1 本册目录天河区丽晴轩西侧挡土墙改造工程方案设计 设计说明 F-01 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 -

1 - 设计说明

一、工程概况 本工程位于广州市天河区五山地段,为了创建天河区"干净整治、平安有序"的城区环境,着 力将天河建设成为干净整治、平安有序的国家中心城市核心区.

根据广州市天河区人民政府五山街 道办事处的意见,决定对丽晴轩西侧挡土墙挡土墙进行综合改造,包括挡土墙拆除重建,修复道路 等改造内容. 工程名称:天河区丽晴轩西侧挡土墙改造工程.

二、设计规范及依据

1、 《城市道路工程设计规范》 (CJJ 37-2012)

2、 《城镇道路路面设计规范》 (CJJ 169-2012)

3、 《城市道路交通设施设计规范》 (GB 50688-2011)

4、 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 (CJJ 1-2008)

5、 《城市道路人行道设施设置规范》 (DBJ 440100/T 205-2014)

6、 《城市道路养护技术规范》 (CJJ36-2006)

7、 《公路钢筋混凝土与预应力混凝土桥涵设计规范》 (JTG D62-2004)

8、广州市市政道路建设指南(试行)

9、广州市道路交通管理设施设计技术指引研究

10、广州市道路交通指路标志系统设计技术指引研究

11、 《中华人民共和国道路交通安全法》

12、广州市城市道路永久性材料运用指引(第三版)

13、 《公路挡土墙设计与施工技术细则》

14、其他现行的相关规范、规定及规程等

三、项目地理位置及现状 3.1 项目地理位置 图1项目地理位置图 3.2 现状情况 丽晴轩西侧挡土墙位于广州市天河区五山街道,经检查挡土墙未设置伸缩缝,排水孔孔径和间 距及分布情况未符合规范要求,部分已设置排水孔呈干燥状态,未达到排水效果.挡土墙墙面局部 有分离裂缝、竖向裂缝、水平裂缝和斜裂缝,部分墙面伴有青苔滋生和植物根系附着现象,部分裂 缝有明显渗漏现象;

挡土墙上部斜坡出现竖向裂缝和斜裂缝;

地面有渗水痕迹,并伴有青苔滋生现 象,存在失稳倒塌的可能性,路面出现破裂. 天河区丽晴轩西侧挡土墙改造工程方案设计 设计说明 F-01 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 -

2 - 现场照片一 现场照片二 现场照片三 现场照片四 现场照片五 现场照片六

四、设计内容 原有挡土墙存在失稳,坍塌的危险,因此拆除旧有挡土墙,重新浇筑,采用钢筋混凝土悬臂式 挡土墙.由于资金有限,只拆除重建部分挡土墙,长度约 68.68 米. 4.1 设计参数 墙底摩擦系数 0.4,墙后填土内摩擦角 35°度,墙后填土容重 18KN/m3,墙背与墙后填土摩擦 角17.5°,地基土容重 20KN/m3,地基土内摩擦角 40°,土压力计算方法为库仑法. 4.2 工程设计 (1) 挡土墙墙身采用 C30 钢筋混凝土, 因地基承载力要求达到 130KPa, 挡土墙设置碎石垫层. (2)基坑较深时,开挖边坡时建议开挖台阶,并设置钢板桩. (3) 挡土墙墙面按纵横向 2m 间距设置泄水孔, 最下一排泄水孔高出施工后的实际地面线 30cm. 原有挡土墙采用钻孔形式,刨除原有马赛克面层,将原有泄水孔恢复,钻110mm 泄水孔,间隔 2~3m 呈梅花状布置. (4)根据挡土墙分段长度沿路线方向每隔 10~15m 设置沉降缝,缝宽为 2cm,自墙顶做到基 底,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋,填塞深度为 15cm. (5)施工前须做好施工排水、使基坑不积水.基坑开挖不应破坏基底土的结构,如有超挖或 天河区丽晴轩西侧挡土墙改造工程方案设计 设计说明 F-01 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 -

3 - 扰动,应将原土回填,且应夯压密实,土质基坑挖至高程后,不得长时间暴露、扰动或浸泡,应立 即按图中结构换填碎石垫层, 换填后一般挡土墙基底容许承载力要求不小于图纸中要求承载力基底 承载力要求详见图纸说明. (6)基础开挖后,若基底土质与设计情况有出入时,应记录和取样,及时提请变更设计. (7)未尽事宜请参见有关规范执行.

五、施工注意事项

1、在施工期间,保证周边地区交通,方便市民出行,尽量保持交通不断流、少绕行,尽可能减 少建设项目给城市交通带来的负面影响.通过施工期间交通组织来科学合理规划施工组织、协调施 工影响区域交通流、缓解建设项目施工对周边城市道路的交通压力,确保施工的顺利进行.

2、明确施工前必须完成的各项准备工作和施工期间协调工作,合理安排工序作业时间.

3、要采取有效的措施减少施工作业对环境的影响,做好安全监管工作,确保施工期间不因施 工安全而影响交通和行人出行.

4、施工前应调查和核准施工区域内现有地下、地上管线的位置、埋深、使用情况等,并得到 相关管线单位确认后方可施工,严禁盲目开挖,以免损坏地下管线.

5、除本说明提及的施工方面相关内容外,施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全 风险分析,制定相应安全措施,以策安全.

6、严格按国家有关规范、规程、标准施工,确保工程质量环和安全.

六、其他事项

1、本工程施工前,需协调好相关前期工作,保证工程设计和工程施工组织的进度.

2、如遇设计施工图与现场不符之处, 应及时反映给工程监理单位和设计单位, 以便及时处理.

3、其它未详事宜均按现行规范设计、施工、验收规范及标准执行.

4、其他未尽事宜均按有关规范、规定及规程办理. A244014350 市政桥梁乙级证书编号: A144014353 市政道路甲级证书编号: 【粤】城规编第(142059)号 城乡规划编制乙级编号: A144014353 建筑工程甲级证书编号: A244014350 市政桥梁乙级证书编号: A144014353 市政道路甲级证书编号: 【粤】城规编第(142059)号 城乡规划编制乙级编号: A144014353 建筑工程甲级证书编号: A244014350 市政桥梁乙级证书编号: A144014353 市政道路甲级证书编号: 【粤】城规编第(142059)号 城乡规划编制乙级编号: A144014353 建筑工程甲级证书编号: A244014350 市政桥梁乙级证书编号: A144014353 市政道路甲级证书编号: 【粤】城规编第(142059)号 城乡规划编制乙级编号: A144014353 建筑工程甲级证书编号: