编辑: ddzhikoi 2019-11-15
1 固镇县城市消防专项规划(2017-2030) 文本

2 目录

第一章 总则

3

第二章 规划目标与需求预测

3

第三章 城市消防站布局规划

10

第四章 消防配套设施规划.

16

第五章 近期实施项目规划.22

第六章 规划实施意见

23

第七章 附则

24 3

第一章 总则 第一条 为贯彻 《中华人民共和国城乡规划法》 及 《中华人民共和国消防法》 , 提高城市综合消防能力,最大限度地减少城市火灾和造成的损失, 保证城市生产、生活正常进行.依据《固镇县城市总体规划 (2014-2030) 》制定本规划. 第二条 规划期限 规划期限为 2017-2030 年,其中近期 2017-2020 年. 第三条 规划范围 规划统筹范围为县域行政区划范围,包括

8 镇3乡共

1363 平方公里. 规划重点范围为固镇县县城,规划建设用地面积约 38.5 平方公里. 第四条 指导思想 贯彻 预防为主、防消结合 的消防工作方针,根据《中华人民共和国 消防法》 、 《中华人民共和国城乡规划法》 ,坚持 科学合理、技术先进、经 济适用 的规划原则,针对固镇县的特点,进行城市消防设施规划布局,系 统地安排消防基础设施,以有效指导城市消防安全体系的建立,使之与城市 发展相适应. 第五条 规划原则 (1)前瞻性的原则 规划与固镇县最新城市地位相匹配、与省市在固镇县的重大项目顶层构 思相统

一、与新技术新方法象结合. (2)规范性的原则 响应国家、省关于消防工作出台的相关意见,符合最新消防建设规划及

2 标准,加强规划编制的规范性和原则性. (3)实用性原则 规划协调土地利用总体规划、建立五年建设项目库,与十三五谋划相吻 合,近远期分布建设,制定可实施性强的消防方案,建立满足各类消防安全 需要、适度超前的、统一完善的消防系统. (4)经济性的原则 结合城市经济发展现状及趋势,完善近期建设项目投资估算,建立与城 市经济发展实力相适宜的消防安全体系. (5)可操作性的原则 在全面调查固镇县现状消防设施的基础上,结合城市的发展趋势,充分 利用已有的基础设施,综合考虑,统一规划,完善城市消防系统,使规划更 具针对性和可操作性. 第六条 规划技术路线

3

第二章 规划目标与需求预测

第一节 规划目标 第七条 规划目标 近期目标:立足固镇县城乡建设现状,补全公共消防基础设施和消防装 备配备历史欠账,完善消防基础设施、构筑消防安全防御体系;

形成以公安 消防队为主,专职消防队为辅,志愿消防队补充的覆盖城乡的专业灭火应急 救援力量体系. 远期目标:形成功能完善、布局合理、道路畅通、防灾能力强的城市消 防安全布局,逐步建立宣传教育普及、监督管理有效、基础设施完备、技术 装备先进、队伍精干、训练有素、保障有力、适应固镇县城乡和谐发展的要 求的城市消防安全体系,跨入全省消防先进水平行列,为城市的经济发展和 城市建设提供良好的消防保障.

第二节 县城消防设施需求预测 第八条 城市重点消防地区 依据火灾危险性大、损失大、伤亡大、社会影响大等评价因素,根据城 市特点和消防安全的不同要求分为以下三类城市重点消防地区. A 类重点消防地区具体内容: 主要为易燃易爆和人口密集型工业以及大 型仓储设施.规划在城市西北侧集中布局,位于城市主导风向下风向. B 类重点消防地区具体内容:高层居住、办公、大型商业、公共服务设 施以及批发市场. C 类消防区为汽车站、对外交通用地、加油站、加气站等市政交通用地. 第九条 消防隔离带及避难消防地区 消防隔离带主要有京沪铁路、京沪高速铁路;

汉兴大道、迎宾大道、浍4河路、方前路、刘集路、胜利路、黄园路、固蚌路、高铁路等城市主要道路;

以及有浍河、三八河、输印⑻吩撕印⒊俏骱茸匀凰.避难场所 主要包括城西公园、景观河公园、谷阳城遗址公园、浍河公园等. 第十条 一般消防地区 对于固镇县中心城区内除重点消防地区、防火隔离带及避难疏散场地以 外的地区,确定为一般消防地区. 第十一条 A 类重点消防地区建设指引 主要为浍河以南、京沪铁路以东,县城南部的工业片区.

1、工业区与居民区之间要设置一定的安全距离地带.

2、新建工业区建筑应建一级、二级耐火等级的建筑,控制三级建筑, 严格限制四级建筑.

3、储存易燃易爆危险品的工厂和仓库,应尽量布局在新工业区内.

4、化工产业应集中布局,并尽快完善其消防设施、加大消防监督力度. 第十二条 B 类重点消防地区建设指引 主要为老城区、居住区中高层建筑片区,以及公共服务设施.如老城区 商业集中区、中小学、高层住宅片区、多个高层拆迁安置区等.

1、优先配套建设城市消防站及配置相应的技术装备.

2、按规范要求同步建设市政消防栓,建设并充分利用建筑内消防水池、 天然水源的固定取水点.

3、禁止新建油库、天然气储气站、液化石油气储配站等大中型易燃易 爆危险品库区.

4、严格控制汽车加油(加气)站建设.

5、严格控制天然气设施及干管走廊位置和安全间距;

严格限制危险品 运输车辆线路,加强防灾疏散场地的建设.

5 第十三条 C 类重点消防地区建设指引

1、现状位于中心城区的石油、化工及其它易燃易爆仓库,原则不再扩 大建设规模,并逐渐减少其储存的易燃易爆危险品数量.

2、结合固镇县加油站专项规划,对现有及规划加油(气)站的建设统 一布局.加强加油站建设的规划管理.统一审批权限,建立管理程序,明确 审批标准.

3、对于新建易燃易爆危险品生产储存单位,在选址定点工作中,应严 格按照 设在城市边缘且独立安全地区,并与人员密集的公共建筑保持规定 的防火安全距离 的原则妥善选址,且要求城市相对集中设置若干易燃易爆 危险品库区,提高社会服务水平,避免多处设置化学危险品库区,从而减少 火灾隐患.

4、燃气工程的设计、施工,应当由持有相应资质证书的设计、施工单 位承担,并应符合国家有关技术标准和规范.

5、燃气管道布设应符合规定的防火间距要求和城市地下管线综合规划 的要求,在有选择时,宜敷设在人行道或小区绿化带内.

6、在燃气设施的地面和地下规定的安全保护范围内,禁止修建建(构) 筑物,禁止堆放物品和挖坑取土等危害供气设施安全的活动.

7、加强日常的防火监督管理,开展经常性防火检查,及时消除火灾隐 患. 第十四条 城市消防安全重点保护单位 消防安全重点保护单位指火灾危险性大,发生火灾后损失大的单位,规 划将固镇县消防安全重点保护单位以下: (1)商场、市场、宾馆、饭店、体育场(馆) 、会堂、公共娱乐场所等 大型公众聚集场所;

(2)车站、机场、码头、广播电台、电视台和邮电通信枢纽等重要场

6 所;

(3)政府首脑机关;

(4)重要科研单位、医院;

(5)高层办公楼、商住楼、综合楼等公共建筑;

(6)图书馆、档案馆、博物馆以及重要的文物古建筑;

(7)地下公共建筑;

(8)粮、棉、木材、百货等物质集中的大型仓库、堆场;

(9)变电站、水厂等市政基础设施;

(10)城市燃气、燃油供应厂(站) 、大中型油库、危险品仓库等易燃 易爆物品生产、储存和销售单位;

(11)国家和省重点工程以及其它大型工程的施工现场;

(12)其它重要场所和工业企业. 第十五条 高层建筑 高层建筑在平面设计中,应根据城市规划、合理确定其位置,防火安全 间距、消防车通道、消防给水水源等,综合全面地考虑高层建筑的防火环境 因素. 针对其自身特点,高层建筑必须立足于消防自救,其内部设计、审核、 施工必须符合国家防火技术规定和要求. 高层建筑周围应设计消防车通道,确保室外消防栓数量和消防水池的有 效容量. 严格按照《建筑设计防火规范》 (GB50016―2014)进行设计,加强施工 验收管理. 第十六条 加油站 固镇县中心城区远期规划加油站

14 处.规划要求加油站的建设应符合 国家有关规范、规定及城镇规划、环境保护和防火安全要求.加油、加气站

7 的建设级别严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB 50156-2012) 的等级划分执行,隔绝火患,以策安全. 第十七条 燃气供应场站 固镇中心城区现状有燃气供应场站

1 家,为开发区内 CNG 加气站.规 划要求必须保证燃气供应场站与周边建筑的安全间距、四周消防车通道畅通 及双水源消防供水系统;

燃气工程建设必须满足《城镇燃气设计规范》 (GB50028-2006) 、 《建筑设计防火规范》 (GB50016―2014)等国家有关规 范、规定;

已具备燃气管道的用户应使用管道燃气. 第十八条 危险品场所消防器材配置

1、危险品场所消防器材应根据危险品发生火灾的类型进行配置.火灾 种类根据物质及其燃气特性分为以下五类: A 类火灾:指木材、棉、纸张等含碳固体可燃物燃烧引起的火灾;

B 类火灾:指汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等甲乙丙类液体燃烧引起 的火灾;

C 类火灾:指煤气、甲烷、乙炔、氢气等可燃气体燃烧引起的火灾;

D 类火灾:指钾、钠、镁、钛等可燃金属燃烧引起的火灾;

带电火灾:指带电物体燃烧引起的火灾.

2、现状危险品场所主要有加油站、液化石油气瓶装气供应站、燃气储 配站等,发生的火灾类型主要为 B、C 类及带电火灾,应根据以上要求配备 干粉、泡沫、二氧化碳型等灭火器材.在同一灭火器材配置单元,当选用同 一类型的灭火器材,宜选用操作方法相同的灭火器材,一个灭火器材配置单 元内的灭火器材不应少于

5 具. 第十九条 棚户区 结合土地储备、旧城改造、棚户........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题