编辑: NaluLee 2019-11-28
建设项目竣工环境保护验收调查表 项目名称: 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路 等4项输变电工程 建设单位:国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 编制单位:江苏省苏核辐射科技有限责任公司 编制日期: 二O一八年五月 2018-YS-0044 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路等

4 项输变电工程竣工环境保护验收调查表 目录1工程概况.

1 1.1 项目总体情况及工程规模.1 1.2 项目建设内容变更情况.4 1.3 环境敏感目标.4 1.4 环境敏感目标变化情况.4 1.5 项目分期验收情况.4

2 验收调查范围、调查因子、调查重点及执行标准.5 2.1 验收调查范围.5 2.2 验收调查因子.5 2.3 验收调查重点.6 2.4 验收执行标准.6

3 环境影响评价回顾.8 3.1 项目环评报告结论要点.8 3.2 项目环评批复要点.9

4 环保措施执行情况.10 4.1 工程前期环境保护措施落实情况.10 4.2 施工阶段环境保护措施落实情况.11 4.3 试运行阶段环境保护措施落实情况.12

5 电磁环境、声环境监测.13 5.1 验收监测布点方法.13 5.3 各工程监测结果.14 5.4 监测结果分析.19 6. 环境影响调查.20 6.1 施工期环境影响调查.20 6.2 试运行期环境影响调查.22 6.3 环保投诉情况调查.24 7. 环境管理及监测计划.25 7.1 环境管理规章制度建立情况.25 7.2 施工期环境管理机构设置.25 7.3 试运行期环境管理机构设置.25 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路等

4 项输变电工程竣工环境保护验收调查表 7.4 环境监测计划落实情况调查.25 7.5 环境保护档案管理情况调查.26 7.6 环境管理情况分析.26 8. 竣工环保验收调查结论与建议.27 8.1 工程基本情况.27 8.2 环境保护措施执行情况.27 8.3 生态环境影响调查.27 8.4 污染环境影响调查.27 8.5 社会环境影响调查.28 8.6 环境管理及监测计划落实情况调查.28 8.7 验收调查总结论.29 8.8 建议.29 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路等

4 项输变电工程竣工环境保护验收调查表

1 1 工程概况 1.1 项目总体情况及工程规模 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司(以下简称 泰州供电公司 ,单位负责 人:吴争)本次验收的输变电工程共有

4 项,分别为:①泰州 500kV 凤城变调间隔配 套改造 220kV 线路工程、②泰州金泰环保热电联产扩建项目 110kV 送出工程、③泰州 110kV 钱家输变电工程、④泰州 220kV 文东变配套 110kV 线路工程. 本批项目共新建 220kV 架空送电线路(折单)4.8km;

新建 110kV 变电站

1 座, 新建主变

2 台,新增主变容量 80MVA,新建 110kV 架空送电线路(折单)32.1km,新建110kV 电缆送电线路(折单)7.06km.项目总投资

17271 万元,其中环保投资

63 万元.截止

2017 年12 月,该批项目已陆续投入试运行. 本批验收各项目总体情况详见表 1-1,各项目规模情况详见表 1-2. 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路等

4 项输变电工程竣工环境保护验收调查表

2 表1-1 本批项目总体情况一览表 序号工程名称 环境影响评价 工程核准 初步设计 环境保护设施 设计单位 环境保护设施 施工单位 环评报告名称 评价单位 审批 部门 文号 时间 核准部 门 文号 时间 设计单位 审批 部门 文号

1 泰州 500kV 凤城变 调间隔配套改造 220kV 线路工程 泰州 500kV 凤城 变调间隔配套改 造220kV 线路工 程环境影响报告 表 江苏方天电 力技术有限 公司 江苏省 环保厅 苏环辐 (表) 审[2015]164 号2015.8.2 江苏省 发改委 苏发改 能源发 [2015]1192 号2015.10.29 国网北京经 济技术研究 院 国网江 苏省电 力公司 苏电建 [2016]939 号 国网北京经济 技术研究院 江苏安泰输变 电工程有限公 司2泰州金泰环保热电 联产扩建项目 110kV 送出工程 泰州金泰环保热 电联产扩建项目 110kV 送出工程 环境影响报告表 江苏嘉溢安 全环境科技 服务有限公 司 泰州市 环保局 泰环辐审 [2014]1 号2014.9.16 苏发改 能源发 [2015]293 号2015.4.8 泰州开泰电 力设计院 苏电建 [2016]320 号 泰州开泰电力 设计院 江苏安泰输变 电工程有限公 司3泰州 110kV 钱家 输变电工程 泰州 110kV 钱家 输变电工程 环境影响报告表 泰环辐审 [2015]13 号2015.6.24 苏发改 能源发 [2015]1192 号2015.10.29 泰州开泰 电力设计 院 苏电建 [2016]320 号 泰州开泰电力 设计院 苏州市永盛建 筑有限公司

4 泰州 220kV 文东变 配套 110kV 线路工 程 泰州 220kV 文东 变配套 110kV 线 路工程环境影响 报告表 泰环辐审 [2015]4 号2015.6.24 苏发改 能源发 [2015]1192 号2015.10.29 泰州开泰电 力设计院 苏电建 [2017]368 号 泰州开泰电力 设计院 泰州市姜堰区 新光电力工程 有限公司 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路等

4 项输变电工程竣工环境保护验收调查表

3 表1-2 本批项目验收规模一览表[1] 序号工程名称 本批验收工程组 成 调度名称 性质 建设 地点 建设规模 占地面 积(m2 ) 投资额 (万元) 环保投 资(万元) 开工 时间 试运行 时间 环评及批复 实际建成

1 泰州 500kV 凤 城变调间隔配 套改造 220kV 线路工程 220kV 凤城至 必存线路改造 工程 220kV 凤必 26E1/26E2 线 改建 姜堰区

2 回,路径全长 1.2km,同塔 双回架设

2 回,路径全长 1.2km,同塔 双回架设 /

1430 10 2017.3 2017.10 220kV 凤城至 马华线路改造 工程 220kV 凤华 2H61/2H62 线2回,路径全长 1.2km,同塔 双回架设

2 回,路径全长 1.2km,同塔 双回架设 / / 拆除原有线路路径长约 0.6km 拆除原有线路路径长 0.6km

2 泰州金泰环保 热电联产扩建 项目 110kV 送 出工程 110kV 观五变 至金泰环保变 线路 110kV 观电 83C 线 新建 高新区

1 回,路径全长 5.1km,电缆 敷设

1 回,路径全长 5.1km,电缆 敷设 /

4593 20 2017.1 2017.10

3 泰州 110kV 钱家 输变电工程 110kV 钱家变 110kV 钱家变 新建 泰兴市 户内型 本期新建 2* 40MVA(#

1、#2) 户内型 本期新建 2* 40MVA(#

1、#2)

3333 8628

19 2017.1 2017.11 110kV 钱家变至 黄桥变线路 110kV 黄钱

729 线 ①利用已有线路架设单回线 路21km;

②新建双回架空线路 1.75km;

③新建双回电缆线路 0.15km. ①利用已有线路架设单回线 路21km;

②新建双回架空线路 1.75km;

③新建双回电缆线路 0.15km. 110kV 钱家变至 新街变线路 110kV 新钱

947 线4泰州 220kV 文 东变配套 110kV 线路工 程110kV 文东变至 生新线联兴支线 开断点线路 110kV 文联 8D2 线/文桥 8D1 线 新建 靖江市

2 回,路径全长 4.63km: ①双回架空线路 3.8km;

②双回电缆 0.83km.

2 回,路径全长 4.63km: ①双回架空线路 3.8km;

②双回电缆 0.83km. /

2620 14 2017.2 2017.12 注:[1]本批工程变电站平面布置及线路路径描述详见 5.3 节. 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路等

4 项输变电工程竣工环境保护验收调查表

4 1.2 项目建设内容变更情况 本批验收各项目中,工程建设内容与环评阶段一致,没有变化. 1.3 环境敏感目标 电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工 厂等有公众居住、工作或学习的建筑物;

声环境保护目标为变电站及线路调查范围内 的医院、学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域. 本次验收变电站调查范围内共有

3 处环境敏感目标;

本次验收的架空输电线路调 查范围内共计有

32 处敏感目标. 对照《江苏省生态红线区域保护规划》 (苏政发[2013]113 号) ,本批工程调查范围 均不涉及生态红线区. 1.4 环境敏感目标变化情况 本批验收各项目中,部分项目敏感目标情况与环评略有变化. 1.5 项目分期验收情况 本批输变电工程均一次建成投入试运行,不存在分期验收情况. 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路等

4 项输变电工程竣工环境保护验收调查表

5 2 验收调查范围、调查因子、调查重点及执行标准 2.1 验收调查范围 根据《环境影响评价技术导则―输变电工程》 (HJ 24-2014) 、 《环境影响评价技术 导则―生态影响》 (HJ 19-2011) 、 《环境影响评价技术导则―声环境》 (HJ 2.4-2009)及 《建设项目竣工环境保护验收技术规范―输变电工程》 (HJ 705-2014) ,确定调查(监测)范围,详见表 2-1. 表2-1 验收调查(监测)范围 调查对象 调查内容 调查(监测)范围 变电站 电磁环境 站界外 30m 范围内区域(110kV 变电站) 声环境 站界外 100m 范围内区域 生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 架空线路 电磁环境 边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 (220kV 线路) 边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 (110kV 线路) 声环境 边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 (110kV 线路) 边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 (220kV 线路) 生态环境 线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 (不涉及生态红线区) 电缆线路 电磁环境 线路管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 生态环境 线路管廊两侧各 300m 范围内区域 注:本批验收项目中金泰环保热电联产扩建项目 110kV 送出工程环评阶段电磁环境评价范围为电 缆线路两侧 30m 范围.2015 年1月1日开始实施的 环境影响评价技术导则―输变电工程 中电 缆线路电磁环境调查范围为线路管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域, 因此本次验收电缆线路电磁 环境监测范围调整为线路管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域. 2.2 验收调查因子 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范―输变电工程》 (HJ 705-2014) ,确定 环境监测因子,具体如下: (1)电磁环境:工频电场、工频磁场. 《建设项目竣工环境保护验收技术规范―输变电工程》 (HJ 705-2014)中环境监测 泰州 500kV 凤城变调间隔配套改造 220kV 线路等

4 项输........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题