智能型变频恒压供水控制器 DB―3000 系列 使用手册北京博格朗科技有限公司 目录

一、 概述…1 1.

1 说明…1 1.2 控制器特点…1 1.3 技术指标…2

二、 控制器的安装…3 2.1 控制器的外形尺寸…3 2.2 控制器的安装…4 2.3 控制器的端子接线说明…5 2.4 变频循环泵电气原理图(五台泵)6

三、 软件说明…7 3.1 功能参数表及说明…7 3.2 操作面板

12 3.3 按键功能及显示

13 3.3.1 手动状态

13 3.3.2 自动状态

14 3.3.3 编程状态

14 3.3.4 故障状态

15

四、 调试…15 4.1 调试指导

15 4.1.1 初步参数设定…15 4.1.2 手动状态下的参数修正

16 4.1.3 自动状态下的参数修正

16

五、 消防功能补充说明

16 5.1 消防工作类型选择

16 5.2 定时消防巡检说明

18 5.2.1 自动定时巡检

18 5.2.2 手动巡检

18 1

一、概述 1.1 说明 本手册包含有 DB-3000 型恒压供水模糊控制器的安装、操作和配置信息. 控制器出厂时已装有所需的包括下列物品: DB-3000 型恒压供水模糊控制器 安装紧固件

1 本使用手册 1.2 控制器特点 功能完善: 液晶汉字显示,参数显示、设定一目了然,故障时弹出供货商公司名称及

2 个服务电 话(可按要求设置) . 多达

75 个功能参数选项、

9 种应用宏选择,全面满足供水用户各种复杂要求. 采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器参数(并提供用户可更改切泵条件, 方便有经验用户) ,响应快、精度高、泵切换时管网冲击小. 在采用直接启动时,压力不足需要增加工频泵时,变量泵将自动降频,减小了切换冲 击. 内置实时时钟(掉电可保持).可编程压力运行时间图,多达每日

8 段定时高低压供水 及开关机功能. 具备水泵自动定时交换功能,提高水泵平均使用寿命. 系统提供了两种节能工作方式,休眠功能和附属小泵功能. 控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;

正反馈时,可用于抽水保持 水位. 增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择. 故障自动复位机制,延时可调. 变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制). 在线编程功能,大大方便调试. 完善的密匙功能(需要另外向厂家垂询) . 适应性强: 多达

5 台主泵, 每台主泵均可设为循环软起动或直接启动, 配置灵活, 可编程输出 (与第5台主泵复用) . 功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器) .变频器运行控制信 号为继电器开关量. 可靠性高: 模拟和数字信号全部采用光隔离,全面提高电磁兼容性. 采用开关电源供电,具有宽电压适用范围. 1.3技术指标 项目内容输入电压范围 AC220V±15% 额定频率 50/60Hz 电源额定功耗 5W 控制信号输出(RUN、EMG) 开关量输出,3A/30V +5V 传感器电源最大供电电流 50mA 数字端子 继电器触点容量 5A/250V(AC)或5A/30V(DC) P1 采样分辨率 5V / 10BIT 模拟端子 VRC 分辨率/最大负载电流 0.5%/30mA 环境温度 -10℃~70℃ 环境湿度 90%以下(无水珠凝结) 环境条件 振动 0.6 g 以下 外形尺寸 长*宽*深(mm) 96*96*125 重量0.8 kg

2

二、控制器的安装 2.1 控制器的外形尺寸: kg/cm MPa

2 MON AUTO FIRE SLEEP INV PRG MON PRG SHIFT

96 96

90 125

115 频率 36.8Hz

1 2

3 4

5 2.2 控制器的安装: 控制器采用国际标准尺寸机壳,安装时在控制柜前面板上开一个 92*92mm(公差为± 0.5)的方孔,镶嵌于前柜板上后,用随机的紧固件锁定. 维修控制器时,可将控制器面板连同机芯拔出,无需拆卸连线. k g / c m

2 M S M P a ON HIFT PRG PRG INV SL E FIR AUT MON EP E O

91 9

1 3 2.3 控制器的端子接线说明: B1 FAULT

1 2

3 4

7 8

5 6

16 15

14 11

13 12

10 9

24 23

22 19

21 20

18 17 D1 D2 B2 D3 B4 B3 D4 D5 B5 COM AC 220V N L FIRE LA CM EMG RUN 电压输出(0-10V) 故障输入 变频器运行 变频器停止 ALM GND VRC PI +5V 上中下22

21 3 FIRE LA GND 低水位开关 消防开关 远传压力表实物端子排布图 +5V PI GND VRC ALM CM EMG RUN B1 D1 B2 D2 B3 D3 B4 D4 COM B5 D5 FAULT LA FIRE L N

4 端子排共有

24 个接线端子,各端子功能说明如下: +5V(内置电源) 为电阻远传压力表提供的内置电源,最大负载电流为 50mA. P1(模拟输入) 用于连接远传压力表.当压力表为电阻远传压力表时,中心抽头直接与 P1 端相连.当 外接标准电流信号时,可在 P1 与GND 之间串接精密电阻(0-10 mA 时接 500Ω,4-20mA 接250Ω 可在订货时通知厂家) .应采用屏蔽电缆. GND(信号地) 接控制信号公共端.数字输入(ALM,FIRE,LA)和模拟输入输出(P1,VRC)的公共端. VRC(模拟输出) 用于输出变频器频率给定信号,接在变频器的频率控制端子上. ALM、FIRE、LA(数字输入) ALM 用于接收故障报警信号.通常使用变频器故障报警常开端及热保护继电器常开端并 联,当有故障,ALM 与GND 短接时,控制器发出报警信号,同时关闭变频器运行信号. FIRE 用于接收消防开关信号,为常开输入点.当FIRE 与GND 闭合时,控制器运行于消 防状态. LA 用于水位监控,为常开输入点.当LA 与GND 短接时,全部水泵停止运行,并指示相 应故障.当LA 与GND 断开时,系统自动恢复运行.可以使用此输入点作为控制器的使能操 作(即起停控制) . 这些输入端子内部已有电源(即为干输入点) ,请不要在这些输入端施加外部电压. CM、EMG、RUN(开关量输出) 当与变频器连接时,CM、EMG 、RUN 与变频器的输入信号公共端、滑行停止(既自由停 车)端、运行控制输入端对应连接. L/N 控制器 220V 电源,N 接零线,L 接火线. 切忌不要将电源接至 380V 线电压上,否则将导致开关电源损坏. FAULT 控制器报警输出端子.采用继电器(触点容量 5A/250VAC) .常开输出. B

1、B

2、B

3、B

4、B

5、D

1、D

2、D

3、D

4、D5 共10 点,为变频(B1~B5) 、工频(D1~D5)控制接点,其公共端为 COM,可直接驱动 接触器线圈(触点容量 5A/250VAC) .变频接点之间是互锁的,即在任何情况下,只有一个变 频控制接点接通.对于同一台电机,变频接点与工频接点也是互锁的,即对于同一台电机, 变频接点与工频接点只有一个控制接点接通. 另外,B

5、D5 还可以作为独立的可编程输出点. 对于循环软起的用户,在系统中仍需作接触器之间的互锁. COM 为泵接触器电控回路电源公共端,接220V 火线.

5 2.4 变频循环泵电气原理图(五台泵) M1 QF2 KM2 A B相测量 KM7 KR1 KM1 QF1 A B相测量 B相测量 R S T U V W N FU COM L 变频器 RUN EMG VRC ALM GND D1 D2 D3 D4 D5 B1 B2 B3 B4 B5 FAULT N FIRE LA PI +5V 远传压力表 低水位信号 VRF1 ACM MBS DCM1 FC FA FR 供水控制器M2 M3 M4 M5 KM8 QF3 KR2 KM3 QF5 KM10 KR4 KM5 KM4 KR3 QF4 KM9 KM11 QF6 KR5 KM6 KM2 KM3 KM4 KM1 KA1 自动 停止 手动 (以三垦SPF.SHF为例) 消防信号 KM8 KM7 KM6 KM5 KM10 KM9 KM11 KM7 KM8 KM9 KM10 KM11 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 HG5 HG3 HG4 HG2 HR5 HR4 HG1 HR2 HR1 HR3 HY1 KM10 KM11 KM8 KM9 KM7 KM6 KM4 KM5 KM3 KM2 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SF1 KM2 SF2 KM3 SF3 KM........