30 空间加热设备凝结水怎样排放 空间加热设备在各种工业生产中都能见到,诸如:风机盘 管、空气加热器、散热器和管道盘管等,这些都是非常基本 的工艺生产设备,而且平时几乎不需要维修.

因此,这些设 备上的疏水阀通常也是长期被忽视的.这种忽视所产生的问 题之一就是,在加热盘管里积存的凝结水,会由于冰冻、腐 蚀和水击而损坏设备. 疏水阀的选型和安全系数 不同的场合,包括使用恒压或压力变化蒸汽,决定了疏水阀 的类型和尺寸.有两种标准方法选择盘管用的疏水阀: 1. 蒸汽压力稳定的情况 倒置桶型和浮球型疏水阀在工作压差下使用的安全系数 是3. 2. 蒸汽压力不稳的情况 浮球型和带热敏元件的倒置桶型疏水阀 蒸汽压力0-0.1 MPa:按0.003 MPa压差下的排量,安全系 数为2. 蒸汽压力0.1-0.2 MPa:按0.014 MPa压差下的排量,安全 系数为2. 蒸汽压力大于0.2 MPa:按最大压差的一半时的排量,安 全系数为3. 不带热敏元件的倒置桶型疏水阀仅在蒸汽压力超过0.2 MPa 时,按最大压差一半时的排量,安全系数为3. 风机盘管和空气加热器的疏水阀选择 可以用三种方法计算出处理的凝结水量.只要知道工作条件 就可以确定使用哪一种方法. 1. 热量法 风机盘管和其它空气加热盘管的标准等级是, 加热器蒸汽压力为0.014 MPa,进口空气温度为15.6 °C 时的热量输出.把标准等级换算成实际等级时,可使用 CG-27页的表CG-16中的换算系数.一旦得到实际工作条 件,就可以用适当的安全系数去乘凝结水负荷. 2. 温升法 如果只知道风机的能力(CMM=m3 /min)和空气 温升,使用下列简单的计算公式,就可以得出实际热量 值.凝结水负荷=CMM*72*温升°C 举例:对于一台产生44°C温升,需要排放100 m3 /min的加热 器,应该选择多大的疏水阀?(蒸汽压力为恒压0.4 MPa). 将数值带入上述公式 100*72*44=316800 kJ/h 现在用2105.7 kJ/h(从蒸汽特性表来)除316800 kJ/h,等于

151 kg/h,再乘以所建议的安全系数3,得出在这种情况下, 排量为453 kg/h的疏水阀. 上述公式中系数72是这样导出的

1 m3 /min*60=60m3 /h 60m3 /h*1.2 kg空气/m3 =72 kg空气/h 72*1 kJ/kg・°C(空气的比热) =72 kJ/h・°C 3. 凝结水法 一旦确定了热量输出就可以: a. 用所用蒸汽压力下的蒸汽潜热去除热量输出.参见 CG-27页表CG-16中的第二栏或CG-3页的蒸汽特性数 据表,将得出蒸汽凝结水的实际重量.使用经验法则 估算,用2,000去除热量输出. b. 用安全系数去乘以蒸汽凝结水的实际重量,就可以得 出所要求的疏水阀连续排放量.

图表CG-11. 多管盘管确定疏阀流量的乘数 * 超过浮球型压力/温度限制时使用倒置桶型IBLV疏水型 注:1.对低于大气压力的场合应使用真空破坏器. 2.蒸汽过热时不应使用浮球型疏水阀

图表CG-12. 特性代码推荐选型表(见CG-2页) 被排放设备 第一选择及 特性代码 恒压 第一选择及 特性代码 变压 0-0.2 MPa 0.2 MPa以上 0-0.2 MPa 0.2 MPa以上 单元加热器 B,C,E,K,N IBLV IBLV B,C,G,H,L F&

T * F&

T 替换选择 F&

T * F&

T 替换选择 IBLV IBLV 空气处理单元 B,C,E,K,N,O IBLV IBLV B,C,G,H,L F&

T * F&

T 替换选择 F&

T * F&

T 替换选择 IBT IBLV 散热器 及管道盘管 B,C,E,K,N, 替换选择 IBLV 热静力 IBLV 热静力 B,C,G,H,L 替换选择 F&

T IBLV F&

T IBLV

20 17

15 12

10 8

7 6

4 5 0.014 0.034 0.069 0.103 0.173 0.345 0.6890.861 1.240 1.723 0.014 0.034 0.069 0.103 0.173 0.345 0.6890.861 1.240 1.723

20 17

15 12

10 8

7 6

4 5 蒸汽压力MPa 乘数 乘数 强制空气循环 一般空间加热 干燥湿粘土 湿空气 CG-25

31 空间加热设备凝结水怎样排放 光管盘管和翘片散热器的疏水阀选择 管道盘管 只要有可能,就要在每一条管道上分别安装疏水 阀,以防发生短路. 单管盘管 为单管和单独排放的管路选定疏水阀时,可在表 CG-18(CG-27页)上按线性米找出凝结速率.用管道长度 乘以每线性米的凝结束率,得出正常情况下的凝结水负荷. 为了快速加热,可以使用带热敏元件的倒置桶型疏水阀,疏 水阀的安全系数可选用3.在不需快速加热时,则使用标准的 倒置桶型疏水阀,安全系数可以选用2. 多管盘管 选择多管盘管用疏水阀时,步骤如下: 1. 从表CG-18(CG-27页)中查出凝结速率,再乘以盘管线 性长度,得出正常凝结水负荷. 2. 从

图表CG-11(CG-25页)中找出所用条件的乘数. 3. 用选出的乘数乘以正常凝结负荷,得出所要求的疏水阀 连续排放量. 注意:安全系数已包括在乘数里. 翅片散热器 当热量输出为未知数时,凝结速率可以用表 CG-17和表CG-19(CG-27页),为疏水阀选型计算出满意 的精度.根据管道尺寸、散热片尺寸、散热片数量和材料进 入表CG-19.用表CG-19可以确定在标准条件下每米的凝结 速率.用表CG-17换算成实际值. 安全系数 建议考虑如下三点: 1. 克服由于采用多管加热器而有可能引起的短路危害. 2. 保证在不同工作条件下的疏水阀排量适当.在极寒冷的 日子里,进口空气温度会比计算值低,整个工厂各个部 分的蒸汽用量都要增加,这样会引起蒸汽压力下降,回 水管道压力上升,这些因素都会使疏水阀排量降低. 3. 保证空气和其它不凝性气体的排除. 警告:在使用低压蒸汽加热时,应按实际压差选用安全系 数,而不是按蒸汽供应压力.记住,疏水阀还必须具有在最 高压差下工作的能力. 安装 总的来说,要按照制造商推荐的方法安装.图CG-40,图CG-41,图CG-42和图CG-43中的方法与空间加热设备制造 商的建议一致. 注意:安全疏水阀排放的解释参见图CG-66 安全排放疏水 阀 (第CG-47页). 图CG-40. 空气加热盘管的疏水和排气 图CG-42. 卧式排放加热器通用管道布置及疏水(0.1 MPa以上) 图CG-41. 空气加热盘管的疏水和排气 图CG-43. 立式排放加热器通用管道布置及疏水(0.1 MPa以下) ??バ ??バ ?Ⅳバ ????Ⅳ?←?バ?? 150mm????250~300mm?? ??バ ??バ ?Ⅳバ ????Ⅳ?←?バ?? 150mm?250~300mm?? ??? ?? ??? ?Ⅳ??????? ?Ⅳ????? ??? ??? ?????Ⅳバ? ?Ⅳ???? ?????? {??Ⅳ?バ 喈???喉 ???ν {??Ⅳ ?Ⅳ?バ ??Ⅳ????? ???バ ??? ?? ??? ?Ⅳ??????? ?Ⅳ????? ??? ??? ?????Ⅳバ? ?Ⅳ???? ?????? {??Ⅳ?バ 喈???喉 ???ν {??Ⅳ ?Ⅳ?バ ??Ⅳ????? ???バ CG-26

32 空间加热设备凝结水怎样排放 表CG-17. 非标准条件翅片散热换算系数表(标准条件为18.3°C 空气和101.7°C蒸汽) 蒸汽 压力 MPa 蒸汽 温度 °C 空气进入温度°C 7.2 12.8 18.3 21.1 23.9 26.7 32.2 0.006 0.034 0.069 0.103 0.206 0.413 0.689 0.861 1.205 101.7 108.4 115.2 121.0 134.4 152.9 169.9 178.3 191.9 1.22 1.34 1.45 1.55 1.78 2.10 2.43 2.59 2.86 1.11 1.22 1.33 1.43 1.66 2.00 2.31 2.47 2.74 1.00 1.11 1.22 1.31 1.54 1.87 2.18 2.33 2.60 0.95 1.05 1.17 1.26 1.48 1.81 2.11 2.27 2.54 0.90 1.00 1.11 1.20 1.42 1.75 2.05 2.21 2.47 0.84 0.95 1.05 1.14 1.37 1.69 2.00 2.16 2.41 0.75 0.81 0.91 1.00 1.21 1.51 1.81 1.96 2.21 表CG-18. 裸管饱和蒸汽的凝结速率表(环境温度为21°C) 公称 通径 DN 管表 面积 m2 /m 蒸汽压力MPa 温差(相对21°C) 0.103 82.2° 0.207 95.5° 0.413 113.9° 0.861 139.4° 1.240 154.4° 1.723 168.9° 凝结量kg/h・m

15 20

25 32

40 50

65 80

100 0.067 0.084 0.105 0.132 0.151 0.190 0.230 0.279 0.359 0.19 0.22 0.28 0.138 0.39 0.49 0.58 0.68 0.86 0.22 0.28 0.34 0.42 0.48 0.60 0.70 0.83 1.04 0.28 0.38 0.42 0.54 0.61 0.74 0.88 1.04 1.32 0.39 0.49 0.58 0.73 0.82 1.01 1.21 1.43 1.80 0.45 0.57 0.68 0.85 0.97 1.19 1.41 1.68 2.13 0.52 0.67 0.80 1.00 1.13 1.38 1.65 1.95 2.56 表CG-19. 翅片散热设备的凝结速率表(空气温度18.3°C,蒸汽 温度101.7°C,本表仅作疏水阀选型的参考). 散热片 材料 公称通径 DN 翅片 尺寸 mm 每英寸 翅片数 管子数 凝结量 kg/h・m 钢管,涂 黑漆钢 翅片

32 83 3~4

1 2

3 1.6 3.3 3.9

32 108 3~4

1 2

3 2.4 3.6 4.6

50 108 2~3

1 2

3 2.2 3.6 4.8 铜管,未 喷漆铝 翅片

32 83

4 1

2 3 2.4 3.3 4.2

32 108

5 1

2 3 3.3 4.6 5.4 表CG-16. A表非标准条件下确定单元加热器热量输出的常数表.(标准条件为蒸汽压力0.014 MPa. 室温16°C.使用时,所有常数乘以加 热器的标准热量能力等级) 蒸汽压力 MPa 蒸汽潜热 kJ/kg 空气进入温度°C -23.3 -17.8 -12.2 -6.7 -1.1 4.4 10.0 15.6 21.1 26.7 32.2 37.8 0.014 0.034 0.083 0.103 0.138 0.207 0.276 0.345 0.413 0.482 0.517 0.552 0.620 0.689 2247.5 2234.4 2215.1 2199.1 2184.7 2159.5 2138.1 2119.3 2102.3 2087.0 2078.8 2072.8 2059.3 2046.7 - 1.640 1.730 1.799 1.861 1.988 2.058 2.134 2.196 2.256 2.283 2.312 2.361 2.409 - 1.550 1.639 1.708 1.769 1.371 1.969 2.035 2.004 2.157 2.183 2.211 2.258 2.307 - 1.456 1.545 1.614 1.675 1.775 1.862 1.936 1.997 2.057 2.085 2.112 2.159 2.204 - 1.370 1.480 1.525 1.584 1.684 1.771 1.845 1.902 1.960 1.990 2.015 2.063 2.108 - 1.289 1.375 1.441 1.498 1.597 1.683 1.755 1.811 1.872 1.896 1.925 1.968 2.015 1.155 1.206 1.290 1.335 1.416 1.500 1.596 1.666 1.725 1.782 1.808 1.838 1.880 1.927 1.078 1.127 1.211 1.275 1.333 1.429 1.511 1.582 1.640 1.696 1.721 1.748 1.792 1.836 1.000 1.050 1.131 1.194 1.251 1.346 1.430 1.498 1.555 1.610 1.635 1.660 1.705 1.749 0.926 0.974 1.058 1.117 1.174 1.266 1.349 1.416 1.472 1.527 1.552 1.577 1.621 1.663 0.853 0.901 0.982 1.043 1.097 1.130 1.270 1.338 1.388 1.447 1.472 1.487 1.541 1.581 0.782 0.829 0.909 0.970 1.024 1.115 1.194 1.262 1.314 1.368 1.392 1.418 1.461 1.502 0.713 0.760 0.838 0.897 0.952 1.042 1.119 1.187 1.239 1.293 1.316 1.342 1.383 1.424 CG-27 ........