编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-11-26
建设项目环境影响报告表 项目名称:佛山市雄顺达金属板业有限公司技改项目 建设单位(盖章):佛山市雄顺达金属板业有限公司 编制日期:2018 年10 月 国家环境保护总局制 报告表编号: 年 编号

2 由 扫描全能王 扫描创建 由 扫描全能王 扫描创建 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编 制.

1.项目名称--指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段 作一个汉字). 2.建设地点--指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别--按国标填写. 4.总投资--指项目投资总额. 5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护 目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设 项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 目录

一、建设项目基本情况.1

二、建设项目所在地自然环境简况.8

三、环境质量状况.10

四、评价适用标准.15

五、建设项目工程分析.17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况.19

七、环境影响分析.20

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.22

九、结论与建议.23 附件1 项目营业执照 附件2 项目一期工程环保验收批复 附件3 项目退火炉技改环评批复 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目四至情况、噪声现状监测点位图 附图3 建设项目平面布置图

1

一、建设项目基本情况 项目名称 佛山市雄顺达金属板业有限公司技改项目 建设单位 佛山市雄顺达金属板业有限公司 法人代表 张** 联系人 张** 通讯地址 佛山市高明区荷城街道沧江工业园三洲园区内 联系电话 1363019**** 传真邮政编码

528511 建设地点 佛山市高明区荷城街道沧江工业园三洲园区内 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 技改? 变更 行业类别及代码 C3130钢压延加工 占地面积

48033 平方米(全厂) 经营面积 5000(平方米) 总投资 420(万元) 环保投资 20(万元) 占总投资比例 4.7% 评价经费 / 预竣工日期 / 工程内容及规模:

1、项目由来 佛山市雄顺达金属板业有限公司位于佛山市高明区荷城街道沧江工业园三洲园区内, 所 在中心地理位置坐标为北纬 22°52'

57.01 ,东经 112°47'

55.15 ,年产不锈钢管材

2 万吨、不 锈钢板材

1 万吨、不锈钢制品

1 万吨.该公司于

2006 年1月完成了新建工程的环境影响评 价工作.在正式建设阶段,由于对部分生产工序、生产设备进行调整,于2008 年8月完成 了补充环评工作(明环报表[2008]103 号).佛山市高明区环保局于

2009 年7月9日对该项 目进行了竣工环境保护验收现场检查,并获得《关于佛山市雄顺达金属板业有限公司年产不 锈钢管材

2 万吨、不锈钢板材

1 万吨、不锈钢制品

1 万吨建设项目(一期)竣工环境保护验 收意见的函》(明环验[2009]47 号).2013 年,公司拟将

3 台退火炉燃料由重油改造为生 物质气,并获《关于佛山市雄顺达金属板业有限公司退火炉改用生物质气技改项目建设项目 环境影响报告表批复的函》(明环工业表[2013]009 号),但该公司因实际情况未进行建设.

2015 年该公司将

3 台退火炉燃料由重油改造为天然气,委托了广东顺德环境科学研究院有 限公司编制了《佛山市雄顺达金属板业有限公司退火炉技改项目环境影响报告表》,通过了 高明区环境保护局审批,获得《佛山市高明区环境保护局关于佛山市雄顺达金属板业有限公 司退火炉技改项目环境影响报告表的批复》(明环审[2015]144 号),并于

2017 年5月通过 验收,并获得《佛山市高明区环境保护局关于佛山市雄顺达金属板业有限公司退火炉技改项

2 目环境保护验收意见的函》(明环验[2017]52 号). 现该公司根据市场需要及客户需要,拟将退火压延工艺进行改造.现原料进场经退火

1 次后进入后工序加工,该公司拟生产厚度更薄的产品,拟增加原料退火压延次数,产品根据 客户需要进行不同次数的退火压延,平均退火压延次数增加到

6 次,同时将退火炉中高温阶 段能源由电改为天然气. 本次环评主要针对退火、 压延改造后营运期污染物产生及排放情况, 对其余现有工程营运期污染物产生及排放情况进行简要分析. 根据《《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第

44 号,2017 年6月) 及 《关于修改 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 部分内容的决定》 (部令第

1 号,

2018 年4月),本项目属于 二

十、黑色金属冶炼和压延加工业中

61 压延加工 的其他,需编 制报告表.根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年)、国务院第

682 号令《建 设项目环境保护管理条例》和广东省人民政府《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关 规定,一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度, 以便能有效的控制新的污染和生态破坏,保护环境、利国利民.因此,受佛山市雄顺达金属 板业有限公司委托,佛山市环境工程装备有限公司承担该项目的环境影响报告编制工作.

2、项目规模和内容 技改前后项目原有规模、生产设备、产量不变,增加原料的退火压延次数,以生产厚度 更低的产品,技改前项目退火炉为气/电退火炉,在低温预热阶段燃烧天然气加热,中高温 阶段使用电能加热,技改后项目低温预热阶段、中高温阶段燃烧均使用天然气加热.技改前 后主要生产设备及产品产量不变,见表 1-1 和表 1-2,退火炉燃料消耗情况见表 1-3. 表1-1 项目主要设备一览表 设备名称 验收批准 使用数量 实际使 用数量 技改后 使用量 增减量 备注 平直机

1 1

1 0 / 分切机

1 1

1 0 / 吊机

6 6

6 0 / 焊接机

5 5

5 0 / 冲床

8 8

8 0 / 成品酸洗线

1 1

1 0 原2008 年环评报建

3 条, 实际仅验收

1 条设置

1 条酸洗线 纵剪机

1 1

1 0 / 拉矫机

2 2

2 0 /

3 20 辊压延机

1 1

1 0 配套设置有磨床用于打磨压延机轧辊 退火炉

5 3

3 0

3 台退火炉编号为 1#、2#、3#,其中 1#退火炉(常用)、2#退火炉(备用) 燃烧废气通过15米高G1排气筒排放, 3#退火炉通过15米高G2排气筒排放, 退火炉仅用于不锈钢板材热处理. 空分制氮装 置1110退火炉配套使用 冷却塔

6 6

6 0 退火炉配套使用 表1-2 项目生产规模 产品名称 技改前产量(t/a) 技改后产量(t/a) 增减量 不锈钢管材

2 万2万0不锈钢板材

1 万1万0不锈钢制品

1 万1万0表1-3 项目主要原辅材料 主要原材料 技改前年耗量(t/a) 技改后年耗量(t/a) 增减量 不锈钢板 4.2 万4.2 万0焊条 0.1 吨0.1 吨0表1-4 技改项目燃料消耗基本情况表 项目 名称 单位 技改前 技改增减 技改后 备注 能源 资源 天然气 万立方米/年12.88 277.12

290 由市政天然气管网 供气

3、工作制度和劳动定员 技改工程拟建于现有工程已有的厂房内,不新建构筑物,仅增加退火压延次数,将退火 炉中高温阶段燃料由电改为天然气.退火炉年运行

320 天,每天有效运行时间为 22h.项目 员工人数不变,仍为

60 人,年工作

320 天,每天

22 小时. 表1-5 建设内容组成一览表 类别 建设名称 改建前 本改建项目 主体 工程 车间一

1 层结构,建筑面积 8612m2,内设压延、退火、酸 洗等工序 不变 配套 工程 办公楼

3 层结构,建筑面积 2310m2 不变 储运 外部运输 物料运输委托运输公司承运为主,企业自身为辅. 依托现有

4 工程 车间二

1 层结构,建筑面积 1650m2,用作仓库,内设污水 处理站、危险废物仓库、一般固废仓库等 依托现有 公用 工程 供水 (新鲜水) 项目用水主要为生产用水、生活办公用水、冷却水 和绿化用水;

由当地自来水厂供给. 依托现有 排水 采用雨污分流排水方式.雨水采用暗流管式排水, 与厂外市政雨水管相连;

生活污水经预处理后经市政污水管网,进入高明区 中心城区第二污水处理厂处理后排放 依托现有 供电 由当地供电站供给,年用电量约为

1310 万千瓦时 由当地供电站供给,改建 后用电量

1020 万千瓦时 固体废物 处理 边角料等一般固废委托资源回收商回收利用,化工 原料桶交由原料供应商回收利用,废酸、乳化液、 污泥等危险废物委托有相关资质的危废处理单位处 理,生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 依托现有 废气 燃料废气高空排放、酸雾经二级碱喷淋处理后高空 排放 依托现有 噪声治理 采取吸声、隔声设备,设置后厂界噪声达标 依托现有 废水 生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管 网,进入高明区中心城区第二污水处理厂处理 依托现有

4、公用、配套工程 (1)给水 本项目用水为城市自来水,全部采用市政直供. (2)排水 本改建项目无生产废水外排,改建前后外排废水主要为员工生活污水. 生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准(适用范围为 其他排污单位 )后,由市政污水管网引至高明区中心城区 第二污水处理厂进行后续处理达标后排入排入三洲大涌,最终汇入高明河(高明三洲新桥段 至........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论