1、安全警告 仪表符合国际安全标准 IEC 61010-1:是测量电气设备的安全必备品,出厂前产品检验完全合格.

说明书里包括警告和安全规 则,请务必严格遵守以确保操作安全.因此,使用前,务必通读这些操作说明. 警告使用前,请通读并理解说明书中的操作指南. 请随身携带说明书以确保随时参阅. 请按说明书中指定内容操作. 理解并遵守说明书中的安全操作说明. 务必遵守上述操作说明,如不遵守,测量时可能会导致人身伤害和仪表损坏. 仪表上 标志,提醒用户在安全操作仪表时,必须参阅说明书中的相关操作说明.务必阅读说明书中 标志后的操作说明. 危险:表示操作不当可能会导致严重或致命的伤害. 警告:表示操作不当可能会导致严重或致命的伤害. 小心:表示操作不当可能会导致人身伤害或仪表损坏. 危险测量的电路,电压值不可以超过 300V AC. 请勿于存在可燃性气体的环境里进行测量,否则,可能会产生火花引起爆炸. 金属夹钳尖端不绝缘.请格外注意与被测设备暴露金属部分可能造成的短路. 请勿于仪表表面或手潮湿的情况下使用此表.否则,可能会触电. 请勿进行超量程测量. 测量时,请勿打开电池盖. 警告若发现任何不正常情况,请勿进行测量.例如:仪表机体损坏或仪表及测试引线金属部件裸露. 请勿安装替代部件或对仪表进行改造.若仪表损坏,将其返还经销商处检修. 小心测量前,请将量程开关旋转到适当位置. 请勿将仪表暴露在阳光、高温、潮湿、露水的环境里. 使用后,请将量程开关旋转到"OFF".长期不使用或储藏时,移去电池. 请使用湿布或中性清洁剂清洗仪器外壳.切勿使用摩擦物或溶剂. 将量程开关旋转到"OFF"档后,打开电池仓盖更换电池.

2、特点 数字式钳形表,用于测量交流泄漏电流. 外部磁场影响极小,可测量很小到极大的电流范围. 设计符合标准 IEC 61010-2-032:CAT Ⅲ 300V,污染级别 2. 数据保持功能便于昏暗或难以到达的场所中读取数据. 过滤功能可消除如变流器类设备所产生的高频. 自动关机功能,延长电池寿命. 最大屏幕显示 4000. 大型数字液晶显示屏. 钳口安全栅栏设计提高使用者安全性.

3、性能规格 测量量程与精度 量程测量范围精度(频率范围) 400mA 0~399.9mA ± 2.0%rdg± 4dgt(50/60Hz) ± 3.0%rdg± 5dgt(40~400Hz) 4A 0~3.999A 100A 0~100.0A 当被测电流叠加并含有脉冲成分,且峰值超出量程范围,在不同量程上显示值可能也不同.此时,应取大量程上的显示值为正 确值. 泄漏电流钳形表具有高敏感度钳口.因钳口特性(可打开或闭和) ,它不可能完全消除外磁场影响.若附近某处存在强磁场, 在钳住导线前仪器显示屏上可能就会有显示值.若出现此种情况,使用仪器时请远离这个磁场. 典型强磁场如下:大电流导体、马达、带磁铁或电力计的设备等. 测量方法 双积分 显示 液晶显示,最大读数

3999 低电量显示 显示屏显示"BATT"标志 超量程显示 超出测量范围,显示屏显示"OL" 响应时间 约2秒采样速度 约2.5 次/秒 最佳工作温度与湿度范围 23± 5℃,相对湿度≤85% (无凝结) 工作温度与湿度范围 0~40℃,相对湿度≤85% (无凝结) 贮存温度与湿度 -20~60℃,相对湿度≤85% (无凝结) 电源

2 节1.5V R03(UM-4)电池 电流消耗 约4mA 电池寿命 连续测量约

150 小时 自动关机 仪器无操作

10 分钟后自动关机 安全标准 IEC 61010-1,IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 污染等级

2 IEC 61326(EMC) 过载保护 AC 120A/10 秒 耐压 3700V AC/分钟(钳口金属部分与机壳之间) 绝缘电阻 ≥10MΩ/1000V(钳口金属部分与机壳之间) 被测导体尺寸 最大直径约 28mm 外形尺寸 169*75*40 mm 重量 约220g(含电池) 附件 说明书,2 节1.5V R03(UM-4)电池,便携外壳 M-9052 可选件 M-8004,8008

4、仪器布局图

5、测量前准备工作 5-1 检查电池电压 将功能选择开关旋转到"OFF"以外任何量程,若显示屏没有"BATT"显示且显示清楚时,可进行测量.显示屏显示不清或显示 "BATT"标志时,请按照第

8 章步骤,更换电池. 注意仪器无任何操作时将自动关机.此时即使功能开关设置在"OFF"外其他量程仍然会无显示.再次启动仪器可旋转量程选 择开关或按下数据保持按钮.若仪器仍然无显示,表明电池已耗尽,请更换新电池. 5-2 检查开关设置 确定量程选择开关设定在适当量程,数据保持功能未启动.否则,预期测量将无法完成.

6、测量 危险为避免触电危险,请勿于超过 300V AC 的电路上进行测量. 金属夹钳尖端不绝缘.请格外注意与被测设备暴露金属部分可能造成的短路危险. 测量时,请勿打开电池盖. 小心仪器夹钳(特别是其头部) ,已设计调整至最佳精确度.操作仪器时请务必小心避免短路、震动和过多重压. 夹钳不能完全闭合时,请勿强制将其闭合,可打开钳口后重试.若钳口端粘有异物,请立即清除.若钳口变形,请及 时矫正. 夹钳口最大导体直径为 28mm.若导体直径大于 28mm,夹钳无法闭合将不能获得精确读数. 测量大电流时,钳口可能会发出蜂鸣声.并非故障,不会影响测量精度. 6-1 测量泄漏电流 (1)将量程开关旋转到适当量程. (确定被测电流不会超出所选量程范围) (2)测量非平衡泄漏电流时(图1) ,请钳在除接地线外的所有导线上.显示屏显示被测泄漏电流值. (3)测量接地漏电流时(图2) ,请钳在一根接地线上.显示屏显示被测泄漏电流值. 夹钳 钳口扳 量程选择开关 手提带 数据保持按钮 频率选择开关 显示屏 数据保持状态显示 单位 电池低电量显示 频率响应 WIDE 频率响应 50/60Hz 四线系统(含中性线) ,钳住所有四根线 三线系统(含中性线) ,钳住所有三根线 图1测量非平衡泄漏电流 图2测量接地漏电流 6-2 使用频率选择开关 被测电路若存在变流器类设备产生的谐波或高频成分,测量的将不仅是 50/60Hz 的基本波,还包括重叠的高频、谐波.为 消除高频影响,仅测量 50Hz/60Hz 的基频,仪器内部安装高阻滤波器. (只需将频率选择开关旋转到"50/60Hz"位置) 高阻滤波器的切断频率为 160Hz、衰减特性为-24dB/oct. 按下频率选择开关,显示屏左侧显示"50/60Hz"标志.再次按下开关可切换至"WIDE"模式,左侧显示"WIDE". 输出特性如下: 注意: -24dB/oct 是频率成为

2 倍时信号的大小变成约 1/16 的特性.频率选择开关可以设置在以下两个位置: WIDE(40Hz~) :可测量商用电源频率、变流器类设备所产生的高频电流. 50/60Hz(40~约160Hz) :过滤掉高频电流,仅测量商用电源频率. 如今的电力设施越来越多使用变流器、开关调节器等.此类设备的高频杂波泄漏或没有被电容器完全过滤而流向大地时,可能 造成接地漏电断路器跳脱.此时,频率选择开关设置在 50/60Hz 模式时,仪器可能无法读取电流读数.因此,怀疑可能存在高 频或谐波影响时,可分别将频率选择开关旋转到 50/60Hz 和WIDE 位置,读取电流值后将它们做比较. 6-3 测量负载电流 (1)将量程开关旋转到适当量程. (确定被测电流不会超出所选量程范围) (2)测量负载电流(图4) ,按下钳口扳打开钳口并钳在一根导线上,显示屏显示被测电流值. 三相三线系统 单相二线系统 接地线 衰减率(dB ) 频率(Hz) 百分比图3M-2434 频率特性 图4测量负载电流

7、其它功能 7-1 睡眠功能 此功能用于在忘记关闭电源情况下保存电池电量,延长电池使用寿命.仪器开机后如无任何操作

10 分钟后将会自动关机. 再次使用,按数据保持键或将量程选择开关旋转到 OFF 位置后,再转到适当位置. 〈解除自动关机功能〉 仪器打开的同时按下数据保持按钮,可解除自动关机功能,显示屏显示"P.OFF".若需启动自动关机功能,重新打开仪表且 不按下数据保持按钮即可. 注意:睡眠状态下,仍需消耗少量电流.不使用时,请将量程选择开关转到 OFF 位置. 7-2 数据保持功能 固定测量值的功能.按下数据保持按钮固定读数,即使输入变化该读数不变.显示屏右上部显示"H"标志.再按一次即可退 出数据保持模式. 注意:数据保留功能中若启动自动关机功能则数据保留状态解除.

8、更换电池 警告请勿新电池和旧电池混在一起使用. 按照电池盒内所标的极性方向正确安装电池. 为避免触电事故,更换电池前,请将功能选择开关旋转至"OFF"位置. 显示屏左上角显示"BATT"标志时请更换电池. 注意:电池电量完全耗尽后,显示消失且显示屏不会显示"BATT". (1)将量程选择开关旋转到 OFF 档. (2)拧下电池盖上螺丝,取下电池盖. (3)换上二节新 R03(UM-4)1.5V 电池. (4)装上电池仓盖并拧紧螺丝. 注意:若需长时间使用,请装上强碱性电池.

9、可选件 M-8004 和M-8008(适配器) 适配器可增加 M-2434 的测量能力,不仅能扩大电流量程,而且可夹钳大尺寸导体. (1)将量程开关设置到 100A. (2)如下图所示,打开钳口,钳在 M-8004 或M-8008 拾取环上. (3)用适配器钳口钳住被测导体. (4)M-2434 的读数乘以

10 即为电流测量值. 注意:M-8004 和M-8008 不可用于泄漏电流测量. 详情参见 M-8004 和M-8008 的使用说明书. 型号最大导体尺寸 量程范围 电流转换率

8004 60mm 直径 0~1000A AC 10:1

8008 100mm 直径 电池仓盖 螺丝 电池 钳口 导线 拾取环 克列茨国际贸易(上海)有限公司