编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-30
六安市第二人民医院建设项目竣工现状环保验收监测报告 六安市环境监测中心站

1 前言六安市第二人民医院建设项目是在六安市第二人民医院原址基础上征地,并重 新规划扩建.

项目占地面积

106 亩,规划总建筑面积 84198m

2 ,设计住院病床

864 张(其中精神病床位

200 张) 、门诊日接诊能力

1000 人次.项目分二期实施,一期 工程主要包括综合病房大搂、附属用房(锅炉房、洗衣房、中药制剂房) 、食堂等, 配套日处理

300 吨污水设施和

1 蒸吨燃气锅炉

2 台;

二期工程主要包括门诊部大楼、 医技楼、医疗后勤与行政办公楼、精神心理门诊楼、心理卫生门诊楼、心理卫生病 房楼、感染病区楼等.六安科环环境工程有限公司

2008 年3月编制完成了《六安 市第二人民医院建设项目环境影响报告书》 ,2008 年5月六安市环境保护局以环监 〔2008〕32 号文对该项目的环境影响报告书进行了批复.六安市第二人民医院建设 项目一期工程主体内容完成后,向六安市环境保护局提出试运营申请,六安市环境 保护局于

2011 年5月以六环评函〔2011〕47 号文下达试运营批复. 六安市环境监测中心站于

2011 年9月8-9 日对该项目一期工程进行了阶段性 竣工环境保护验收监测,六安市环保局以六环评[2011]107 号函同意该项目一期工 程通过阶段性竣工环保验收.项目一期工程验收监测期间,综合病房大搂、附属用 房(锅炉间) 、日处理

45 吨/小时的污水设施和

3 台25 万千卡热水炉已经建成;

洗 衣房、中药制剂房、食堂未建. 二期工程中的精神卫生中心楼已建成并于

2014 年11 月投入使用,锅炉房已不 用,改用 空气能+太阳能 系统模式供热水,附属用房(洗衣房和中药制剂房) 未建,感染病区楼未建,医院目前实际建设

1 栋综合病房大楼、1 栋精神卫生中心 楼、1 栋食堂(共三层,

一、二层为食堂和餐厅,三楼为部分行政科室) ,以及配套 日处理

45 吨/小时的污水处理设施.本次验收监测针对该项目实际建成情况进行, 为现状环境保护验收监测. 根据国家关于开发建设项目执行环保 三同时 制度规定,为考核建设项目环 保 三同时 执行情况及各项污染治理设施实际运行情况和效果,依据国务院令第

253 号文〔1998〕 《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护总局环发〔2000〕

38 号文的通知要求,受六安市第二人民医院委托,六安市环境监测中心站于

2016 年3月16 日对该项目进行了现场勘查,根据医院提供的相关技术资料编制出该项 六安市第二人民医院建设项目竣工现状环保验收监测报告 六安市环境监测中心站

2 目竣工环境保护验收监测方案. 验收监测编制依据 (1)国务院令第

253 号《建设项目环境保护管理条例》(1998);

(2)国家环境保护总局令第

13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (2002);

(3)六安市环境保护局 环监函(2008)31 号 《关于六安市第二人民医院建 设工程环评执行标准的函》;

(4)六安科环环境工程有限公司 《六安市第二人民医院建设项目环境影响报 告书》(2008.3);

(5)六安市环境保护局 环监〔2008〕32 号《关于六安市第二人民医院建设项 目环境影响报告书的批复》(2008.5.5);

(6)六安市环境保护局 六环评函〔2011〕47 号 《关于六安市第二人民医院 搬迁项目批准试运营的函》(2011.5.26);

(7)六安市环境保护局 六环评函〔2011〕107 号 《关于六安市第二人民医院 项目一期工程阶段性竣工环境保护验收意见的函》 (2011.11.25) ;

(8)六安市第二人民医院环保验收监测委托书(2016.3.21) . 六安市第二人民医院建设项目竣工现状环保验收监测报告 六安市环境监测中心站

3

一、建设项目工程概况 1.1 项目概况 六安市第二人民医院建设项目是在六安市第二人民医院原址基础上征地,并重 新规划扩建,医院位于龙河西路与磨子潭路交叉口(裕安区政府斜对面) . 六安市第二人民医院地理位置图见后附图. 1.2 项目工程概况 项目占地面积

106 亩,规划总建筑面积 84198m2 ,设计住院病床

864 张(其中 精神病床位

200 张) 、门诊日接诊能力

1000 人次.项目分二期实施,一期工程主要 包括综合病房大搂、附属用房(锅炉房、洗衣房、中药制剂房) 、食堂等,配套日 处理

300 吨污水设施和

2 蒸吨燃气锅炉

1 台;

二期工程主要包括门诊部大楼、医技 楼、医疗后勤与行政办公楼、精神心理门诊楼、心理卫生门诊楼、心理卫生病房楼、 感染病区楼等. 新建病房大楼

2008 年12 月开工,2011 年5月竣工并投入使用.工程总建筑面 积3.6 万平米,地上

12 层,地下一层.病房大楼 1~2 层设为门诊医技科室,3 层 为手术室,4~12 层为普通病房.医院有卫生专业技术人员

400 名.现实有病床

750 张、门诊日接待能力

1000 人次的医疗能力,目前开设的有内科、外科、眼科和精 神病区等共十多个科室. 精神卫生中心楼于

2013 年4月开建,2014 年11 月投入使用.工程总面积约

3 万平方米,总床位

500 床, 其中

1 至3层为门诊、医技科室,

4 至10 层为精神病房,

11 层为康复科室. 二期工程中的精神卫生中心楼已建成并于

2014 年11 月投入使用,锅炉房已停 用,改用 空气能+太阳能 系统模式供热水,附属用房(洗衣房和中药制剂房) 未建,感染病区楼未建,医院目前实际建设

1 栋综合病房大楼、1 栋精神卫生中心 楼、1 栋食堂(共四层,

一、二层为食堂和餐厅,

三、四层为部分行政科室) ,以及 配套日处理

45 吨/小时的污水处理设施.本次验收监测针对该项目实际建成情况进 行,为现状环境保护验收监测. 六安市第二人民医院建设项目竣工现状环保验收监测报告 六安市环境监测中心站

4 1.3 主要污染物排放情况及治理情况 目前六安市第二人民医院主体工程建设已经基本完成,主要是运行期的污染 源. 1.3.1 大气污染源及治理情况

1、大气污染源分布 六安市第二人民医院院区无大的废气污染源,为了节能减排,大楼顶部敷设有 太阳能+空气能集中供热系统. 医院污水处理站排气管道排出少量废气.食堂燃料为天燃气,为清洁能源.

2、大气污染物治理情况 病区安有紫外消毒灯每日定期对环境消毒,污水处理站排气管道装有异味消除 装置.食堂安装

3 套油烟净化设施. 1.3.2 水污染源及其治理情况

1、水污染源来源 医院排水主要有:①化验室、诊疗室、手术室等医疗科室的排水;

②病房、洗 衣房、病人、医护人员及陪护家属的冲厕、洗、淋浴等排水和楼内卫生排水. 医院污水含有一定浓度的有机物,部分具有传染性.其主要成分如有机物、悬 浮物、pH 及少量油脂等都与常见生活污水相似,其区别在于来自门诊和病房的排水 可沾染病人的血、尿、粪便,因而具有传染性,必须经消毒灭菌后方可排放.医院 污水的特点是水质的复杂性和水质、水量的不均衡性,若未经处理即排入水体或用 于灌溉,将会污染环境.

2、水污染治理措施 六安市第二人民医院请六安科环环境工程有限公司设计的医院污水治理方案, 设计处理能力日处理

45 吨/小时,污染治理工艺如下: 六安市第二人民医院采取的污水处理工艺为 A-O-二氧化氯消毒 法工艺, 其主要工艺流程是 调节池 厌氧、兼氧池 生物氧化 接触消毒 . 医院废水通过化粪池进入机械隔栅去除大颗粒物质后,再经沉淀和隔油后,进入调 节池,污水经提升泵进入厌氧、兼氧池后再进入好氧池进行生物处理,好氧池出水 进入接触池消毒,出水达标排放.上述各构筑物和设施基本在密闭环境中进行,废 气通过除臭后排放.污水处理工艺和原理流程图见下图: 六安市第二人民医院建设项目竣工现状环保验收监测报告 六安市环境监测中心站

5 图2-3 六安市第二人民医院水污染物处理和排放流程图 院方未对实验室、口腔科和化验室的废水进行预处理,废水中不含汞和氰化物 (见附件) ;

污水处理站由六安宏大环境工程科技咨询服务有限公司负责运维. 六安市第二人民医院外排污水进入永安路市政管网,最终排入六安城北污水处 理厂.废水处理站排口安装了流量在线和广州怡文有限公司制造的 COD 在线监测 装置. 1.3.3 噪声污染源及其防治情况 六安市第二人民医院主要噪声污染源有:来往车辆、通风系统和污水处理站风 机等. 防治措施主要对噪声进行综合治理,除尽量选用低噪声机电设备外,优化院区 区的布置;

在设备安装时,对基础和机座加设减振槽和减振垫;

对高噪声设备主要 采取消声、吸声、隔声、阻尼、减振等常规治理措施. 1.3.4 固体废物及处置 机械隔栅井 待处理废水 沉沙池 隔油池 初沉池 生物接触氧化池(三段) 二沉池 接触消毒池 达标排放 废气消毒间 废气收集系统废气收集系统 废气排放 厌氧、兼氧池 硝化液回流 污泥消毒池 污泥浓缩池 稳定池 沉淀污泥 沉淀污泥污泥入化粪池 上清液沉淀污泥 消毒剂 消毒剂 调节池 六安市第二人民医院建设项目竣工现状环保验收监测报告 六安市环境监测中心站

6

1、固体废物来源 六安市第二人民医院固体废物来源有:手术中被废弃的人体病变组织,外科包 扎废物、废弃的一次性医疗用品、细菌培养、化验检查、传染病区产生的各种污染 物、患者治疗期间的废弃物、过期报废药品等.另外还有生活垃圾和污水处理站产 生的格栅渣、污泥等.放射科均采用电子仪器打印技术,淘汰暗室洗片技术,无显 影液等危废.

2、固体废物处置措施 根据六安市第二人民医院的特点,采取的处置措施主要是: a. 医疗废物:医疗废物属于危险固废,在病房大楼外暂存间统一收集后,按 照危险固废管理办法由六安市洁康环保医疗废物集中处置有限公司收集处置. b. 污水处理站产生的固废:格栅渣、污泥产生量约30吨/年,属于危险固废, 应按照危废管理要求委托有资质的单位进行处理. c.报废药品:通过调换等方式退回至原配送公司;

过期失效药品由医院专职人 员通过毁型等方式进行销毁,销毁后由医疗废物专职处理人员密封装箱,统一交市 医疗废物处置中心再处理(见附件) . d. 生活垃圾:院区生活垃圾约90吨/年,收集后由环卫部门集中填埋处置. 六安市第二人民医院建设项目竣工现状环保验收监测报告 六安市环境监测中心站

7

二、环评报告书批复意见

一、该项目符合国家产业政策、环保政策,规划方案已经六安市建委批准.项 目实施对改善六安市医疗卫生条件,提高医疗服务水平都将发挥重作用.根据《报 告书》结论,同意项目建设.

二、在工程设计和建设中应认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施,并 着重做好以下工作:

1、原则同意《报告书》提出的采用 生化+消毒 方法处理医疗废水的主体 工艺方案,在设计中应进一步优化,并应考滤口腔科、化验室、实验室含汞含氰废 水的预处理和食堂含油污水的预处理措施,确保院区医疗废水经处理后达到 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表

2 标准.

2、按 雨污分流 要求建设院内排水管网,并做好........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题