编辑: 苹果的酸 2019-11-25
让集中式门禁控制管理变得简单安装指南 控制器3目录

1 ? 简介

4 硬体概况

5 安装与通讯概况

6 ? 门锁系统的安装方式 ? 於PC/伺服器的连接 ? 安装 Ingressus

2 ? 技术规格

7 3 ? 安装前

8 电源供应器

8 门锁系统

9 从属终端

11 ? 唯根读头 ? RS485 读头

4 ? 安装说明与

图表

12 动INGRESSUS控制器

12 连接唯根读头

12 连接著RS485读头

13 通过湿模式来连接门锁系统

14 通过乾模式连接门锁系统

15 连接辅助的装置

16 DIP开关的设置

17 5 ? LED显示灯

20 4

1 ? 简介 FingerTec的Ingressus门禁控制器有两个版本,Ingressus I (一门 式)和Ingressus II (二门式).

为了确保一个安全的环境,Ingres- sus提供一个中央电脑控制的门禁系统.Ingressus可以储存每一个用 户的指纹、密码和ID卡.它将根没У纳瓒ㄗ柿侠丛市硗ㄐ. Ingressus控制器可连接门禁读头以建立一个管理用户进出的完整的 门禁控制系统.门禁读头可以是RS485读头(读头可读取用户的指纹 和ID卡)或 唯根读头 (读头可读取用户的ID卡和密码).RS485读 头例如R2c型号可通过RS485网络连接至Ingressus控制器(多点网 络).Ingressus I 控制器可支持两个RS485读头,而Ingressus II控 制器可支持四个读头.Ingressus控制器需要RS485读头的RS485网 络来连接RS485的端口.Ingressus I 控制器可支持两个唯根读头,而Ingressus II 则可支持四个读头.Ingressus控制器可通过唯根端口来 连接唯根读头,例如i-Kadex 及k-Kadex读头型号. (最多4个端口 , Wiegand 1, 2,

3 和4). Ingressus I控制器可支持两套门锁,而Ingressus II控制器则可支持高 达四套门锁.Ingressus控制器支持两种不同的门锁输出,湿模式或 乾模式.对於湿模式,Igressus控制器可输出电源至门锁系统.您可 以提供额外的电源(适合门锁系统)予Ingressus控制器,然后连接 至门锁系统给予电源.最大电量为12VDC 3A.至於乾模式,Ingres- sus 控制器输出继电的信号给门锁系统.不过,您必须安装一个独立 的供电器供电至门锁系统.只有在门锁系统锁上和解锁时,Ingres- sus 控制器才会提供继电的信号.乾模式是更加安全的安装,因为门 锁系统自己会有电源供电.即使Ingressus 控制器电源中断时,门锁 系统还是如常操作. Ingressus II 控制器可支持辅助的输入与输出.您可以安装探测器例 如把辅助的输入为烟雾探测器,辅助的输出为警报.当烟雾探测器 被触发时,Ingressus 控制器就会发出警报提醒所有用户.您可以在 Ingress(控制 Ingressus 的配套软体)设定万一探测到有火灾或烟 雾状况时,把所有的门都解锁.如想了解更多 辅助 的输出和输入, 请参考操作规. Ingressus 控制器特别配套的软体,Ingress.Ingress 软体将所有用 户的资料和出入纪录储存一份进电脑终端或伺服器里.管理员可随时 更新用户的资料和限制用户访问每一个 Ingressus 控制器.管理员也 可以预览和列印各种实用的报告,以及便检查每个用户的进出记录.

5 Ingressus控制 器的电源输入 (最大12V 3A) 26位元唯根输入端口 (唯根读头三及四) 辅助输入端口 (最多两个端口)* RS485读头 输入端口 LED输出端口的状态 开门按钮输入端口(一号门) 26位元唯根输入端口 (唯根读头一) 26位元唯根输入端口(唯根 读头二) 开门按钮输入端口 (二号门) TCP/IP端口 DIP开关 LED显示灯 RS485连接至 PC/伺服器 辅助输出端 口(最多两个 端口) 门锁系统输出(一号门) 门锁系统输出(二号门) 门锁系统的电 源输入(最大 12V 3A) *这些端口只提供在 Ingressus II 控制器. 为了加强环境保安,Ingress 软体也负责监控全部连接起来的 Ingres- sus 控制器. Ingressus控制器提供Ingress软体两类通讯方式.你可以选择将多个 Ingressus控制器通过RS485或TCP/IP(LAN)连接到一套Ingress软体.您可以采用一架伺服器管理所有用户的进出资料. 硬体概况

6 ? TCP/IP - Requires a switch/network hub ? RS485 C Requires a converter Switch TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP Server RS232/485 Converter 485+ 485_ 485+ 485_ 485+ 485_ Ingressus Ingressus Ingressus Ingressus Ingressus Ingressus Ingressus ? Ingressus I Aux. Relay Output Electric Lock Door Sensor R2c i-Kadex or i-Kadex R2c R2c or k-Kadex R2c ? Ingressus II Aux. Relay Output R2c R2c k-Kadex i-Kadex Aux. Digital Output i-Kadex R2c R2c Door Sensor Door Sensor Electric Lock Electric Lock 或 电子锁 门磁侦测 或 辅助继电输出 电子锁 门磁侦测 电子锁 门磁侦测 辅助继电 输出 辅助数码 输出 TCP/ IP=需要一个交换机/网络集线器 开关 RS485-需要转换器 伺服器 转换器 安装与通讯概况 门锁系统的安装方式 於PC/伺服器的连接

7 WALL Aluminium frame 墙壁 铝框 安装 Ingressus 1. 铝框安装在墙壁或机柜上. 2. 把Ingressus控制器钩在铝框上.

2 ? 技术规格 型号 基本 ? 尺寸(毫米) ? 电源输入 (伏特) ? 操作时温度(摄氏) ? 操作时湿度(百分比) ? CPU ? 闪存(MB) ? 随机存取存储器 ? 极性保护 存储 ? 指纹 ? 卡?密码 ? 事务日志 通讯 ? 与伺服器的通讯 ? 终端的数量 ? 与终端的通讯 输入与输出 输入 ? 开门按钮 ? 门磁 ? 辅助 ? 辅助支持的输入类型 Ingressus I Ingressus II

186 x

36 x

106 12V DC

0 至45

20 至80 32-bit, 400MHz

128 32 有3000

30000 30000

100000 TCP/IP, RS485

2 4

2 x

26 位唯根输入

4 x

26 位唯根输入 每个有一个从属终端 每个有一个从属终端

1 x RS485 输入来支持

1 x RS485 输入来支持 RS485网络(最多两个) RS485网络(最多四个)

1 2

1 2

1 2 运动探测器,被动DIR探测器,被动红外幕帘探测器, 防宠物红外探测器,双光束数字式主动红外探测器, 温度探测器

8 型号 输入与输出 输出 ? 门锁 (12VDC 10A C型继电器) ? 辅助输出 (30VDC 2A C型继电器) ? 辅助支持的输出种类 门禁控制功能 ? 开门的次数 ? 互锁 ? 防反潜回 ? 多卡解锁 ? 第一张卡解锁 ? 时区 ? 假期的时区 ? 将门永久的解锁/ 锁著时区 ? 夏令时区 ? 持续验证用户 保安功能 ? 门被强逼打开的警报 ? 开门超时的警报 ? 消防连杆 ? 胁迫警报 ? 门状态和事件 Ingressus I Ingressus II

1 2

1 2 气体检测器和兼容传感器,频闪压电警报器, 电子警报器

0 至999 X 有 仅限本地 有有50 有有有有有有有有51种3?安装前 电源供应器 Ingressus 控制器一定要有一个独立的12VDC 3A 供电器.电源不可 以与其他终端或门锁系统共享.共享电源会导致 Ingressus 控制器的 电力不足.Ingressus 控制器也不支持 POE.把Ingressus 控制器与 备用电源连接起来,例如 UPS 或备用充电电池,即使电源故障,也 能确保系统如常运作. Ingressus控制器可以作为中介供电器供电至门锁系统.您必须在 LOCK V+ 和V- 端口上提供额外的电量.输入的电量是提供给门锁系 统的电力.检查您的门锁系统的技术规格,例如12VDC,500mA. 在提供电力给 LOCK V+ 和V- 前,先计算电流的消耗量.例如,四组12VDC,Ingressus 控制器与门锁需要 500mA 安装.

9 闲置/失败验证 成功验证 切断电源 NC 类型 (安全失误 FAIL SAFE) Ingressus控制器维持输出在 12VDC.就会动NC式门锁系 统. Ingressus控制器停止输出电源 数秒钟(软体设置).NC式的 门锁系统就会停止. NC式门锁系统解锁. NO类型 (故障安全FAIL SECURE) Ingressus控制器不输出任何电 源.NO式门锁系统就会动. Ingressus控制器的电源输出 维持在12VDC数秒(可用软体 设置).NO式门锁系统就会 停止. NO式门锁系统保持锁上的状 态. 总电流消耗量=4 x 500mA = 2000mA(2A) 您必须提供至少12VDC 2A的电量至Ingressus控制器的 LOCK V+ 和V- 端口. 最大输入量为12VDC 3A,仅限於 DC 电源. 若您安装独立电源,您可以忽略 LOCK V+ 和V- 的端口.Ingres- sus 控制器在这个情况下是不会提供电力至门锁系统,但只输出继 电信号来控制门锁系统. 门锁系统 两种方法将 Ingressus 控制器与门锁系统连接起来,电源输出(湿 模式)或是继电输出(乾模式). 若您使用湿模式,您必须提供额外且适合的电源至I ngressus 控制 器和门锁系统.这是非常关键的,为了确保有足够的电量提供至门 锁系统.Ingressus 控制器会接受输入的电量然后传达至门锁系统. 操作过程中,Ingressus 控制器将会控制电源的输出至门锁系统将门 锁上与解锁.您可以输入最大的电量为 12VDC 3A 至Ingressus 来 支持四组门锁系统. 但是,我们并不建议使用 Ingressus 控制器输出的电源.万一发生 电源中断,所有的门锁将会失去电源.所有的门将会全部解锁.所以,请您确保至 Ingressus 控制器的电源供给与备用电源,以确保 Ingressus 控制器维持著门锁系统时不会电流中断. 有两种类型的湿模式,NO(常开)和NC(常关).先检查您的门 锁类型后才选择您的模式. 若您安装的门锁系统使用独立与备用电源,您必须在 Ingressus 控 制器选择使用乾模式.

10 闲置/失败确认 成功确认 电源切断 NC 类型 (安全失误 FAIL SAFE) Ingressus 控制器维持输出 12VDC 继电信号至门锁电路.门锁系统 将被动. Ingressus 控制器停止输出电源 数秒钟(软体设置)至门锁电 路.门锁系统将被解除. 门锁系统解锁. NO类型 (故障安全FAIL SECURE) Ingressus 控制器不输出任何的继 电信号至门锁电路.门锁系统就会 动. I n g r e s s u s 控制器输出数秒12VDC继电信号至(软体设置) 至门锁电路.门锁系统将被解 除. 门锁系统仍然锁著. 当验证成功后,Ingressus 控制器将输出解锁的 12V 继电信号至门 锁系统.若Ingressus 控制器有自己独立的电源,即使它在断电或 故障的情况下,门锁系统依旧完好的运作.这是更好和更安全的安 装方法. 有两种类型的乾模式,NO(常开)和NC(常关).先检查您的门 锁类型后才选择您的模式. jt解更多湿/乾模式,NO/NC 输出的信息,请参阅接线图. 当您在处理门锁系统的电线/电缆时,请注意: 1. 在还没安装好门锁系统或任何装置时,请不要让Ingressus控制器 通电. 2. 请用PVC套管或金属衬套保护好电线/电缆. 3. 焊接所有电线/电缆和盖的连模式,通过使用绝缘胶布以达到更好 的连接效果. 4. 安装二极管在门锁电路,以防短路. 5. 请不要在门锁系统上安装和使用 AC 电源.DC 电源是足够让乾模 式从 Ingressus 控制器(12VDC10A)供电至门锁系统.如果您 必须使用 AC 电源的话,请联络 support@?ngertec.com 6. 若门锁系统使用湿模式来安装 Ingressus 控制器,请使用4条标 准的股绞电线 RVV4*0.75 毫米2 (两个门锁(NOCOM/NC- COM),两个门磁(SEN-GND). 7. 请使用两条标准股绞电线 RVV2*0.5 毫米 m2 在开门按钮上 .

11 i-Kadex k-Kadex i-Kadex R2c R2c 从属终端 Ingressus 控制器连接去从属终端有两种连接方式,RS485 网络和26 位唯根输入. 唯根读头 终端上必须装配

26 位唯根输出.唯根终端只能读取与发送 ID 卡,用户ID 或密码至 Ingressus 控制器.这些终端不会保存任何的用户 ID, 密码或 ID 卡.它们也没有能力去验证用户的密码或 ID 卡.全部储存 与验证只会在 Ingressus 控制器上进行.当Ingressus 控制器完成验 证后就会回复从属终端.从属终端就会用 LED 灯和信号通知用户. k-Kadex: 读取 ID 卡(RFID 为标准配 置,可提 Mifare 卡需求),用户 ID 和 密码. i-Kadex: 读取 ID 卡(RFID 为标准配置, 可提 Mifare 卡需求)而已. 唯根读头与 Ingressus 控制器最远距离不可超过一百米. RS485 读头 终端可以支持 RS485 网络与 Ingressus 控制器的连 接.终端可以读取用户的指纹模板和ID卡,发送至 Ingressus 控制器验证.终端没有储存器来保存用户 的用户 ID,指纹模板或 ID 卡.全部储存与验证在 Ingressus 控制器里完成,终端只会读取和回复验证的 结果.

12 i-Kadex IN BEEP GLED WD1 WD0 GND +12v BEEP GLED WD1 WD0 GND +12v 注意........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)