编辑: 烂衣小孩 2019-11-27
蚀性也极强.

2)集中供暖的水压:根据楼层高低不一,距离 热力站远近不等,入户的集中供暖水压通常会在 2~7 公斤之间,对于原有的铸铁散热器系统高压 也许没有太大问题,但是对于新型地板采暖系统 和钢制 / 铝制散热器系统,尤其是工艺较为复杂 的艺术散热器,过高的压力会带来很大的隐患. 3)壁挂炉的保护:如果使用混合供暖,将集中 供暖系统与壁挂炉系统直接相连, 后果会很严重 : 集中供暖的水质会极大损害壁挂炉的换热及调节 元件,水压过高会导致壁挂炉安全阀频繁开启泄 水. 综上所述,要安全、有效地利用集中供暖的热量 就必须使用水 / 水分离式系统,即,把一次集中 供暖的水与二次户内供暖的水通过板式换热器分 离,让两者不相接触,只实现热量的交换,避免 水质和水压的负面影响. 其系统原理用示如下: 一次系统的供回水主管与板换的一次侧连接,二 次系统的供回水主管与板换的二次侧连接.在一 次系统的供水主管上安装有截止阀、过滤器、两 通调节阀;

二次系统侧由供水温感、压力表、安 全阀、膨胀罐、补水组件、循环泵、压力开关、 温度开关、电子调节器等一系列元件构成. 这个示意图看起来较复杂,很多安装人员可能会 发表日期 : 2018-09-21 作者 : 菲哥 微信公众平台 : 意大利Caleffi 水水换热, 互不干涉. 意大利卡莱菲. 中国 全国统一服务热线:

400 089

0178 www.caleffi.com infobj@caleffi.com.cn 大集中小独立的供暖改造 在集中供暖为主的北方地区,很多用户对于现有 的供暖系统不满意. 比如原有的铸铁散热器供暖系统, 不仅外观丑陋, 且热舒适度低,没有温控和流量平衡等措施,导 致局部过热需开窗降温或局部过冷需添加电散热 器来辅助供暖设备.因此,对既有集中供暖系统 实行独立改造的用户在逐年增加. 在系统改造时有一个不容忽视的问题:北方的集 中供暖多以面积收费,而且是每年固定收费,业 主不管是否使用均得承担这部分费用.所以很多 业主对于增装壁挂炉的方案持犹豫态度,因为这 意味着在原有的集中供暖固定支出上又得增加采 暖需消耗的燃气费用.当然有的业主会采用燃气 壁挂炉辅助供暖的方式,仅用于集中供暖前后的 过渡阶段使用,提高生活舒适度. 无论是仅使用集中供暖还是混合供暖,在进行供 暖改造时,从系统的角度有三个至关重要的细节 需要注意. 1)集中供暖的水质:视管网系统的大小、新旧 程度、是否添加药剂处理等不一,大部分集中供 暖的水质在化学及物理性能上等级都很差,也就 是说,水中不仅含有大量管道及施工杂质,其腐 问,为什么需要这么复杂,直接用一个板换加上 二次循环泵不就可以了吗?下面我们就对示意图 中各个元件的功能和必要性予以说明: 一次系统过滤器:保护板式换热器不受一次水系 统杂质的影响,造成换热器堵塞导致其热效率降 低;

一次系统温控阀:在二次供水温度达到设定值时 降低或关闭一次流量,从而减少或停止热量的输 送;

二次系统循环泵:负责二次系统的水力循环;

二次系统温感:将供水水温传递到电子调节器;

二次系统安全温度开关:在供水温度意外超温时 向电子调节器报警并关闭相应设备;

二次系统膨胀罐:吸收二次系统在板换换热升温 时膨胀的水量,避免安全阀反复开启泄水;

二次系统压力表:反馈二次系统的静压及动压;

二次系统安全阀 : 保护二次系统不超过安全压力 ;

二次系统水流开关:在二次系统缺水或流量过低 时向电子调节器报警;

二次系统补水组件:向二次系统注水、补水,防 止回流. 这些元件对于系统安全有效地运行起到了决定性 的作用,尤其是安全阀、膨胀罐、压力开关这几 个与压力相关的元件一个都不能少.很多安装公 司认为,小系统水量少,温升低,即便换热膨胀 升压,其数值可以忽略不计,这是非常错误的认 识.在封闭式循环系统中,在换热升温时压力会 迅速增长,导致管道或设备破裂. 目前市场上通行的做法是在现场安装板式换热器 及连接循环泵等元件,这种安装方式弊端是专业 性太差,连接漏点过多,设计不周全,后期运行 出现问题时很难维修维护或补救. 而卡莱菲提供的一体化解决方案能彻底杜绝上述 现场安装可能产生的隐患. 卡莱菲新型双板换式热力站(HIU)SATK32 这套热力站将上面示意图内的控制元件预加工和 组装为一体,内部包含两个板式换热器、高效循 环泵、膨胀罐、安全阀、供暖及热水调节阀、补 水组件、压力表、电子调节器等,可直接与管道 相连即能使用. 用户可在调节面板上选择高、中、低温供暖模式, 以适合自己改造的系统(高温:散热器;

中温: 风机盘管;

低温:辐射采暖),可选择供暖时间 段(日编程,周编程),可添加气候补偿功能(根 据室外温度自调供水温度).同时,这套热力站 还提供了生活热水板换,也就是说,用户可使用 集中供暖的热量来交换产生生活热水,生活热水 板换从

35 到60KW 不等,最大可提供 22.7 l/m 流量 (一次流量 1.1 m?/h,温差70~23℃情况下) . 当然,使用生活热水的功能需要用户与物业达成 一致,并安装相应的热计量元件(热力站预留热 表接口). 意大利卡莱菲. 中国 全国统一服务热线:

400 089

0178 www.caleffi.com infobj@caleffi.com.cn 整套热力站的接口均在下方,连接方便快捷,热 力站可安装在设备间或橱柜内部, 外观简洁大方, 运行时无噪音. 更多技术详情可参阅卡莱菲

42 期水力杂志. 意大利卡莱菲. 中国 全国统一服务热线:

400 089

0178 www.caleffi.com infobj@caleffi.com.cn

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
发布一个新话题