编辑: 丶蓶一 2019-07-29
?

1 BP-1002

2016 年10 月6日FIREYE? BurnerPRO? 基于微处理器的 集成式燃烧管理控制器 带UV &

FR 火焰放大器 描述 Fireye BurnerPRO 是一款紧凑的,基于微处理器的,燃烧管理控制系统,旨在为燃油或燃气 的商业加热或过程加热设备提供正确的燃烧时序,点火及火焰检测.

BurnerPRO 燃烧控制器 内嵌了两组放大器,提供单紫外火检(UV)、单离子火检(FR)、和紫外+离子火检 (UV+FR)应用.紫外(UV)火检适用的探头是: UV90L &

UV1AL.离子(FR)火检适 用的离子棒是: 69ND1. FR 放大器回路带自检功能,旨在用于要求燃烧器超过

24 小时连续运行再循环的运用.当采 用UV 放大器时,系统是非连续运行的,需要至少每

24 小时循环启停燃烧器的应用.控制功 能及时间是通过独立的微控制器 firmware 工厂预设的.通过控制器上的

7 个小巧的 LED 灯, 控制器提供当前的运行状态及安全停机的锁闭信息.参考后文的 BurnerPRO 选型,可以选择 各种组合的控制功能及时间. 一套完整的 BurnerPRO 系统包含 BP110/230,火检探头及接线底座.在每一次启动时, BurnerPRO 将进行安全自检.当启动或吹扫阶段检测到火焰,燃料阀将不会打开且控制器会 锁闭.阀关闭确认(POC)输入信号同样用于确认主燃料阀在燃烧器循环开始前处于合适的 状态.LED 指示灯及报警继电器将进入锁闭状态. BurnerPRO 扩展功能: ? 稳定的锁闭能力 ? 燃料阀关闭确认 ? 风压开关确认 ? 运行检查功能,允许操作员在不同的点(吹扫,点火,PTFI 和MTFI)停 止时序进行问题处理 ? 远程及就地复位 ? 两组内嵌的放大器(UV, FR, UV+FR) ,提供了应用的便利性 ? 面板上小巧的 LED 指示灯提供锁闭诊断信息 ? 实时的内部诊断增强了安全等级 ? 带超温抑制功能,扩展的操作温度 (-40° C to 60° C) ? 大容量继电器 ?

2 目录 BURNERPRO 技术参数

3 部件号及认证.5 订货信息

6 安装步骤

8 接线底座

8 接线端子

9 LED 指示灯

11 LED 运行时间指示灯

12 火检探头

13 安装 - UV 探头

13 接线 - UV 探头.14 安装 - 69ND1 离子棒.15 接线 C 离子 棒16 维护 C 离子棒.16 系统操作

16 操作时序图.17 时序状态解释

18 时序

21 燃烧器直接点火接线图

22 燃烧器间歇引导火点火接线图(INTERMITTENT)23 燃烧器间断引导火点火接线图(INTERRUPTED)24 操作控制功能介绍

25 连接到外部的执行器

26 锁闭

27 锁闭 LED 错误指示 /锁闭代码

28 锁闭代码解释.30 ?

3 BURNERPRO 技术参数 供电电压: BP110

110 VAC (+20%, -15%) 50/60 Hz, 单相 BP230

230 VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz, 单相 功耗:

7 VA 温度组别: 运行: -40° C ~ +60° C (-40° F ~ 140° F) 储存:: -50° C ~ +85° C (-58° F ~ 185° F) 火焰放大器容量: UV: 端子22 &

23, 300VDC 3mA(max) FR: 端子

24 &

接地,330VAC (max), 3uA 最小/10uA 最大火焰电流 防护等级: IP40 标准版 (不含安装底座) IP44 F 版 控制器尺寸: 带接线底座 (60-2944-1);

4.15 L x 4.15 W x 5.0 H (105mm x 105mm x 127mm) 重量: 约2.5 磅(1.13 公斤) 运行温度限制 控制器 最高 最低 BP110, BP230 140° F 60° C -40° F -40° C UV90L-1 194° F 90° C -40° F -40° C UV1AL-3, -6 200° F 94° C -40° F -40° C 相对湿度: 90% R.H. (非冷凝) 负载等级: 端子 标准负载 最大容量 @120V-50/60 Hz 最大容量 @230V-50/60 Hz 备用容量 6-7 燃烧器/风机马 达2F.L.A. *

8 L.R.A.

2 F.L.A. *

8 L.R.A.

240 VA Pilot Duty (马达启动线圈) 9-10-11-20 比调

240 VA Pilot Duty 16-17-18-19 燃料/点火

240 VA Pilot Duty

3 报警

125 VA Pilot Duty * F.L.A. = 满负载安培;

L.R.A = 锁定转子安培 最大接入负载不超过 2000VA. 电气容量 视在功率(VA) 容量 (非引导火周期) 允许接入的变压器及相似的设备,其瞬间电流和运 行电流相近. ?

4 BURNERPRO SERIES (50Hz) TIMING DESCRIPTION SERIES-S1 SERIES-S2 SERIES-S3 SERIES-S4 SERIES-S5 t1 Purge time 35.7 30.7 37.2 36.7 t3'

Pre-ignition time (piloted)

4 6 2.5 2.5 TSA'

Ignition safety time (PTFI)

2 3

5 5 t6 Postpurge time 11.9 16.8 14.9 17.8 t9 Interval between Main Fuel Piloted and removal of Pilot (MTFI)

2 3

5 5 FFRT Flame Failure Response Time (FFRT) 1.0

4 BURNERPRO SERIES (60Hz) TIMING DESCRIPTION SERIES-S1 SERIES-S2 SERIES-S3 SERIES-S4 SERIES-S5 t1 Purge time 29.7 25.6 30.5 30.5 t3'

Pre-ignition time (piloted) 3.3

5 2.1 2.1 TSA'

Ignition safety time (PTFI) 1.7 2.5 4.2 4.2 t6 Postpurge time 9.9

14 12.4 11.9 t9 Interval between Main fuel piloted and removal of pilot (MTFI) 1.7 2.5 4.2 4.2 FFRT Flame Failure Response Time (FFRT) 1.0

4 Table 1: 视在功率(VA)引导火周期容量允许接入的继电器,电磁阀,指示灯等,其总的负载不允许超过标示容 量,且其总的瞬间电流不允许超过额定电流的10倍. 运行及锁闭旋转容量适用于电机. VA 和VA 引导火周期负载加上提供的电机负载,其总负 载不超过标示的容量. 运行时间 BurnerPRO 控制器在工厂预设定运行时间确保燃烧器的安全运行.运行时序遵循国际及当地 标准.针对燃烧器运用,选择合适的运行时序极为重要. Times are in seconds Times are in seconds 参看

21 页Table

7 扩展的时间信息. 注意: 本设备会产生、辐射无线电频率能量,如果不按使用说明书安装和使用可能会对无 线电通讯造成干扰.经测试,它符合 FCC 规则

15 部分 J 款B类计算装置的准则,该准则 旨在在商业/工业环境下,对类似的干扰提供合理的防护.

5 ? 部件号及认证 Table 2: 认证 Fireye 部件号 控制器 BP110UVFR-S1 X X X X BP110UVFR-S2 X X X X BP110UVFR-S3 X X X X BP110UVFR-S5 X BP110UVFR-FS1 X X X X BP110UVFR-FS2 X X X X BP110UVFR-FS3 X X X X BP110UVFR-FS5 X BP230UVFR-S1 X X X BP230UVFR-S2 X X X BP230UVFR-S3 X X X BP230UVFR-FS1 X X X BP230UVFR-FS2 X X X BP230UVFR-FS3 X X X 接线底座 60-2944-1 X X X X 探头 UV90L-1 X X X X UV1AL-3 X X X X UV1AL-6 X X X X X = 获得认证 认证/证书 UL: MCCZ File MP1537 Controls, Primary Safety - Listed MCCZ7 File MP1537 Controls, Primary Safety Certified for Canada CE: CE-0085CQ0361 DVGW: NG-4130CQ0362 DIN-CERTCO: 5F247

6 ? Table 3: 订货信息: 序号 部件号 描述

1 BP230UVFR-S1 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 230VAC 50/60Hz, 系列

1 时间,带UV &

FR 放大器, 替换 LFL

2 BP230UVFR-FS1 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 230VAC 50/60Hz, 系列

1 时间,带UV &

FR 放大器, IP44

3 BP230UVFR-S2 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 230VAC 50/60Hz, 系列

2 时间,带UV &

FR 放大器, 替换 LFL

4 BP230UVFR-FS2 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 230VAC 50/60Hz, 系列

2 时间,带UV &

FR 放大器, IP44

5 BP230UVFR-S3 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 230VAC 50/60Hz, 系列

3 时间,带UV &

FR 放大器, 替换 LFL

6 BP230UVFR-FS3 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 230VAC 50/60Hz, 系列

3 时间,带UV &

FR 放大器, IP44

7 BP110UVFR-S1 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 110VAC 50/60Hz, 系列

1 时间,带UV &

FR 放大器, 替换 LFL

8 BP110UVFR-FS1 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 110VAC 50/60Hz, 系列

1 时间,带UV &

FR 放大器, IP44

9 BP110UVFR-S2 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 110VAC 50/60Hz, 系列

2 时间,带UV &

FR 放大器, 替换 LFL

10 BP110UVFR-FS2 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 110VAC 50/60Hz, 系列

2 时间,带UV &

FR 放大器, IP44

11 BP110UVFR-S3 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 110VAC 50/60Hz, 系列

3 时间,带UV &

FR 放大器, 替换 LFL

12 BP110UVFR-FS3 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 110VAC 50/60Hz, 系列

3 时间,带UV &

FR 放大器, IP44

13 BP110UVFR-S5 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 110VAC 50/60Hz, 系列

5 时间,带UV &

FR 放大器

14 BP110UVFR-FS5 BurnerPRO 单燃烧器控制器, 110VAC 50/60Hz, 系列

5 时间,带UV &

FR 放大器, IP44 在部件号 FSx 中的 F 代表 Fireye 版本,推荐用于全新安装应用. BurnerPRO 接线底座 60-2944-1 (仅 适用于 F 系列) 开放式底座,带接线端子及可敲碎的堵头,带接地片, 4.2 L x 4.2 W x 1.22 H 火检探头选择 FIREYE P/N 描述 BULLETIN UV 探头 UV90L-1 UV 火检, 正面和侧面(90°) 横向视角, 端子接线安装 SC-108 UV1AL-3, -6 UV 火检, 1/2 NPT 接头, 正向视角, 3ft/6ft 电缆, 带屏蔽引线 SC-108 4-742-1 UV90L-1 可更换 UV 管 离子棒 69ND1-1000K4 离子棒 1/2 NPT 安装,12 长SC-103 69ND1-1000K6 离子棒 1/2 NPT 安装,18 长SC-103 69ND1-1000K8 离子棒 1/2 NPT 安装,21 长SC-103

7 ? FIGURE 1. 底架/放大器 - LFL 替换型号

110 VAC, 50/60 Hz BP110UVFR-Sx

230 VAC, 50/60 Hz BP230UVFR-Sx 正视图 底视图 底架/放大器 C 全新安装

110 VAC, 50/60 Hz BP110UVFR-FSx 230VAC, 50/60 Hz BP230UVFR-FSx 正视图 底视图 部件号中 FSx 的 F 代表的是 Fireye 版本,推荐用于全新的安装 接线底座 60-2944-1 UV90L UV1AL 仅适用于 F 系列

8 ? 安装步骤 接线底座 底座安装可通过两个螺丝实现.推荐的螺丝尺寸#10PAN HD x 5/8inch (5mm PAN HD x 16mm) 和#10 PAN HD x 3/8 inch (5mm PAN HD x 10mm). 安装尺寸参考 Figure

2 . FIGURE 2. 安装孔位置 .53 3.15 .53 接地

13 13

12 2

24 24 非接地 3.15

1 1 4.20 外部可敲碎区域 1/2 NPT,标准

4 片内部可敲碎区域16MM . 标准4片4.20 1.22 注:安装位置须........