裂将导致压缩机停机. **) Only for RT 6AW, RT 6AB, RT 6AS, RT 30AW, RT 30AB, RT 30AS.

1 )BSP 外螺纹,ISO 228-1.

2 ) 拥有 PED 认证,根据 EN12953-9 和EN12922-11.

3 ) 最大工作压力(根据 PED)为28 bar.

4 )最大 R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D 对于允许使用的制冷剂的完整列表, 请访问 www.products.danfoss.com, 搜索单独代码, 在那里制 冷剂将作为技术参数的一部分被列出. ? Danfoss | DCS (az) | 2018.10 DKRCC.PD.CB0.G6.41 |

4 1 )BSP 外螺纹,ISO 228-1. *) Only for RT 1AL, RT 5AL. ?

2 )无接头. 压力 型号 调节范围 压差 ?p 可调节中性 区(NZ) ?p 最大工作 压力 PS 最大测试 压力 Pe 代码 连接 切断环 ?6 mm G 3/8 A1 ) + 焊接接头 ?6.5/10 mm [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] 低RT 1AL -0.8 C

5 0.2 0.2 C 0.9

22 25 017L001666 017L003366 RT 200L 0.2 C

6 0.25 0.25 C 0.7

22 25 C 017L003266

2 ) 高RT 5AL

4 C

17 0.35 0.35 C 1.4

22 25 017L001766

2 ) 017L004066 RT 117L

10 C

30 1.0

1 C 3.0

42 47 C 017L004266

2 ) 带可调节中性区的适用于 制冷剂的压力控制器 R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R507A, R717 *) 对于允许使用的制冷剂的完整列表, 请访问 www.products.danfoss.com, 搜索单独代码, 在那里制冷 剂将作为技术参数的一部分被列出. 订购 (续)

1 )BSP 外螺纹,ISO 228-1.

2 )手动(最大)复位

3 )过滤监测器:报警 ?p = 0.8 bar,断电 ?p =

1 bar (出厂设置).

4 ) 带3米毛细管. 制冷剂的压差控制器 R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R507A, R717 对于允许使用的制冷剂的完整列表, 请访问 www.products.danfoss.com, 搜索单独代码, 在那里制冷 剂将作为技术参数的一部分被列出. 制冷剂的压差控制器 R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R507A, R717 对于允许使用的制冷剂的完整列表, 请访问 www.products.danfoss.com, 搜索单独代码, 在那里制 冷剂将作为技术参数的一部分被列出.

1 )BSP 外螺纹,ISO 228-1. 型号 调节范围 压差 ?p 低压波纹管 工作范围 最大工作 压力 PS 最大测试 压力 Pe 代码 连接 切断环 ?6 mm G 3/8 A1 ) + 焊接接头 ?6.5/10 mm [bar] [........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论