编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-11-30
南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 手机:13805157582

电话:025-84465922 /

84456840 /

84585946 QQ:825520616 微信号:13805157582

邮箱:13805157582@163.

com http://www.detair.cn/ 印刷版本号 V0FAF10 流量积算仪 使用说明书为了您的安全,在使用前请阅读以下内容 警告 请务必遵守下述各条及本产品说明书所记载的注意事项.如果不遵守注意事项 进行使用,有导致重大伤害或事故的危险. 注意安全 ? 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上. ? 本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路 件. ? 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用. ? 请不要使用在易燃易爆的场所. ? 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方. ? 周围温度为 50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不要让冷却空 气直接吹到本仪表. ? 对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最终设备上采取 必要措施. ? 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行. ? 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故, 请在外部设置适当的保护 电路,以防止事故发生. ? 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失. ? 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利. 安装与接线 ⑴ 外形及开孔尺寸 图1仪表外形尺寸 ⑵ 接线 为确保安全,接线必须在断电后进行. 交流供电的仪表,其 端是电源滤波器的公共端,有高压,只能接大地, 禁止与仪表其它端子接在一起. 本说明书给出的为基本接线图,受端子数量的限制,当仪表功能与基本接线图 冲突时,接线图以机壳上端子图为准. ? 接线端子 图2仪表接线端子图 注:直流电源产品,端子

11 为电源正,端子

12 为电源负. 外供电源

1 为±15V,端子

21 为外供电源

1 的地.用于电磁流量计供电. 外供电源

2 用于压力供电. 对于订制产品,请以随机端子图为准. 附:温度输入接线图 (1) 仪表与热电阻的接线(2)仪表与热电偶的接线(3) 仪表与电流信号的接线 ⑶ 仪表画面切换流程图 图3运行和操作流程图 参数一览表 ? 流量参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 流量传感器 涡街、涡轮、电磁、其他非差压、 孔板、V 锥、文丘里管、其他差压 47H 涡街 信号类型 脉冲、mV、4-20mA、0-10mA、 0-20mA、0-5V、1-5V 1CH 4-20mA 流量系数 0~9999999 (单位脉冲数) 25H

1000 流量小数点 00000.、 0000.

0、 000.

00、 00.

000、 0.0000 1DH 0000.0 设计流量上限 -99999~99999 (同实测流量单位) 1EH 500.0 开方功能选择 关闭、开启 3FH 关闭 介质与补偿 无补偿、固定密度、水温度补偿、 饱和蒸汽压力、饱和蒸汽温度、 过热蒸汽温压、空气温压补偿、 氧气温压补偿、氮气温压补偿、 氢气温压补偿、其它一般气体温 压补偿 49H 固定密 度 流体密度 0~99999 kg/ m

3 4AH

00000 实测流量单位 m

3 /h、Nm

3 /h、t/h、l/m、kg/m、 m

3 /m、Nm

3 /m (对应 15~21) 22H m

3 /h 量纲转换单位 m

3 /h、Nm

3 /h、t/h、l/m、kg/m、 m

3 /m、Nm

3 /m (对应 0~6) 48H m

3 /h 设计工况温度 -99999~99999 ℃ 45H

00000 设计工况压力 -99999~99999 MPa 46H

00000 温度输入信号 无温度、固定温度、公式计算、 Pt

100、Cu

100、Cu

50、K 偶、T 偶、 E 偶、 S 偶、 4-20mA、 0-10mA、 0-20mA 4FH 注1Pt100 温度小数点 00000.、 0000.

0、 000.

00、 00.

000、 0.0000 0BH 0000.0 温度上限 -99999~99999 ℃ 0CH 500.0 温度下限 -99999~99999 ℃ 0DH

0 固定温度值 -99999~99999 ℃ 11H 500.0 压力输入信号 无压力、固定压力、公式计算、 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、 0-5V、mV 50H 注14-20mA 压力小数点 00000.、 0000.

0、 000.

00、 00.

000、 0.0000 14H 00.000 压力单位 MPa、kPa 19H 注2MPa 固定压力值 -99999~99999 MPa 1AH 05.000 压力上限 -99999~99999 MPa 15H 05.000 压力下限 -99999~99999 MPa 16H

0 环境压强 000.000~999.999 kPa 4BH 101.325 标况温度 0℃、20℃ 57H 注320℃ ? 修正参数 参数名称 取值范围(10 进制) 及单位 通讯地址 (16 进制) 默认值 小信号切除 0~99999 40H

0 温度零点修正 -99999~99999℃ 0EH

0 温度满度修正 0.5~1.5 0FH 1.0000 温度数字滤波 1~20 12H

1 温度门限值 -99999~99999 ℃ 55H 注4-99999 压力零点修正 -99999~99999 MPa 17H

0 压力满度修正 0.5~1.5 18H 1.0000 压力数字滤波 1~20 1BH

1 压力门限值 -99999~99999 MPa 58H 注5-99999 流量零点修正 -99999~99999 (补偿前单位) 20H

0 流量满度修正 0.5~1.5 21H 1.0000 流量时间滤波 0~60 24H 注64冷端补偿修正 0~2 28H 1.0000 协议计量小信号门限 0~99999(补偿后单位) 3BH

0 小信号协议值 0~99999(补偿后单位) 3CH

0 大信号门限 0~99999(补偿后单位) 3DH

99999 大信号系数 0~99999 3EH 注70?累积参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 累积值小数点 00000.、0000.

0、000.

00、 00.

000、0.0000 35H 00000. 清零初始值 0~1000000000 36H

0 清零许可 关闭、开启 37H 关闭 通讯清零 0~2222 38H

0 停电信息清零 关闭、开启 39H 关闭 累积查询清零 关闭、开启 3AH 关闭 ? 通讯参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 通讯地址 0~255 2DH

1 通讯波特率

2400、

4800、

9600、19200 2EH

9600 通讯校验位 无校验/奇校验/偶校验 5BH 注8无校验 通讯控制报警 仪表控制/计算机控制 2FH 仪表控制 通讯控制变送 仪表控制/计算机控制 30H 仪表控制 通讯协议 TC ASCII/Modbus-RTU 5AH 注9TC ASCII ? 变送参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 输出信号类型 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、 0-5V、0-10V 29H 4-20mA 变送输出上限 -99999~99999 2AH

5000 变送输出下限 -99999~99999 2BH

0 变送通道 温度、压力、补偿前流量、补 偿后流量 2CH 温度 ? 报警参数 参数组参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 报警点一报警设定值 -99999~1000000000 00H

0 报警通道 温度输入通道、压力输入通道、 补偿前流量、补偿后流量 01H 温度 报警方式 上限、下限、预置清零、预置不 清零 02H 上限 报警灵敏度 0~99999 03H

0 报警延时 0~30(秒) 04H

0 报警点二报警设定值 -99999~1000000000 05H

0 报警通道 温度输入通道、压力输入通道、 补偿前流量、补偿后流量 06H 温度 报警方式 上限、下限、预置清零、预置不 清零 07H 上限 报警灵敏度 0~99999 08H

0 报警延时 0~30(秒) 09H

0 ? 记录参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 记录间隔分 0~59(分) 41H

0 记录间隔秒 0~59(秒) 42H

1 记录方式 循环记录和记满停止 43H 记满停止 记录清零 关闭、开启 44H 关闭 ? 显示参数 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 显示主画面 全测量值画面、补偿前信息 画面、瞬时流量大字体、累 积流量大字体、物理量画面 4DH 测量值数显 显示方式 固定显示、循环显示 4CH 固定显示 循显时间间隔 1~20 秒4EH

5 背光亮度渐变 开启、关闭 56H 注10 开启 液晶对比度 0~15 59H 注11

0 ? 系统参数 参数组 参数名称 取值范围(10 进制) 通讯地址 (16 进制) 默认值 时钟 密码 设置参数密码 0~999999 51H

01111 引导参数密码 0~999999 52H

21215 备份参数密码 0~999999 53H

20724 注1:当 介质补偿 设置为饱和蒸汽压力时,温度信号设置为 公式计算 实现 压力反算出温度. 当 介质补偿 设置为饱和蒸汽温度时,压力信号设置为 公式计算 实现 温度反算出压力. 注2: 压力单位 增加 kPa 单位,便于更多场合使用. 注3:用于气体流量温压补偿时,Nm

3 (标准立方)计算时采用 标况温度 设置的 温度值为基准 注4:当 介质补偿 设置为饱和或过热蒸汽时,温度低于 温度门限值 流量显示 为0,停止累积. 注5:当 介质补偿 设置为气体时,压力低于 压力门限值 流量显示为 0,停止 累积. 注6: 流量时间滤波 表示对流量进行这么长时间的平均滤波.该参数只针对于瞬 时流量计算,对脉冲频率值无效. 注7:超出上限部分的瞬时流量乘以系数进行累积. 注8;

通讯校验位 用户可自行设置. 注9: 通讯协议 可选择为 TC ASCII 或 Modbus-RTU ,用户可根据需要自行 选择. 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 手机:13805157582

电话:025-84465922 /

84456840 /

84585946 QQ:825520616 微信号:13805157582

邮箱:13805157582@163.com http://www.detair.cn/ 注10: 背光亮度渐变 设置为 开启 后,无按键操作

10 分钟后液晶背光亮度 自 动变暗,有按键操作时背光自动提高亮度;

设为 关闭 时背光一直处于最 亮的状态,建议用户将此参数设为 开启 . 注11: 液晶对比度 该参数用户可自行设置. 注

2、注

3、注

5、注

8、注

9、注

10、注11 所包含的功能为新升级功能,老版 本的定制产品暂无此功能. 快速设置流量参数 仪表上电后,通过设置如下参数可完成流量测量. 图1快捷操作流程图 具体的参数流程如下图所示.选择了一条支路,则其他支路的参数自动隐藏. 例如选择 流量通道 输入信号类型 为脉冲,则不再显示 设计流量上限 流量 传感器类型 开平方功能 参数. 流量通道 输入信号类型 脉冲 流量系数 设计流量上限 流量传感器类型 开平方功能 流体类型及补偿方式 流体密度 其他 差压 非差压 饱和蒸汽压力、饱和蒸汽温 度、过热温压、空气温压等 水温度补偿 设计工况压力 设计工况温度 温度通道 输入信号类型 固定温度 无温度 Pt100等热电阻 压力通道 输入信号类型 固定压力 压力上限 压力下限 压力显示小数点位置 环境压强 传感器实测瞬时流量单位 量纲转换后瞬时流量单位 传感器实测流量小数点位置 结束 流体密度 固定温度 固定压力 电流 电流、电压 孔板、V锥等差压 无压力 无补偿 切换画面 仪表包含五个日常信息画面.可以按画面键在各个画面之间切换,也可以通过 设定参数使其自动循环显示. 上述各个画面可能因为参数设置等原因略有变化: 1.当温度或压力输入信号选择为 无 时, 仪表自动隐藏各画面的温度或压力显示;

2.当介质与补偿选择为 无补偿时 ,仅显示全测量值画面........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题